Строим вместе! |
|
09.01.2017, 23:32 | #901 или 280933 |
Я тут живу!
|
200м.кв. дом - +23,гараж 40м.кв. +7. За сутки 34 куба газа. Площадь окон 75м.кв. где-то. Стены 25см керамика+15см ппс или 25см полнотелый кирпич+12см вата + вентфасад. Холодный чердак, 30см ваты по монолиту.
По проекту 16.5кВт на +20 и -20. Тут получается получше проекта |
10.01.2017, 01:58 | #902 или 280943 | |
СайтоСтроитель
|
Цитата:
возможно стоит подкрутить трехходовой на теплом полу? что б больше тепла отбирал ... пол. У Вас получается не успевает нагреться дом до уставки по термостату а котел уже до ограничения по обратки прогревается... батареи добавить или в теплые полы больше тепла отдавать и все дела... |
|
10.01.2017, 08:28 | #903 или 280956 |
Я тут живу!
|
@Dobrinia, да вроде у него все прогревается, он за работу с перерывами волнуется. У меня та же хрень, только дом не утеплен, по этому не лезу нкуда, режим нестандартный. Т писать не буду по этой причине и Т в доме не для проживания, а работы сейчас. Могу написать только что поднять Т в неутепленном доме с 14 до 21.5 31 января по времени вышло с 12-00 до 3-00 ночи. Потом трое суток котел не работал (пламя не горело), когда выставил обратно 14.
|
Сказал cпасибо: |
10.01.2017, 09:20 | #904 или 280962 |
Я тут живу!
|
Посмотрел бумаги на котёл. 10квт минимум мощности. Это явно слишком много не успевает все тепло разойтись.
Пробовал на ТП на моторе выставить 3 скорость. Тоже не убрало тактование котла. Батарей много но они по большей части чуть теплые т.к. термоголовки их закрывают. ТП греется долго, а батареями можно при желании очень быстро прогреть и они 10квт переварят .. но тогда полы будут холодные и котел уже вырубится. Первый этаж ТП и второй радиаторы не так легко настроить чтоб поддержать комфортную температуру с минимальными перепадами. Придется мириться с тактованием котла. Может следующий возьму с минимальной мощностью в 5 кВт если такие вообще есть. |
10.01.2017, 09:56 | #905 или 280967 |
Я тут живу!
|
@purler, я у себя проблему тактования решил установкой буфера на 130 литров. Мега-гидрострелка.
У братика такая же херь была (отапливает толькопервый этаж, второй закрыт и там держит +10), у него в качестве буфера работает... бойлер ГВС 160 л Т.е. котел греет бойлер, а отопление сосет тепло уже из него. |
Сказали спасибо: 3 |
10.01.2017, 10:48 | #906 или 280972 |
Я тут живу!
|
voffka, Вариант с бойлером мне пожалуй подошел бы. 200 литров имеется. Хотя не очень представляю как из него отбирать тепло на отопление. Было бы два теплообменника в бойлере, тогда все понятно. Только не получится ли при этом нехватки горячей воды в сильные морозы?
Возможно проще буфер добавить. Но чувствую что еще проще все оставить как есть. Не настолько уж страшно это тактование. У меня много и других более актуальных строительных вопросов. |
10.01.2017, 13:52 | #907 или 280979 |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
|
10.01.2017, 14:27 | #908 или 280980 |
Я тут живу!
|
Ну, как бы, проблема тактования, не совсем проблема, но мне тактование тоже не нравится, все время мысли о том что это, все таки, не оптимальный режим работы системы, а значит что-то не то и думаешь что что-то, может быть, можно улучшить.
У моего котла минимум 7,3, как бы должно хватать для более равномерной работы, ан нет, тактует, причем на более высокой температуре, чем мог бы. Почему не снижает непонятно. |
10.01.2017, 15:18 | #909 или 280987 |
Я тут живу!
|
@Korvet068, я прекрасно знаю, о чем пишу, и ничего кроме в виду не имею.
У братика именно бойлер работает в качестве типа-ТА: Котел греет бойлер, т.е. работает только по его датчику, при этом трехходовик переводится на 80% на бойлер. Когда котел отлючается, трехходовик переводится в промежуточное положение (около 50%) и водичка в отопление сосется через теплообменник бойлера (короткий путь) и малая часть сосется через неработающий котел. Управление этим процессом самопальное. |
10.01.2017, 15:39 | #910 или 280989 |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расход проводов | Славка | Электрика | 32 | 22.11.2011 19:49 |
|
|
Расход топлива в отопительный сезон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!