Цитата:
Сообщение от andrey_PKO Посмотреть сообщение
не получится, на розетку стоит дифавтомат на 16А, а надо бы автомат на 25А, причем если дифавтомат не селективный а это так , то очень часто будет отключать весь дом. К тому же в дифавтомате гнезда для подключения кабеля 16мм2 маловаты.
Начнём с того, что есть трёхфазные розетки и на 25 Ампер и на 32 Ампера
а закончим тем, что дифавтомат меняется за пару минут, да и дифавтомат не последнея инстанция, он элементарно заменяется на связку УЗО+автомат, УЗО ставится на ток больший чем у автомата

А вот большой шкаф электрощита стоит дороже, весит больше, краски на него изводить придётся больше (на столбе висит всё же)
Цитата:
Сообщение от andrey_PKO Посмотреть сообщение
там тоже хитрые ребята сидят им до твоего дома дела нет, лепят проекты не задумываясь только деньги плати.
Естественно нет дела до дома, задача то была поставлена СТРОЙПЛОЩАДКА
Цитата:
Сообщение от andrey_PKO Посмотреть сообщение
И еще если не начал делать электропроводку в доме то обдумай такой вариант как прокладка кабеля по полу и для розеток и для освещения . Все сделаешь своими силами и очень быстро. Коробки ответвительные будешь организовывать прямо в подрозетниках и там где будут стоять выключатели. Надо только чуть глубже отверстия стенах делать. подумай есть шанс с электрикой покончить уже этой весной таким способом.
Я и так сделаю всю электромонтажную работу своими руками, а ты вот подумай над таким высказыванием "Два непрошеных совета приравниваются к одному оскорблению"
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 15:01   #2 или 123875
andrey_PKO
Карапузо
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 13
Репутация: 10
По умолчанию

Вот ты сам и на все ответил, то есть почти перебрал свой щиток заново
andrey_PKO вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 15:20   #3 или 123895
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от andrey_PKO Посмотреть сообщение
Вот ты сам и на все ответил, то есть почти перебрал свой щиток заново
Если ВЫ таое пишите то вас близко нельзя подпускать к работам ибо потребитель в итоге влетит на нехилый штраф. Потому что вы не знаете как сменить дифавтомат не срывая пломб энергонадзора либо заявляя такое специально разводите клента на деньги.
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 15:55   #4 или 123920
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Как бы по ПУЭ нельзя в землю на ввод класть кабель сечением менее 16 кв.мм., у нас не согласуют проект с кабелем 5 на 6...
Korvet068, броню нельзя использовать в качестве заземляющей жилы, так что надо пятижильный
майкл вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 15:14   #5 или 123885
ozzie
Я тут живу!
 
Аватар для ozzie
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 2,507
Записей в дневнике: 23
Репутация: 39
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

andrey_PKO,
конкретный вопрос.
Что бы вы перенесли из ЩУЭ (описание и фото на первой странице) в дом.
В цоколе, куда приходит 5х16 планирую поставить "предварительный" щит и от него 2 трассы:
1. К щитку в гараж в этом же цоколе (от него трасса далее в гостевой дом).
2. К щитку на первом этаже (обеспечение дома).
Допустим ли такой вариант?
Что разместить в "предварительном" щитке, а что в щитке в гараже?
Каким кабелем вести трассы?
ozzie вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 12:38   #6 или 124128
andrey_PKO
Карапузо
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 13
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ozzie Посмотреть сообщение
andrey_PKO,
конкретный вопрос.
Что бы вы перенесли из ЩУЭ (описание и фото на первой странице) в дом.
В цоколе, куда приходит 5х16 планирую поставить "предварительный" щит и от него 2 трассы:
1. К щитку в гараж в этом же цоколе (от него трасса далее в гостевой дом).
2. К щитку на первом этаже (обеспечение дома).
Допустим ли такой вариант?
Что разместить в "предварительном" щитке, а что в щитке в гараже?
Каким кабелем вести трассы?
Правильно мыслите, пластмассовый бокс в двумя трехфазными автоматами на 20 А ВА47-29 С20 или В20, это для предварительного щита.

Кабель в дом на 1 этаж ВВГ 5х4, в гараж АВБбШв 3х2,5, это лучший вариант

В гараже 2-3 дифавтомата 16/0,03/2 один на освещение два других на розеточные группы.

Что перенести? почти все кроме счетчика. Значит так перед счетчиком д.б. выключатель нагрузки ВН32 на 25А трехполюсный (40-50тыс.).
После счетчика автомат ВА47-29 на 25 В25, трехполюсный+ шина РЕв корпусе под пломбировку. Можно еще автомат на наружное освещение в перспективе, но это кто как хочет.

Теперь что делать с дифами которые придется выбросить из щита учета.
Двухполюсные пойдут в щит в гараж, четырехполюсный на силовой разъем под деревообрабатывающий станок. будешь оформлять техусловия на жилой дом проси 6,5кВт с подключением деревообрабатывающего станка мощностью 3,5кВт обязаны дать.

Естественно это надо будет сделать все перед приемкой здания как жилой дом, поставив предварительно в известность энергосбыт и получив от них разрешение на срывание пломб. Можно это осуществить и прямо с инспектором энергосбыта на месте, только провести подготовительные работы чтоб недолго было. За полчаса можно управится.

Последний раз редактировалось andrey_PKO; 31.01.2013 в 12:57.
andrey_PKO вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 31.01.2013, 13:38   #7 или 124143
andrey_PKO
Карапузо
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 13
Репутация: 10
По умолчанию

Может проект на дом нужен сделаю бесплатно

---------- Сообщение добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее было в 12:31 ----------

Цитата:
Сообщение от ozzie Посмотреть сообщение
andrey_PKO, спасибо за ответ.
Еще на стадии получения техусловий, в РЭСе сказали, что потом необходимо перенести УЗО в дом, а автоматы оставить в щитке. Писал это на первой странице. Так и планирую. Тем более никаких проблем с пломбированием.
Вопросы:
1. Можно ли только с этими 2 автоматами оставить розетку в ЩУЭ?
2. Под трассу в гараж (и далее в гостевой домик) подготовил АВБбШв 9х2,5 (вроде такое сечение). Сколько проводов задействовать под эти цели?
3. Приготовил для предварительного и гаража щитки металлические.
4. Могли бы набросать примерную схему предварительного щитка (как ставить этих 2 автомата и УЗО и с чего пускать трассы) и гаражного щитка (выход на трассу в гостевой).
1.В том то и дело что когда делают проект на одно окно закладывают маленькие щитки которые надо перебирать позже. Ответ Нет, для розетки в ЩЭУ нужен дифавтомат в твоем случае АВДТ-32 16/0,03/2
хороший диф и размерами в два раза меньше китайских -влезет но именно этот.
2. Достаточно трех =- синий, зелено-желтый, и любой другой
4. А какой кабель будет идти от ЩЭУ?
спрашиваю чтоб грамотно ответить.
Но лучше - бери техусловия на жилой дом. мне копию, сделай копии планов дома поэтажные, копию земельного участка- в паспорте на землю д.б. через неделю получишь готовый проект который сам согласуешь!

Последний раз редактировалось andrey_PKO; 31.01.2013 в 13:50.
andrey_PKO вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 14:31   #8 или 124160
ozzie
Я тут живу!
 
Аватар для ozzie
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 2,507
Записей в дневнике: 23
Репутация: 39
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от andrey_PKO Посмотреть сообщение
2. Достаточно трех =- синий, зелено-желтый, и любой другой
4. А какой кабель будет идти от ЩЭУ?
спрашиваю чтоб грамотно ответить.
2. Почему спросил - может еще тройку задействовать и ее же потом продлить до гостевого.
4. От ЩУЭ 5х16. Он уже введен в цоколь, как и проложен кабель от гаража к гостевому.
До техусловий на дом еще далеко, и проект пока еще не нужен. Спасибо. Потом обращусь.
Пока вот эту разводку хочу сделать.
ozzie вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 14:40   #9 или 124165
andrey_PKO
Карапузо
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 13
Репутация: 10
По умолчанию

---------- Сообщение добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее было в 13:38 ----------

[/COLOR]
Цитата:
Сообщение от ozzie Посмотреть сообщение
2. Почему спросил - может еще тройку задействовать и ее же потом продлить до гостевого.
4. От ЩУЭ 5х16. Он уже введен в цоколь, как и проложен кабель от гаража к гостевому.
До техусловий на дом еще далеко, и проект пока еще не нужен. Спасибо. Потом обращусь.
Пока вот эту разводку хочу сделать.

1.можно и так.

4.Но если стройплощадка сдана, можно заказывать техусловия и на жилой дом
andrey_PKO вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 16:18   #10 или 123929
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от майкл Посмотреть сообщение
Korvet068, броню нельзя использовать в качестве заземляющей жилы, так что надо пятижильный
А как правильно звучит формулировка на сей запрет? Просто про землю по броне мне сказали два разных человека, один из них инспектор в энергосбыте, другой мастер электромонтажников.
Кому верить....
Хотя в моём случае, провести стальную шину от контура заземления, гораздо ближе чем от электрощита
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разводка электричества по дому ozzie Электрика 1371 12.11.2020 20:57
Подключение электричества к стройплощадке. Korvet068 Молодечно 14 06.03.2019 11:08
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). Павел Подвод газа 699 25.02.2018 22:33
Подвод воды в Баню Alessio Строения на участке 33 01.02.2012 21:47
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна