Строим вместе! |
|
|
06.10.2018, 12:16 | #1 или 312804 |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
Оффтоп
---------- Сообщение добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее было в 12:14 ---------- Если на 20 градусов больше, это норма, тогда при температуре теплоносителя в 40 градусов за насос особо и не подержишься. |
06.10.2018, 20:54 | #2 или 312808 |
Член Совета
|
|
07.10.2018, 00:19 | #3 или 312809 |
Я тут живу!
|
@Korvet068,
Оффтоп. |
22.11.2018, 14:47 | #4 или 314404 |
Окцибрёнок
|
здравствуйте, нужен совет по настройке системы отопления. Имеется 1-контурный котел vaillant 24 кВт, 1 этаж - теплый пол 75м2 + радиаторы по тупиковой двухтубной разводке (в резерв). 2 этаж только радиаторы (сейчас не используются, 2 этаж не отплаливается). Теплопотери по 1 этажу по расчету ок 6 кВт (для наружной температуры -24). Теплый пол подключен через валтековский комбимикс. Настройка комбимикса произведена из расчета 60 подача в 1чный контур, 45-35 подача-обратка в теплом полу. Интервал работы котла 2 минуты нагрев, 10 минут блокировка горелки. Температура в котловом контуре под конец времени блокировки падает до температуры обратки теплого пола, т.е. 30-35 градусов, что есть не гуд для высокотемпературного котла. Можно ли как-то исправить ситуацию, не добавляя гидрострелку.
Последний раз редактировалось omen13; 22.11.2018 в 15:51. |
23.11.2018, 09:41 | #5 или 314419 |
Член Совета
|
поставь ТА по объему 3*литраж системы, и грей котлом токо ТА, а уже систему питай оттуда
|
23.11.2018, 10:22 | #6 или 314420 |
Я тут живу!
|
что-то с автоматикой надо делать.
с настройкой. тк проток радиаторов постотянен и их обратка смешивается с обраткой ТП не постоянно , а периодически. меня сейчас 5 радиаторов и 60м2 ТП в нагрузке. стрелка подача 45 . обратка 40. в полах 35 подача . (в самих трубах котла подача 50. пока горит горелка.) режим горелки посмотрю сегодня.(выбеги и паузы) |
23.11.2018, 12:05 | #7 или 314423 | |
Окцибрёнок
|
Цитата:
@sergN, у меня тоже пока горит горелка и насос работает, нагревает до 65, потом насос выключается и температура падает до 53-55, буквально в течение 20 секунд, потом минуты 2-3 держиться на уровне 48-50, видимо пока хватает объема в трубах поддерживать в теплом полу 45 подачу, потом начинает быстро снижаться до температуры обратки теплого пола. у насоса котла при этом выбег 1 мин после выключения горелки. После 2 года обслуживания заметил небольшое позеленение в районе входа обратки в теплообменник, следствие холодной обратки, поэтому и озадачился более правильной нстройкой. ---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее было в 12:03 ---------- кстати если ставить термостат в жилом помещении, тактование должно по идее сильно уменьшиться, но ведь от холодной обратки это не спасет, правильно я понимаю? |
|
23.11.2018, 14:24 | #8 или 314425 |
Я тут живу!
|
термостат принципиально ничего не поменяет. Только когда температура выставленная достигнута будет то котел вырубится вообще. Но когда температура упадет то котел будет включаться, греть и постоянно тактовать в прежднем режиме.
Зачем вам 45 градусов подача на теплый пол? У меня 30 стоит. в морозы 35 ставлю. Пол не холодный. |
23.11.2018, 15:31 | #9 или 314426 |
Член Совета
|
@omen13, а Вы живёте в доме? Какая температура в помещениях у Вас сейчас? Почему вариант теплоаккумулятора Вы рассматривали, а против гидрострелки настроены категорично?
|
23.11.2018, 15:57 | #10 или 314427 |
Окцибрёнок
|
@Икс, в доме живу, температура 22-23. Не то, чтобы категорично против гидрострелки. При установке гидрострелки, понадобится доп. насос на радиаторы, чего не хочется. Или при установке ТА доп. насос все равно понадобится?
---------- Сообщение добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее было в 15:53 ---------- @purler, я немного некорретно написал. 45-35 подача/обратка это расчетные температуры для настройки клапана смешения на смесительном узле. На нем дополнительно стоит термоголова, на которой уже выставляется нужная температура. Смысл в том, что 45 это макс температура, кот. смесительный узел подаст в пол при холоддной погоде без перенатсройки клапана смешения. Термоголова при жтом будет полностью открыта. При меньшиз температураз подачи, термоголова прикрывает подачу из первичного контура. |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
нужен совет | Terwek | Моя стройка! | 171 | 16.02.2017 18:49 |
Нужен совет по проектированию | vlidomir | Проекты и проектирование | 1 | 03.12.2015 13:26 |
Нужен совет по теплице | MinNews | Кровельные материалы | 35 | 28.04.2015 11:03 |
что построить? Нужен совет! | Klukovka | Моя стройка! | 16 | 25.04.2012 02:44 |
нужен совет | lёwa | Проекты и проектирование | 24 | 10.02.2012 13:40 |
|
|
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |