24.02.2012, 16:22 | #1 или 60633 | |
Кому няка
|
Фото можно увидеть?
Цитата:
|
|
24.02.2012, 15:12 | #3 или 60586 |
Я тут живу!
|
у меня тоже порвано около 4-плит. гдето по 2-3 пустоты на плиту. в основном рвутся соседние с отвертиями под петли пустоты. В моем случае я ничего не предпринимал. уже стоят поверху офигенно тяжелые кирпичные перегородки. ноль реакции. уменя поотщелкивало нижнюю скорлупу у плиты. местами и ребро задело. но не критично было в тех местах.
выкладывайте свои фото. полечим по фотографии. а я блин свои удали за ненадобностью. и нарисуйте четко на схеме место повреждения и марку плиты. посмотрим на сколько зацепило рабочую арматуру. в 8-ках армирование в основном идет через ребро. поэтому могло уменьшить нес способность грубо на процентов 30. что не смертельно. но всеже вначале фото и схема. и я так понимаю что длинная сторона в 80см вдоль плит всеже ? кстати поясню что первая арматурина идет в первом толстом ребре. его порвать не возможно в основном колет скорлупы пустот. потом определимся. если что усилим весьма терпимо поверху в стяжке и ребрах |
24.02.2012, 17:21 | #7 или 60669 |
Я тут живу!
|
ну что вам сказать...
про длинные трещины можете забыть и не беспокоиться. у меня состояние таких трещин хуже чем вас. про тот большой скол : то\что он по не по середине пролета а практически сбвинут в бок большой + для принятия каких-либо решений. еще дополнительный + если на ней будет одна стяжка. перегородки будут поперек ее ? кстати на сколько вниз от плоскости плиты откололся кусок? и посмотрите вниметельней : отошол кусок всей площадью или только локално у трещины |
24.02.2012, 17:54 | #10 или 60699 |
Я тут живу!
|
т.к плита без нагрузки можно скол отбить и ремонтными составами востановить снизу. причем пока не надо глобально ничего серьезного мутить. это вариант если знаете марку плиты и по какой серии ее на заводе сделали по ней же и узнаем преднапряженна арматура или нет. в определенных сериях преднапряжение начинается с 6,0м.
давайте начнем с минимального именно с пролетов и марки, а потом уже крушить и ломать.... |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Утепленная плита | КОСТЯ | Фундамент | 19 | 03.01.2015 16:16 |
|
|
HELP!!! Рассыпается плита. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |