По умолчанию Комплектация распределительного шкафа

Подошёл уже к комплектации распределительного шкафа.

Вводной щит стоит на улице. 3 фазы. (фото прилагается)

Распределительный будет в доме.

Возникли вопросы:

* На сколько ячеек нужен щит?

* Необходимые автоматы, узо и т.д.?

* Необходимые шинки и т.д.?

* Оптимальная компановка.

Предполагаемые линии:
2 этаж:

1) Освещение 2 этажа
2) Розетки 2 этажа - 4 линии (по линии на комнату)
3) Розетка и освещение с/у 2 этажа

1 этаж:

4) Освещение 1 этажа
5) Розетки 1 этажа - 3 линии
6) Розетки кухни - думаю сюда 3 линии запустить
7) Освещение и розетка 1/у 1 этажа
8) Освещение гаража
9) Розетка 3 фазы
10) Розетки гаража
11) Привод ворот
12) Подсветка фасада (зимний резерв)

Цоколь:

13) Освещение цоколя
14) Розетки цоколя
15) Освещение сауны
16) Печка сауны
17) Санузел цоколя- насос, стиралка, сушилка
18) Котельная - насосы, котёл
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1250763 (Custom).JPG
Просмотров: 1063
Размер:	101.1 Кб
ID:	16816  
Славка вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 27.03.2012, 00:18   #2 или 68082
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Славка, на кой 4 группы розеток на этаж (второй)? Там же не цеха в каждой комнате будут?
А по существу - на каждую розеточную группу - автомат 16 А.
На освещение автомат 6 или 10 А.
Все розетки рекомендуется защищать УЗО - можно делить на группы по 3-4 автомата, распределяя нагрузку по фазам, и каждую группу защищать своим УЗО ампер на 40. В котельной лучше поставить отдельный маленький щиток, от которого сантехники сами подключат все, что надо. Духовой шкаф, стиралку (необязательно), санузел выделить в отдельные группы со своим УЗО на 25 А (либо на них применить дифавтомат). По сауне надо знать модификацию печки - возможно лучше также выделить отдельный маленький щиток с управлением. Плюс - вводной трехполюсный автомат.
Далее считаете модули - однополюсный автомат - 1 модуль, однофазное УЗО - 2, дифавтомат - 2, трехполюсный автомат - 3, не забываем про шинки нулевые - 2 модуля на одну (это если щиток не имеет своих - тогда экономится место немного, но их имеют, в основном, пластиковые - подороже). Суммируем, плюсуем еще минимум пяток и получаем искомый результат (45-48 модулей скорее всего получится щиток).
Также можно предусмотреть установку противопожарного трехфазного УЗО и разрядника (по 4 модуля) для защиты от перенапряжений - это "на любителя"
майкл вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 00:21   #3 или 68083
Tiger
Гомельский
 
Аватар для Tiger
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: г.Гомель
Сообщений: 2,527
Репутация: 41
Медаль   Медаль  
По умолчанию

Я у себя везде ставлю 2 полюсные автоматы. Они не только фазовый провод контролируют, но и нулевой. Правда щиток от этого растет в размерах.
Tiger вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 01:44   #4 или 68105
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,016
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Я ещё свет объединил ) Хотел и его по отдельности
Почему отдельные линии?
Например кабинет это комп (400-500Вт +100) + принтер (лазерник в момент разогрева до 1500Вт) ещё чего не помню. Плюс спальни с теликами (та же плазма 500Вт) и пара утюгов (1500-2000), ну и ещё один комп. На одну линию вешать не рискую.

И что на счёт шин?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: shina.JPG
Просмотров: 1327
Размер:	26.0 Кб
ID:	16854  
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 02:15   #5 или 68108
adf
Я тут живу!
 
Аватар для adf
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: Пригород
Сообщений: 3,102
Репутация: 49
Мы вместе!: За неоценимую помощь в развитии форума 
По умолчанию

Один щиток на весь дом?
Щиток брать с запасом по ячейкам-и чтобы все поместилось и удобнее в монтаже.
Розетки с\у-под защитой узо+ав или дифф.
2 эт.-
по этой нагрузке достаточно 2-х силовых линий.
освещение с\у и общее освещение этажа-на 1автомат.
1 эт-
освещение с\у и общее освещение этажа-на 1автомат.
2-х силовых линий на розетки не хватит?
adf вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 09:57   #6 или 68124
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,016
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Думаю один. Максимум для котельной могу отнести. Для разделения не вижу мест куда пихать щитки
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 10:02   #7 или 68127
ApacheM
Дипутат
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 471
Репутация: 13
По умолчанию

Хм... у меня по планам на каждый этаж свой щиток. Удобнее и места он занимает мало.
ApacheM вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 10:23   #8 или 68134
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,016
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Щиток будет стоять в гараже под первой спальной, ближе к центру дома. Если ставить отдельно на второй этаж, то даже проводов может уйти больше.... хотя примерно одинаково.
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 14:33   #9 или 68253
ApacheM
Дипутат
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 471
Репутация: 13
По умолчанию

Почему больше? На второй этаж пойдет один кабель(конечно потолще остальных), который в щитке будет "разбираться" на все что нужно.
ApacheM вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 14:55   #10 или 68258
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,016
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

ApacheM,

Потому что если щиток на первом этаже у меня находится примерно по середине второго этажа, а на втором его придётся смещать в сторону. Грубо красная точка это где сейчас щиток и зелёная где будет. Т.е. например в ближайшие комнаты у меня уйдёт проводов меньше к подключению к нижнему щитку, чем к этажному, даже без учёта толстых дополнительных проводов.

Граффити # 113
Славка вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Метки
распределительный шкаф , распределительный щит


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Комплектация распределительного шкафа Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна