выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту

Ответ
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 09.06.2011, 21:25   #11 или 8002
Павел
Я тут живу!
 
Аватар для Павел
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 1,675
Репутация: 14
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Ну а просто понаблюдать не катит? Так уж сразу думать об усилении? Если динамики в трещине не будет?
Павел вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 09.06.2011, 22:41   #12 или 8016
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

У тебя соотношение высоты перемычки к ее длине нормальное. достаточно было положить арматуру нормально.
вот эти рельсы и сыграли плохую шутку. растянутой нижней зоне не хватает сцепления с металлом вот и сам бетон и треснул.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 09.06.2011, 22:43   #13 или 8018
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

предугадать невозможно. она то и не упадет только вот деформации могут быть большие
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 22:49   #14 или 8019
Zlusya
Я тут живу!
 
Аватар для Zlusya
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 1,907
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Репутация: 32
Медаль   Медаль   Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

если у вас там двутавр лежит - то ничо страшного. просто бетон не работает на растяжение. Сделайте метки и смотрите на динамику.

У меня после установки окон почему-то обнаружились трещины в кладке между блоками посредине окна. По шву на глубину 1 блока.
Zlusya вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 09.06.2011, 23:00   #15 или 8022
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Zlusya Посмотреть сообщение
если у вас там двутавр лежит - то ничо страшного. .
не название определяет несущую способность, а номер профиля этого названия.
Павел наблюдайте пока с маяками. пока бетон не выберет свои деформации трещина будет развиваться.
а т.к жесткость бетонного сечения больше чем 2-х рельсов то процесс будет весьма непредсказуем.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 09.06.2011, 23:09   #16 или 8026
Павел
Я тут живу!
 
Аватар для Павел
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 1,675
Репутация: 14
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Дело в том, что я и арматуру тоже хотел положить по низу.
Но каменщики отговорили. Типа с такими рельсами хоть танком сверху езди.
Буду наблюдать. Блин, снова буду грузиться и ходить с плохим настроением.
А что вы, тезка имеете ввиду под непредсказуемыми последствиями?
Какой наихудший сценарий развития событий?
Кстати сверху ровно по этой перемычке вдоль ее идет перегородка кирпичная.
То есть нагрузка офигенная на нее.
Павел вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 23:17   #17 или 8029
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

1. если бы кинули 4 или 5 стержней ф16 то все было бы нормально с запасом.
2. последствия: плиты не упадут. балка деформируется до тех пор пока по верху сами плиты незаклиняться. на этом может все и закончится. все можетбыть нормально. но когда не подается расчету и законам сопромата приносит дискомфорт.
3. нагрузка не офигенная от перегородки. если снизу в данный момент убрать перемычку и плиты то перегородка останеться стоять. самя себя держать будет за счет арочного эффекта
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 09.06.2011, 23:26   #18 или 8030
Павел
Я тут живу!
 
Аватар для Павел
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 1,675
Репутация: 14
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Между плитами, как они лежат сверху на перемычке промежуток сантиметров 6-7 наглухо зачеканеный раствором и по верху уже идет перегородка.
Надеюсь на лучшее конечно, просто если будет сильная деформация, то и внешние стену поломает тогда, противоположной стороной опирания
Павел вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 23:27   #19 или 8031
VAR
Куратор
 
Аватар для VAR
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 7,163
Репутация: 38
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

ух и действительно - напасть!
я тож думаю что стоит понаблюдать! у меня аналогичные балки и укладка плит только балки заводские!

Павел! Все будет хорошо!
VAR вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 09.06.2011, 23:29   #20 или 8032
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

VAR у тебя в балких арматура.
кстати есть стелебетонные конструкции. но там спец анкера привариваются к металлу для передачи усилий.
Павел а сверху по бокам перегородки свобоно место с двух сторон по сторонам перегородки ?
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Трещина в несущей перемычке! Хелп! Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна