выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 10 Опции просмотра
Старый 24.11.2012, 11:59   #451 или 111721
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 601
Репутация: 20
По умолчанию

На толстой трубе (обратке) под котловым насосом должен стоять обратный клапан (лепестковый либо с резиновым шаром).
Трубы к ТА на Вашем рисунке расположены неоптимально.
Насос бойлера и родной термостат Дражице - простая и надежная схема, трехходовой с капиллярным датчиком "зажмет" контур бойлера, не советую.
В радиаторный контур, если не планируете подавать 90 С, сделайте подмес через трехходовой с поворотным золотником (WITA, ESBE), при желании добавите сервопривод.
Добавьте в схему электрокотел.

Последний раз редактировалось ignatov; 24.11.2012 в 13:08.
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 24.11.2012, 15:02   #452 или 111729
Captain Nemo
Кому няка
 
Аватар для Captain Nemo
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Минск.
Сообщений: 329
Репутация: 12
По умолчанию

ignatov, спасибо за дельные советы.

Вместо электрокотла планирую поставить ТЭН в ТА.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: otoplenie_voda_v2_2.jpg
Просмотров: 701
Размер:	72.2 Кб
ID:	29170  
Captain Nemo вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 24.11.2012, 16:22   #453 или 111733
evg
Я тут живу!
 
Аватар для evg
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Пинск
Сообщений: 1,676
Репутация: 24
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
Рабочая температура ТА 95С, а рабочая температура бойлера 55-60С, дабы горячую воду не перегревать, нужно или отключать насос, что вроде вредно для насоса или делать подмес.
Я не совсем понял, т.е. в БКН нельзя подавать 95С ?
evg вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 16:32   #454 или 111734
Captain Nemo
Кому няка
 
Аватар для Captain Nemo
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Минск.
Сообщений: 329
Репутация: 12
По умолчанию

Можно конечно, но тогда температура воды в бкн станет тоже 95С, а это уже плохо ибо вырастут теплопотери, начнёт разрушаться термоизоляция бака, кран с горячей водой лучше будет не открывать ожог гарантирован.
Captain Nemo вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 17:12   #455 или 111737
evg
Я тут живу!
 
Аватар для evg
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Пинск
Сообщений: 1,676
Репутация: 24
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Насколько критично если например у меня БКН подключен напрямую от ТТ котла?. Я периодически открываю краник на БКН (когда работает ТТ котёл) и в него подаётся вода 75-90 С? Так работает уже 2 года. Нужно ли переделывать? Через год-два по идее подведётся газ и будет вместо ТТ стоять газовый котёл.

---------- Сообщение добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее было в 15:07 ----------

Captain Nemo,
А в Вашей схеме, если температура в ТА падает ниже 50С, то значит и в БКН будет подаваться холодная вода? Или Вы руками будете выключать насос?
evg вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 17:16   #456 или 111740
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

шота парни глючат.
вода в БКН нагреватся до Т не выше температура в теплообменнике.
те может быть и ниже. это устанавливается термостатом.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 17:31   #457 или 111743
evg
Я тут живу!
 
Аватар для evg
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Пинск
Сообщений: 1,676
Репутация: 24
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Так о чём речь: с ТТ котла в теплообменник подаётся завышенная температура , например 85-90С. И вот чтобы вода в бойлере не нагревалась так сильно Captain Nemo и делает подмес. А у меня подмеса нет, и вода в бойлере может нагреваться до температуры в теплообменнике, т.е. например до 85С. Вот я и спрашиваю - критично ли это для самого бойлера. (Тепплопотери и сильно горячая вода на выходе из крана меня не парят)
evg вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 20:33   #458 или 111759
santeam
Куратор
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,353
Репутация: 32
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Не мудрите, миллионы термостатов в БКН управляют насосами накачки.
santeam вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 16:45   #459 или 111864
Сергей 31
Член Совета
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Киев
Сообщений: 860
Репутация: 30
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
Поэтажные планы прикрепляю,
Труба полипропилен штаби, размеры по Фират, Экопластик.
Если интересно дайте знат, дальше отвечу в телефонном режиме. Перепиской можно месяц заниматься.
Телефон напишу в личку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цоколь.jpg
Просмотров: 632
Размер:	196.3 Кб
ID:	29217   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-й этаж.jpg
Просмотров: 620
Размер:	178.7 Кб
ID:	29218   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-й этаж.jpg
Просмотров: 631
Размер:	203.5 Кб
ID:	29219   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-й этаж.jpg
Просмотров: 633
Размер:	153.9 Кб
ID:	29220   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема системы.jpg
Просмотров: 646
Размер:	154.2 Кб
ID:	29221  
Сергей 31 вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 25.11.2012, 23:54   #460 или 111989
S.G.
Окцибрёнок
Регистрация: 08.06.2011
Сообщений: 68
Репутация: 10
По умолчанию

Сергей 31
Спасибо, очень оперативно.Конечно интересно, оставьте тел.
Сегодня начали собирать стояки, стояк со 2го на 3й этаж сделал переход с 40 на 32 стаби, как считаете - не критично?
Решил гребенки под ТП ставить на каждом этаже рядом со стояками, размеры ниши позволяют.
В вашем расчете на 3м этаже такие большие радиаторы мне понадобятся, а я думал что как раз под крыше и будет собираться теплый воздух со всего дома и необходимости в больших радиаторах не будет.
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна