Пока на улице морозы позамерял расход газа. На улице 20-25 градусов мороза в доме около +20 С

Дом 2 полных этажа
стенки 500мм газосиликат 400 плотности без дополнительного утепления
площадь окон 34.6 м2
чердак по плитам утеплен 40 см эковаты
Пол над подвалом 5 см пеноплекса и теплые полы
подвал не отапливаемый снаружи утеплен 10 см пеноплекса по улице и на метр в землю, ниже только 5 см пеноплекса. В подвале +14 на данный момент. В отдельной комнате +7 но там специально труба на улицу чтоб холодней было. Это такой огромный холодильник с полками по всем стенкам сделали.

Расход вышел чуть меньше 1 м3 газа в час или 8.5 кВт. На 188 м2 отапливаемой площади получается 45 Вт с метра.

Единственное смущает что даже в текущий мороз газовый котел поработает минут с десяток нагреет воду до 65 С (больше ставить не хочу чтоб батареи слишком горячие не были) и вырубается пока температура не упадет до +32.
Подача на полы +35 С
purler вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 3
Старый 07.01.2017, 11:42   #2 или 280661
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
Единственное смущает что даже в текущий мороз газовый котел поработает минут с десяток нагреет воду до 65 С ... и вырубается пока температура не упадет до +32.
а по какому датчику он работает? по температуре в доме или ... ?
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 17:40   #3 или 280710
purler
Я тут живу!
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2,748
Репутация: 21
По умолчанию

@Dobrinia, на котле выставлено 65 С на отопление.
плюс стоит AURATON 2025 RTH с датчиком температуры, но по факту это коробка которая или врубает или вырубает все отопление. Настроена она на 20 градусов. Если догревается до 20.2 то вырубает котел и как остывает помещение до 19.8 то врубает опять отопление.
Котел сам видно по обратке подстраивается и меньше пламя горелок по сравнению с тем как он бойлер греет, но возможно минимальной мощности слишком много и поэтому нагрев подачу до 65 или 67 он вырубает горелки и ждет пока остынет и опять включается.
purler вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 23:32   #4 или 280933
wilson
Я тут живу!
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 2,810
Репутация: 26
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

200м.кв. дом - +23,гараж 40м.кв. +7. За сутки 34 куба газа. Площадь окон 75м.кв. где-то. Стены 25см керамика+15см ппс или 25см полнотелый кирпич+12см вата + вентфасад. Холодный чердак, 30см ваты по монолиту.

По проекту 16.5кВт на +20 и -20. Тут получается получше проекта
wilson вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 3
Старый 10.01.2017, 01:58   #5 или 280943
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
но возможно минимальной мощности слишком много и поэтому нагрев подачу до 65 или 67 он вырубает горелки и ждет пока остынет и опять включается.
значит не на минимуме... либо плохой отбор тепла по каким-то причинам...
возможно стоит подкрутить трехходовой на теплом полу? что б больше тепла отбирал ... пол.
У Вас получается не успевает нагреться дом до уставки по термостату а котел уже до ограничения по обратки прогревается... батареи добавить или в теплые полы больше тепла отдавать и все дела...
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 08:28   #6 или 280956
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

@Dobrinia, да вроде у него все прогревается, он за работу с перерывами волнуется. У меня та же хрень, только дом не утеплен, по этому не лезу нкуда, режим нестандартный. Т писать не буду по этой причине и Т в доме не для проживания, а работы сейчас. Могу написать только что поднять Т в неутепленном доме с 14 до 21.5 31 января по времени вышло с 12-00 до 3-00 ночи. Потом трое суток котел не работал (пламя не горело), когда выставил обратно 14.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 10.01.2017, 09:20   #7 или 280962
purler
Я тут живу!
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2,748
Репутация: 21
По умолчанию

Посмотрел бумаги на котёл. 10квт минимум мощности. Это явно слишком много не успевает все тепло разойтись.
Пробовал на ТП на моторе выставить 3 скорость. Тоже не убрало тактование котла.

Батарей много но они по большей части чуть теплые т.к. термоголовки их закрывают. ТП греется долго, а батареями можно при желании очень быстро прогреть и они 10квт переварят .. но тогда полы будут холодные и котел уже вырубится.
Первый этаж ТП и второй радиаторы не так легко настроить чтоб поддержать комфортную температуру с минимальными перепадами.

Придется мириться с тактованием котла. Может следующий возьму с минимальной мощностью в 5 кВт если такие вообще есть.
purler вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 09:56   #8 или 280967
voffka
Я тут живу!
 
Аватар для voffka
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Вселенная
Сообщений: 3,564
Репутация: 40
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

@purler, я у себя проблему тактования решил установкой буфера на 130 литров. Мега-гидрострелка.
У братика такая же херь была (отапливает толькопервый этаж, второй закрыт и там держит +10), у него в качестве буфера работает... бойлер ГВС 160 л Т.е. котел греет бойлер, а отопление сосет тепло уже из него.
voffka вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 3
Старый 10.01.2017, 10:48   #9 или 280972
purler
Я тут живу!
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2,748
Репутация: 21
По умолчанию

voffka, Вариант с бойлером мне пожалуй подошел бы. 200 литров имеется. Хотя не очень представляю как из него отбирать тепло на отопление. Было бы два теплообменника в бойлере, тогда все понятно. Только не получится ли при этом нехватки горячей воды в сильные морозы?
Возможно проще буфер добавить. Но чувствую что еще проще все оставить как есть. Не настолько уж страшно это тактование. У меня много и других более актуальных строительных вопросов.
purler вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 13:52   #10 или 280979
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
Вариант с бойлером мне пожалуй подошел бы. 200 литров имеется. Хотя не очень представляю как из него отбирать тепло на отопление.
Вовка, скорее всего, имел ввиду Тепло Аккумулятор (ТА), а не Бойлер (БКН)
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расход проводов Славка Электрика 32 22.11.2011 19:49

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Расход топлива в отопительный сезон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
 


Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна