Старый 03.04.2012, 23:53   #1 или 70153
vangelis
Кому няка
 
Аватар для vangelis
Регистрация: 18.01.2012
Адрес: minsk
Сообщений: 312
Репутация: 10
Лампочка Про допустимый напуск плиты перекрытия при укладке на стену...

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста про раскладку плит перекрытия, а именно про нормированый напуск плиты перекрытия при её укладке на пенобетонный блок (или на силикатный блок, думаю что допуски будут похожие). Армопояс естественно подразумевается ччто тоже присутствует!

Итак, насколько должна опираться плита перекрытия при монтаже:
1). одной стороны плиты на блок наружной несущей стены шириной 400 мм?
2). две стороны плит на несущую стену шириной 300 мм?

Заранее спасибо!
vangelis вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 03.04.2012, 23:58   #2 или 70155
Павел
Я тут живу!
 
Аватар для Павел
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 1,675
Репутация: 14
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Я слышал такие цифры: с армопоясом ок. 12 см
Сразу на блок 25 и более...
Павел вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 00:05   #3 или 70156
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

на блок хватает 120мм.
по техн причинам у меня одна сторона опирается на 30-40мм на мон пояс. по расчту все прошло. ну и по факту.(повторять опасно )
так что на пояс за глаза хватает 90мм
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 22.04.2012, 20:51   #4 или 74096
Андрей2011
Карапузо
Регистрация: 19.02.2012
Адрес: Минск
Сообщений: 6
Репутация: 10
По умолчанию

Перекрываю монолитный жб цоколь, есть оочень сложное решение пролет 4050 мм, плита 4180, т.е. 4180-4050 --- грубо опирание по 6 см. Честно сказать страшно. Брать 48 и отпиливать 0,5 м не в кайф, да и не так то просто. Был ли у кого по опыту такой вариант и что посоветуете.
Андрей2011 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 22:02   #5 или 74109
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Андрей2011 я писал выше пост №3.
чтоб отбросить все сомнения раздвинте плиты на 150мм и между ними монолитные армированые участочки с выходов дальше торца плит.
на вашемместе я так бы и сделал. я со своими 3-4см спецом их пригружал по полной, что отбросить все сомнения.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 00:22   #6 или 74128
sansan
Я тут живу!
 
Аватар для sansan
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 7,218
Репутация: 33
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Андрей2011 как вариант, на Селицкого делают сразу в размер (будет дороже где-то на 30-40% чем обычные пустотки, или чуть дороже чем стандартного размера у них же), можно заказать с шагом в 5 см по длине, хотя мне пришлось объяснять, долго не могли понять почему с такой точностью размер задаю, (обычно кратно 10 см).
sansan вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 08:44   #7 или 74131
Oska
Угнездилась
 
Аватар для Oska
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 2,583
Записей в дневнике: 625
Рецепты: 1
Репутация: 35
Медаль   Знак отличника: За отличие!  Медаль  
По умолчанию

У нас по проекту на МП по газосиликату-20 см опирание ,
на кирпичную капиталку с двух сторон-по 12 см.
Поэтому , на вашу стену 300 мм опирание можно , я так думаю , тоже по 12 -14 см делать.И между ними останется ещё пару см.

На заводах ЖБИ, например ,в Шабанах , если заказываете максротовские плиты-да , вам нарежут в размер.

Но учтите момент : цены в прайсе и на изделия считаются по стандартным размерам.
Если надо нестандартный - считают по цене большего , от той плиты , от которой надо якобы отрезать , потому что на стенде заливки у них всё кратно стандарту. И будут отходы. Хотя технически выполнить ваш заказ на любой размер им не проблема.

То есть , если надо , например , плита 4м 60 см , то считают по цене плиты 4,80 м ,то есть от стандарта. Оплачивать в таком случае будете именно 4,8 м
Oska вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 24.04.2012, 20:19   #8 или 74347
Андрей2011
Карапузо
Регистрация: 19.02.2012
Адрес: Минск
Сообщений: 6
Репутация: 10
По умолчанию

Pavel_GGS,
sansan,
Oska,
Спасибо за оперативность, в общем буду разговаривать с заводами (в первую очередь Смолевичи, потом Шабаны). Буду пробовать заказать сразу 4,4 метра, а нет так смонтируем с напуском в 6 см.
Андрей2011 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стоит ли ложить стену из газосиликата в месте установки железной двери? vangelis Стены 17 27.01.2015 14:21
Армированный пояс под плиты перекрытия. Alessio Стены 196 26.06.2014 00:07
Куплю плиты перекрытия 6м, б/у, лежалые 6438612 Куплю 4 23.07.2012 13:17
Из какого материала сделать стену? CINEMAX.by Стены 11 04.07.2012 23:32
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия Семиход Фундамент 4 09.11.2011 10:21

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Про допустимый напуск плиты перекрытия при укладке на стену... Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна