@Korvet068, я думаю от ТУ зависит, что там напишут - то проектировщик и заложит? я дилетант в этих вопросах, разъясните
wolfgunst вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 14:41   #2 или 240748
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Скорее всего вводной автомат будет не более 20А
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 15:53   #3 или 240756
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

у меня на 5кВт 20 Ампер вводной автомат.
Напряжение в сети 238-239 вольт обычно.
При токе 20 ампер это 4.8кВт.

У вас, для 4кВт будет 16А вводной, 99%.

Если у вас 3 фазы, то на каждую фазу по 4кВт т.е. в сумме 12 кВт.
А вводной автомат будет соответственно тройной по 16 ампер
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 21:43   #4 или 240791
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
Если у вас 3 фазы, то на каждую фазу по 4кВт т.е. в сумме 12 кВт.
А вводной автомат будет соответственно тройной по 16 ампер
Откуда уверенность что у трёхфазного автомата 16А, по 16 А на каждую фазу, а не 16А в сумме? Если это конструкция спрарки трёх автоматов, тогда да, по 16А на каждую фаз, а если конструкция теплового расцепителя
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 22:23   #5 или 240800
illarion
Я тут живу!
 
Аватар для illarion
Регистрация: 01.05.2015
Адрес: заМКАДье
Сообщений: 3,771
Репутация: 16
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
Если это конструкция спрарки трёх автоматов, тогда да, по 16А на каждую фаз, а если конструкция теплового расцепителя
Оффтоп
illarion вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 22:35   #6 или 240802
Стэлс
Я тут живу!
 
Аватар для Стэлс
Регистрация: 23.03.2012
Адрес: Минск/Колодищи
Сообщений: 1,883
Репутация: 17
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
Откуда уверенность что у трёхфазного автомата 16А, по 16 А на каждую фазу, а не 16А в сумме? Если это конструкция спрарки трёх автоматов, тогда да, по 16А на каждую фаз, а если конструкция теплового расцепителя
при приемке если и будут смотреть, то цифру 16А на автомате, чтоб соответствовала проекту и никто в дебри не полезет. Поэтому ничего не мешает поставить вариант номер 1.
Если не ошибаюсь, мне выделено было по тех.условиям 15 суммарной(пл 5 на фазу), а автомат проектировщик протолкнул на 25А. После того как примут и подключат-никто его уже не будет заставдять заменить на меньший номинал
Стэлс вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 30.10.2015, 22:39   #7 или 240805
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Стэлс Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, мне выделено было по тех.условиям 15 суммарной(пл 5 на фазу),
Скорее всего ошибаетесь, в ТУ не было фраз "на фазу"
У меня трёхфазный ввод на стройплощадку 5 кВт - автомат25А
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 22:50   #8 или 240806
Стэлс
Я тут живу!
 
Аватар для Стэлс
Регистрация: 23.03.2012
Адрес: Минск/Колодищи
Сообщений: 1,883
Репутация: 17
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
Скорее всего ошибаетесь, в ТУ не было фраз "на фазу"
У меня трёхфазный ввод на стройплощадку 5 кВт - автомат25А
наврал во всем, давно было, каюсь. Сейчас сходил копии в шкафу покопал-в ТУ "ввод трехфазный, потребитель IIIкатегории, потребная мощность 10квт, в том числе для целей нагрева-нет."

В акте приемки в эксплуатацию: "на вводе установлен автоматический выключатель Iн=32А"
Стэлс вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 00:18   #9 или 240814
Стэлс
Я тут живу!
 
Аватар для Стэлс
Регистрация: 23.03.2012
Адрес: Минск/Колодищи
Сообщений: 1,883
Репутация: 17
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Стэлс Посмотреть сообщение
в ТУ "ввод трехфазный, потребитель IIIкатегории, потребная мощность 10квт, в том числе для целей нагрева-нет."

В акте приемки в эксплуатацию: "на вводе установлен автоматический выключатель Iн=32А"
вот это и написано
Стэлс вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 00:09   #10 или 240810
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

@Стэлс, Странно, вам 40 Ампер положено ставить .... у вас не будет 10 кВт с таким автоматом.
240х32= 7680вт т.е. 7.68 кВт это максимум что можете снять (постоянной нагрузкой)

---------- Сообщение добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее было в 00:07 ----------

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
Скорее всего ошибаетесь, в ТУ не было фраз "на фазу"
У меня трёхфазный ввод на стройплощадку 5 кВт - автомат25А
У вас небось тоже автомат ВА47-29 3Р 25А
Это просто три одмнарных с одной общей ручкой =)
Я вам больше скажу, можно достать перемычку внутри ручек металлический штифт и они будут работать пофазно
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разводка электричества по дому ozzie Электрика 1371 12.11.2020 20:57
Подключение электричества к стройплощадке. Korvet068 Молодечно 14 06.03.2019 11:08
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). Павел Подвод газа 699 25.02.2018 22:33
Подвод воды в Баню Alessio Строения на участке 33 01.02.2012 21:47
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна