Цитата:
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
Dobrinia, Огромнейшее спасибо! Вот подарок мне к Новому Году Постараюсь вникнуть, вопросы возможно будут.
Шина мне одна нужна? а то продали зачем-то две... сказали все так берут.
PEN проводник в шине прижимается болтом, в том месте где изоляцию снимаем?

И еще: коричневый - это заземление?
При разводке соблюдать цвета проводов?
С наступающим!

Шины вам одной достаточно, плодить огород нету смысла, хотя если задаться целью, то можно и 3 поставить обосновано....
На мой взгляд не стоит лишний раз резать провода и добавлять в цепи лишние слабые места в виде шинок.

Да прижимается болтом в том месте где снята изоляция. Суть в непрерывном подключении счетчика ( сказали что счетчики нежные и если вдруг пропадёт ноль а все три фазы будут .... будет новый счетчки, так зачем же рисковать... Лаже в проектах теперь некотрые толковые проектировщики указывают делать этот провод без разрыва)

Я цвета выбрал разные что б удобнее представить картинку в объеме, если б всё одним цветом было нарисовано - была бы каша.
Коричневым нарисованы и PEN и земля и ноль... Просто это одна и также цепь, поэтому одним цветом указал.

Я все делал тем проводом, который был в наличии, не вижу смысла делать радугу в щитке... Но если хочется можно накупить кусков провода и раскрасить жизнь счетчику =) правда надо учесть количество кусков и длинну, что б потом не бегать за добавкой...
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 30.12.2014, 13:36   #662 или 210814
Alex77
Я тут живу!
 
Аватар для Alex77
Регистрация: 10.05.2011
Адрес: г. Брест
Сообщений: 1,926
Репутация: 21
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Еще скажите, для чего пустой разъем на счетчике?

Alex77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 14:12   #663 или 210820
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
Еще скажите, для чего пустой разъем на счетчике?

Присмотритесь, это одна и таже клемма, нулевая.
Некотрые через нее забирают ноль со счетчика, но это огромный минус т.к. слабое запломбированное место получается, а через ноль течет огромный ток...
Можно и вам оттуда взять ноль, а не с шинки. Но когда вам опломбируют счетчик, то уже не долезите в случае чего туда...
И это самое слабое место получится...
Также посмотрите внимательно свою схему, ноль через счетчик не проходит.
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 30.12.2014, 20:46   #664 или 210853
demid100
Карапузо
 
Аватар для demid100
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
По умолчанию

Dobrinia, молодец! Все толково разрисовал! Думал сейчас сам нарисую, но вижу уже справились!)) Только от себя хотел бы еще добавить.
Alex77, 1. Когда будете собирать обязательно возьмите ноль (PEN) СИНИЙ на питающем кабеле. Чтобы не возникло путаницы в дальнейшем при подключении РЭСом.
2. Ноль без разрыва можно выполнить и проще. От питающего кабеля ноль сразу вести на 7 контакт счетчика (обязательно без разрыва). А с 8 контакта на шину. Так я считаю белее правильно и проще. Не зря же между 7 и 8 контактами перемычка
demid100 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 20:59   #665 или 210855
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от demid100 Посмотреть сообщение
2. Ноль без разрыва можно выполнить и проще. От питающего кабеля ноль сразу вести на 7 контакт счетчика (обязательно без разрыва). А с 8 контакта на шину. Так я считаю белее правильно и проще. Не зря же между 7 и 8 контактами перемычка
Идея интересная, но вопревых снова через эту перемычку начнет течь огромный ток. Да и она будет слабым звеном, не сварка и не пайка всетаки а парочка несчастных болтов и те без контгает и гроверов...
Да и врядли эту идею одобрят на осмотре считка товарищи иэ рэса, не по схеме получается....
Это ж не просто ноль а PEN !
Хотя идея интересная...
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 21:44   #666 или 210859
demid100
Карапузо
 
Аватар для demid100
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
По умолчанию

Dobrinia, с Вами сложно поспорить, но все-таки отважусь.
Сам в доме все соединения делаю на сварку (для этого специально сделал небольшой сварочник), но здесь контакт более чем достаточный. Единственное слабое место, как Вы правильно сказали, это болтовое соединение контакта. Но болты идут с широкой площадью торца, что уменьшает переходное сопротивление. Зажмите посильнее и будет счастье.
Крышка счетчика обязательно будет пломбироваться, чтобы не было соблазна откинуть ноль со счетчика и пользоваться эл. энергией на халяву!
demid100 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 22:47   #667 или 210871
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от demid100 Посмотреть сообщение
Dobrinia, с Вами сложно поспорить, но все-таки отважусь.
Сам в доме все соединения делаю на сварку (для этого специально сделал небольшой сварочник), но здесь контакт более чем достаточный. Единственное слабое место, как Вы правильно сказали, это болтовое соединение контакта. Но болты идут с широкой площадью торца, что уменьшает переходное сопротивление. Зажмите посильнее и будет счастье.
Крышка счетчика обязательно будет пломбироваться, чтобы не было соблазна откинуть ноль со счетчика и пользоваться эл. энергией на халяву!
Правильно делаете на сварку... я думал таки людей еденицы, а нас много!
У себя тоже зажал все клеммы посильнее, но всё равно недоверие велико!
Самая большая проблема в разрыве PEN - это разрыв заземляющего проводника! В случае ЧП может плачевно закончится....
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 01:06   #668 или 211000
Alex77
Я тут живу!
 
Аватар для Alex77
Регистрация: 10.05.2011
Адрес: г. Брест
Сообщений: 1,926
Репутация: 21
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Потихоньку собираю.

Alex77 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 02.01.2015, 16:27   #669 или 211015
Alex77
Я тут живу!
 
Аватар для Alex77
Регистрация: 10.05.2011
Адрес: г. Брест
Сообщений: 1,926
Репутация: 21
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Скажите, нужно ли обрезать крышку счетчика? Просто иначе ее не закрыть - провода мешают...

Alex77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 17:11   #670 или 211016
-AD-
Член Совета
 
Аватар для -AD-
Регистрация: 25.05.2011
Адрес: д.Кирши(Заславль)
Сообщений: 701
Репутация: 18
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

поставьте другую крышку, как вверху. и ничего подрезать не надо.
-AD- вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разводка электричества по дому ozzie Электрика 1371 12.11.2020 20:57
Подключение электричества к стройплощадке. Korvet068 Молодечно 14 06.03.2019 11:08
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). Павел Подвод газа 699 25.02.2018 22:33
Подвод воды в Баню Alessio Строения на участке 33 01.02.2012 21:47
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна