Строим вместе! |
|
27.04.2012, 23:42 | #71 или 74996 |
Я тут живу!
|
Славка, зря спорите - товарищ прав. Случаи отключения нескольких автоматов, включая вводной, достаточно часты - поскольку ток КЗ намного превышает номин. ток автомата, а они выбираются одного типа обычно, успевают сработать несколько автоматов в цепи, поскольку первый из них не отключает цепь мгновенно, а скорость возрастания тока гораздо выше скорости срабатывания максимального расцепителя автомата
|
Сказал cпасибо: |
28.04.2012, 00:07 | #72 или 75005 |
Участковый
|
Не зря Только в споре рождается истина Теперь и про одновременную сработку буду знать. и не только я
Но не вижу проблемы с одновременным срабатыванием в моём случае. Отрубание одной фазы лучше отрубания всего дома. Да и при одновременной сработке и вводной может успеть вырубить. ДИФ 100 миллиамперник противопожарный в уличный щит куплен. 10 милиамперник для ванны тоже. Можно начинать сборку щита. |
21.09.2012, 17:12 | #77 или 100567 |
Окцибрёнок
|
Уважаемые знатоки! Помогите решить задачку с УЗО, плз. При включении стиральной машины в розетку срабатывает УЗО, не всегда, если вилку не доставать из розетки и включить УЗО, то всё будет работать дальше. УЗО стоит ИЭК(может зря сэкономил?). На этом УЗО сидит кроме данной розетки ещё освещение в ванной, туалете и кладовке, пару розеток в кладовке и пару вентиляторов. Позвонил на сервис - сказали, что для стиралки нужна отдельная линия. УЗО на 30мА. Блин, не знаю, что делать. Может купить УЗО хагер(автоматы такие стоят) и проверить работу или сервис добивать. Включал другие приборы в эту розетку - всё без проблем. Стиралка Атлан, если что
|
21.09.2012, 18:20 | #78 или 100569 |
Я тут живу!
|
Подожмите все винты на контактах узо и ав.
Посмотрите светильники и ветиляторы. Атлант новый? Возможно, где-то есть мин. утечка. Стиралку желательно отдельно запитывать через узо+ав или дифф, но в нормальных условиях, при качественной проводке и исправном оборудовании узо должно держать и с доп.нагрузкой к стиралке. И я бы поменял хлам на норм. бренд, типа Хагер и пр. |
21.09.2012, 18:29 | #79 или 100570 |
Пионэр
|
Проверьте без нагрузки на узо нажмите кнопку "тест". если срабатывает, то узо в порядке, пусть даже оно и иек. ищите проблему в стиральной машине. и еще вопросик. стиралка включается в розетку с заземляющим контактом?
|
21.09.2012, 19:30 | #80 или 100574 |
Космомолец
|
Valentinchikk, я не электрик, это из личного опыта. Может проблема в стиралке всё таки. У меня с бошем такое недавно случилось, начало УЗО срабатывать в ванной. Включал стиралку в другой комнате - работает. Оказалось тен прогорел, замена тена все проблемы решила, спасла ЭБУ стиралки и сэкономило кучу денег. Проверьте...
|
Метки |
автомат , диф , узо |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Щитовое электрооборудование: автоматы, дифавтоматы, УЗО... | Arrow | Электрика | 10 | 15.08.2013 23:52 |
Куплю кабель и автоматы | TANYA | Куплю | 4 | 20.03.2012 21:38 |
|
|
Автоматы и УЗО Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |