еще прикол.
главная кровля плоская. укатано 2 слоя технониколя. никаких проблем нету ( пока ). но вот финишняя стяжка на которую клеилась изоляция сволочь расширилась из-за температуры и ... ТОЛКНУЛА ПАРАПЕТ кирпичный В СТОРОНУ НА 2ММ с образованием трещины !!!
ХОТЯ НА КАРТЫ РЕЗАЛ СТЯЖКУ.
ну на этом процесс остановился. под парапетом плиты и пояс. от него уже трещины нету. хорошо что отделку не делал пока
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 09.10.2011, 16:44   #112 или 30513
evg
Я тут живу!
 
Аватар для evg
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Пинск
Сообщений: 1,676
Репутация: 24
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
вопрос: есть терасса с небольшим уклоном. поверх сделана обмазачная гидроизоляция тайфун №42. сама по себе поверхнось слегка где выбоены , а где бугорки . в пределах 5мм. гидроизоляцию надо закрыть защитным составом. по финишу будет идти плитка. ну так вот пока до плитки дела дойдет есть желание до зимы укатать в ровную поверхность с помощью самонивелира (типа под плиткой и заодно защитный состав для гидроизоляции). ну так вот кто скаже если есть небольшой уклон, то как ляжет поверху самонивелир. не потекет ли он в нижнюю часть
А эта терраса на первом этаже или под ней есть помещение?
У меня просто терраса на улице, под навесом, и под ней ничего нет. Насколько серъёзно нужно относится к гидроизоляции? Нужна ли она под плиткой в моём случае или можно плитку сразу на стяжку ложить?
evg вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 16:55   #113 или 30514
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

у меня снизу помещение. терасса открытая.
в вашем случае если стяжка по подстилающему слою например из гравия, и она находится выше уровня земли с отмосткой, то в принципе гидроизоляция не нужна как в моем случае
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 17:48   #114 или 30521
MAXO
Дипутат
 
Аватар для MAXO
Регистрация: 20.05.2011
Адрес: Смолевичский р-н
Сообщений: 421
Репутация: 15
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Pavel_GGS
А можно подробнее если можно с фото , какой пирог гидро/тепло изоляции. У меня тоже над жилым помещением терраса, пока что обмазал битумной мастикой и наплавил два слоя рулонной гидроизоляции, далее планирую экстр. пенополист. по нему чистовая стяжка, к ктоторой крепятся отливы, по стяжке гидпроизол типа кальматрон, потом плитка и швы зафуговать какой нить водоупорной фугой. Я ничего не забыл?
MAXO вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 17:55   #115 или 30522
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

кальматрон увеличивает степень водонепроницаемости. но он не является гидроизоляцией. хотя есть какето там составы у кальматнона. но это все гораздо дороже.
фото сделаю возможно завтра. есть у меня место у двери. так как раз живое сечение
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 23:50   #116 или 31572
a4tz
Карапузо
Регистрация: 15.10.2011
Сообщений: 3
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
для толщин до 30мм обязателен контакт с плитой для адгезии. по нормам отслоение от плиты это брак. еще это называют :"стяжка бухтит". брусом стучишь по стяжки и звук совершенно другой.
иначе тогда делать стяжки с увеличенной толщиной как самостоятельая конструкция на упругом основании
Мне залили стяжку (полусухую марки М150) точно с таким браком, да ещё и трещины в некоторых местах появились. Говорят, что нет никаких норм для контроля такого брака, главное что она ровная. Изучил ТКП на устройство полов, там действительно такого нет. Да и внормах контроля я не нашёл как простукивать стяжку. Подскажите в кой документации можно прочитать, что это является браком? Как заставить их переделать или исправить работу?
a4tz вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 00:05   #117 или 31575
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

поищите технологические карты ТТК по устройству стяжек. там скорее всего.
давно читал уже непомню честно где и что было
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 00:29   #118 или 31577
DOLBO.BY
Destruction Service
 
Аватар для DOLBO.BY
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: Беларусь
Сообщений: 3,267
Рецепты: 1
Репутация: 65
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

a4tz, здесь выкладывал. может там есть http://www.domsovetov.by/showpost.ph...1&postcount=12
DOLBO.BY вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 08:52   #119 или 31592
a4tz
Карапузо
Регистрация: 15.10.2011
Сообщений: 3
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
a4tz, здесь выкладывал. может там есть http://www.domsovetov.by/showpost.ph...1&postcount=12
Изучив, в который раз, всю эту литературу, так и не нашёл решения. Требований к адгезии нигде не предъявляется. Да и как я понимаю доказать по чьей вине отслоилась стяжка тоже не получится. Толи раствор плохой, толи здание село, толи плиты были сухие.
a4tz вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 09:51   #120 или 31594
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Поверхность стяжки также простукивается для проверки наличия пустот. Звук от простукивания должен быть одинаковым на всей поверхности стяжки, если где-то звук от удара глухой, то значит, в стяжке имеются отклонения, а это недопустимо.

эта цитата написана во всех статьях по стяжке. надо гдето накопать это написание в нормативе. обычно оттуда передирают
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Стяжка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
 


Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна