выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 01.03.2013, 23:47   #1 или 129788
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,015
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию Коаксиальный дымоход для котла с закрытой камерой сгорания

Когда-то делал проект на газификацию на офис и столкнулся с парадоксом по использованию турбированного котла (с закрытой камерой сгорания). Маразм заключался в том, что для юрлиц были установлены нормы расстояний от дымохода до ближайшего окна, а для физлиц таких норм не было. Что и не удивительно, глядя как у людей в домах торчат трубы со стен.
А сегодня мне человек, делающий проект на дом, сказал, что не дают вывести дымоход от "турбика" вывести через стену, тк на втором этаже есть окна и грят "надо поднимать трубу на второй этаж, на 6 метров".

Вот и интересно, это бздик проектировщика или нормы поменялись?
Славка вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 02.03.2013, 10:18   #2 или 129835
misha
Я тут живу!
 
Аватар для misha
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: боровлянский с/с
Сообщений: 4,920
Репутация: 35
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

насколько я знаю всегда так было.по крайней мере уже лет пять точно.зайди на сайт мингаза там кажется написано.
misha вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 11:09   #3 или 129837
Вик
Мне всё по.....
 
Аватар для Вик
Регистрация: 04.06.2011
Сообщений: 6,090
Репутация: 29
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Мне в том году проект делали. Растояние от торчащий трубы до окна 3 метра иначе сказали просто так не согласуют.
Вик вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 13:04   #4 или 129848
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

такую инфу надо в FAQ поставить..большими буквами.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 21:46   #5 или 129903
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

2 года назад точно уже было, т.к. сам интересовался. Есть расстояние по горизонтали до сверхунаходящегося окна. Не помню точно, но по моему 3 метра. На окна находящиеся за углом, т.е. на перпендикулярной стене, вроде, это не распростроняется.
Слава, ты же дымоход обычный выводил, нафига тебе турбик, тогда ? Ладно мне влом дымоход майстрячить, да еще и в котельной рабочую комнату устроить хочу, с инструментом, компом и пивом, так загажу весь атмосферник и он меня сквозняками продует, в ответ. А так бы влупил атмосферник и делов-то.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 23:45   #6 или 129922
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,015
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Я интересуюсь для общего развития. Мне никто не помешает на турбик поставить "штаны" и сделать забор воздуха с улицы, а выхлоп в обычный дымоход. Вот тока про конденсат надо подумать.
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 10:52   #7 или 130132
Kanov
Космомолец
 
Аватар для Kanov
Регистрация: 02.06.2011
Адрес: Гомель, Романовичи
Сообщений: 290
Репутация: 11
По умолчанию

По этому вопросу недели 2 назад звонил в наш гомельский межрайгаз, сказали нормы следующие: от трубы с каждой стороны по 4 метра не должно быть окон.
Kanov вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 12:18   #8 или 132077
Aleks75
Карапузо
Регистрация: 08.06.2012
Адрес: г.Минск д.Б.Стиклево
Сообщений: 40
Репутация: 10
По умолчанию

Заинтересовал данный момент. По проекту выхлоп в дымоход (асбест 150), но начал задумываться про турбик, но тогда выхлоп с турбика на первом этаже получается под окном второго этажа, что ес-но менее 4 метров. На вопрос мингазу получил след ответ. Если дом многоквартирный, то до ближайшего окна минимум 4 метра, а если одноквартирный то минимум 0,5.
Не вижу смысла в данных нормах, те своих можно травить выхлопами, а чужих нельзя?
Думаю у подавляющего большинства дома одноквартирные.
Так что дырявьте стены и ставьте турбики "на здоровье".
Кстати телефон мингаза по которому общался 017 2992870.
Aleks75 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 12:53   #9 или 132092
Консультец
Я тут живу!
 
Аватар для Консультец
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: Агрогородок!
Сообщений: 2,044
Репутация: 16
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
Когда-то делал проект на газификацию на офис и столкнулся с парадоксом по использованию турбированного котла (с закрытой камерой сгорания). Маразм заключался в том, что для юрлиц были установлены нормы расстояний от дымохода до ближайшего окна, а для физлиц таких норм не было. Что и не удивительно, глядя как у людей в домах торчат трубы со стен.
А сегодня мне человек, делающий проект на дом, сказал, что не дают вывести дымоход от "турбика" вывести через стену, тк на втором этаже есть окна и грят "надо поднимать трубу на второй этаж, на 6 метров".

Вот и интересно, это бздик проектировщика или нормы поменялись?
Насколько я помню, расстояния не зависят от половой принадлежности лиц.
Ещё в 2003 я хотел менять котёл на турбо, и были проблемы с окном 2-го этажа.
Да, кстати. Раньше это нормировалось не газовщиками, а пожарными. Соответственно, спрашивать у газовиков - бесполезно.

Последний раз редактировалось Консультец; 14.03.2013 в 12:54. Причина: вспомнил
Консультец вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 19:42   #10 или 329886
radik69
Карапузо
Регистрация: 13.10.2012
Сообщений: 8
Репутация: 10
По умолчанию

Подскажите, нормируются ли как то расстояние от коаксиального дымохода в стене по отношению к окнам, свесу крыши и т.д. при условии. что дымоход находится выше уровня окна ?
radik69 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор газового котла VAR Отопление 2151 11.05.2023 17:46
2 котла одновременно: газ и ТТ CINEMAX.by Отопление 306 11.12.2019 17:43
Дымоход для твердотопливного котла primak Вентиляция и дымоходы 107 28.05.2016 00:18
Газовый котел с открытой камерой. VAR Отопление 13 06.12.2014 17:07
Сырье для твердотопливного котла frik Отопление 16 12.02.2012 13:13

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Коаксиальный дымоход для котла с закрытой камерой сгорания Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна