Старый 04.11.2018, 09:53   #181 или 313862
trmntr
nice vibe
 
Аватар для trmntr
Регистрация: 22.05.2011
Адрес: Жодино
Сообщений: 436
Репутация: 11
По умолчанию

Здравствуйте!
Подскажите, правильно ли я сделал в доме разделение PEN-проводника на PE и N? Или в моём случае нужно поменять местами N и PE?
В дом входит после уличного щитка 4 провода, (L1, L2, L3, PEN)
trmntr вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 04.11.2018, 12:26   #182 или 313868
-AD-
Член Совета
 
Аватар для -AD-
Регистрация: 25.05.2011
Адрес: д.Кирши(Заславль)
Сообщений: 701
Репутация: 18
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

вроде разделение должно быть во вводном щите и в дом входить 5 проводов
-AD- вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 04.11.2018, 12:52   #183 или 313869
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

я всегда тонул в этих системах-названиях. грубо -так. тут нет вводного автомата на фазы
Граффити # 327
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 12:58   #184 или 313871
Икс
Член Совета
 
Аватар для Икс
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Новополоцк
Сообщений: 675
Репутация: 11
По умолчанию

@trmntr, разделение по правильному должно происходить сразу после прибора учета. Если счетчик у Вас в уличном ящике, то 99.9% оно уже произведено. Повторно разделять нельзя.
@sergN, Не знаю как в столицах, но на переферии УЗО с током сработки от 30 мА вызывает ступор у продавцов.. А такие есть?
Икс вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 12:59   #185 или 313872
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

@trmntr, на pen нельзя ставить коммутационные аппараты (а в вводном стоит, как минимум противопожарное узо), на и на счетчик должен идти ноль, по этому разделять нужно в щите учета (вводном) до счетчика.
ЗЫ. Только pen на сип обычно разделяют на боковом болтовом зажиме, т.к. в обычную шинку жилу сип не засунешь, а придумывать какую-то иную шину не рационально, проще разделить болтовым, а потом поставить обычную шинку на отводы.

Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 04.11.2018 в 13:11.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 13:26   #186 или 313874
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

@Икс,
не поверишь.
мне пришлось покупать диф. 60А(примерно)*100 мА потому что узо на 100мА не нашел за месяц мониторинга.
это УЗО и есть противопожарное-его задача -защита сетей до дома при трабле.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 15:48   #187 или 313876
trmntr
nice vibe
 
Аватар для trmntr
Регистрация: 22.05.2011
Адрес: Жодино
Сообщений: 436
Репутация: 11
По умолчанию

@Юра Добриденев, @Икс,
В водном на улице да, раньше стоял узо, но тогда там была розетка трехфазная и однофазная подключена. Схема такая была организована для электификации стройплощадки.
Сейчас я всё это в уличном щитке демонтировал. Ибо в проекте для электрификации уже дома, сделанным инженером электросетей, в водном уличном щитке нарисован только эл.счеткик и автомат. И в дом по проекту этому в дом заложен ввод трех фаз и pen. То есть разделение pen предлагается электросетями осуществить уже внутридомовом щитке. Я почему и спросил как правильно разделить его...
trmntr вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 16:53   #188 или 313877
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

На счётчик должен идти ноль, а не pen. В вводном щите должно стоять противопожарное УЗО. Его можно не ставить только в том случае, если все ваши линии защищены УЗО и без защиты линий нет. В принципе, вводное УЗО можно поставить и в распределительном щите, в самом начале, только это решение через задницу и вводной кабель без защиты от утечки. Жить с этим можно, но такие специалисты улыбают.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 17:11   #189 или 313878
trmntr
nice vibe
 
Аватар для trmntr
Регистрация: 22.05.2011
Адрес: Жодино
Сообщений: 436
Репутация: 11
По умолчанию

@Юра Добриденев, но как же так?
Взгляните на мой проект уличного ящика для электрификации дома
на счётчик идет PEN
Оффтоп

---------- Сообщение добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее было в 17:05 ----------

Цитата:
Сообщение от Икс Посмотреть сообщение
разделение по правильному должно происходить сразу после прибора учета. Если счетчик у Вас в уличном ящике, то 99.9% оно уже произведено. Повторно разделять нельзя.
хм.... а вот что говорит википедия по этому поводу
"В системе TN-C-S ввод в здание применяется совмещённый нулевой рабочий (N) и защитный проводник (PE), принимающий обозначение PEN. При вводе в здание он (PEN) разделяется на отдельный нулевой (N) и защитный проводник (PE). "

так где же истина?
trmntr вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 17:23   #190 или 313880
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от trmntr Посмотреть сообщение
@Юра Добриденев, но как же так?
Взгляните на мой проект уличного ящика для электрификации дома
на счётчик идет PEN
Оффтоп

---------- Сообщение добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее было в 17:05 ----------


хм.... а вот что говорит википедия по этому поводу
"В системе TN-C-S ввод в здание применяется совмещённый нулевой рабочий (N) и защитный проводник (PE), принимающий обозначение PEN. При вводе в здание он (PEN) разделяется на отдельный нулевой (N) и защитный проводник (PE). "

так где же истина?
Я сейчас не могу написать пункты из ПУЭ, но там есть один, в котором говорится, что pen должен приходить на гзш, там и разделяться. А в ещё одном пункте говорится, что гзш должна быть в щите учёта.
Что там вам в проекте нарисовали, это не аргумент.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Камин своими руками Славка Печи и камины 188 10.01.2015 22:55
Перемычка своими руками polyzadumchivy Фундамент 5 08.05.2012 00:43
Бур с расширением своими руками Saburoff Оборудование и инструменты 62 06.04.2012 17:01

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Электричество в доме своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
 


Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна