Други!

Нарисовалась проблема. При открытии крана на воду падает давление. Вернее, пока есть вода в ГА, давление падает совсем чуть-чуть, на 0.1 на 5 литров воды. Как только вода в ГА закончилась, давление воды падает до 0.6 и не повышается. Насос работает на полную мощность.

Некоторые параметры системы:

скважина 32 метра, насос ИБО 3Ти27, автоматика Сирио Этри, ГА на 100 литров, труба ПП 32.

Может есть кто волокет. Уже устал с этой водой.

Пока, подозреваю, насос.
Кim вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 27.05.2017, 12:23   #2 или 290864
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Кim Посмотреть сообщение
Насос работает на полную мощность.
что с напором воды если включить только насос без ГА и другой обвязки?
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 27.05.2017, 15:44   #3 или 290870
Кim
Пионэр
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 166
Репутация: 12
По умолчанию

хороший вопрос.

кубовую емкость набирает за 20 минут
Кim вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 17:12   #4 или 290872
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

@Кim, проверьте засор на пути от насоса до ГА и напор непосредственно от самого насоса но уже после обратного клапана до ГА
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 08:55   #5 или 290893
Кim
Пионэр
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 166
Репутация: 12
По умолчанию

Спасибо друзья.

разобрался. оказывается не хватает производительности насоса. на 2 крана вполне себе, на третий кран уже нет. 2,7 куба в час слабоват насос.
жизнь учит правда берет дорого. пока оставлю этот. может в следующем году заменю.
Кim вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 21:59   #6 или 290915
dimex
Член Совета
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 518
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Кim Посмотреть сообщение
Спасибо друзья.

разобрался. оказывается не хватает производительности насоса. на 2 крана вполне себе, на третий кран уже нет. 2,7 куба в час слабоват насос.
жизнь учит правда берет дорого. пока оставлю этот. может в следующем году заменю.
Я вот еще не изучал ТТХ насосов. Но в квартире за месяц например уходит 10 кубов. Неужели 2,7 куба в час недостаточно?
dimex вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 22:43   #7 или 290922
Кim
Пионэр
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 166
Репутация: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dimex Посмотреть сообщение
Я вот еще не изучал ТТХ насосов. Но в квартире за месяц например уходит 10 кубов. Неужели 2,7 куба в час недостаточно?
на дом этого вполне хватит. На баню-полив-машину помыть наверняка нет
Кim вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 00:40   #8 или 290937
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

Ребят не все так просто =)
У любого скважинного насоса есть напорная характеристика.
Это грубо говоря зависимость прокачиваемого (поднимаемого из скважины) количества воды в зависимости от гидравлических потерь в магистрали (читай трубы от насоса до крана и всех фитингов и фильтров) а так же высоты водяного столба, который нужно поднимать! (10 метров подъема эквивалентно потерям в трубопроводе 1бар)

Поэтому Фразы типа "2,7 куба в час слабоват насос." это частный случай конкретного насоса в конкретной скважине с конкретной обвязкой, не более того.

Ответ на поверхности, открываем напорную характеристику насоса топикстартера (IBO 3Ti27):


Автор увы не указал глубину скважины, длину подводки от насоса до крана, и наличие фильтров кранов заужений и тд.

Но и так видно желаемые 2,7 куба в час этот насос может дать лишь при глубине скважины менее 20 метров и при отсутствии труб вообще, читай фонтаном из скважины...

Прикинем для скважины глубиной 60 метров от уровня крана : насос может подать 2 куба в час.
Но есть еще потери в трубопроводах , их надо учесть и добавить к глубине скважины,
допустим скважина 60 метров глубиной, до котельной еще метров 20, итого 80 метров трубы пнд32, считаем потери: https://www.calc.ru/gidravlicheskiy-...boprovoda.html на трубе длиной 80 метров 28мм внутреннего диаметра. получаем еще 5 метров.
Далее самое сложное, прокачать через краны, фильтры, и тонкую домовую разводку 2 куба, пусть еще 10 метров потеряется.... ибо считать что там к чему сложно и долго* но возможно.

Итого 60 метров + 5 потери на трубе + 5 на фильтре, кранах и домовой разводке. Итого 70 метров.
Вот по графику для 70 метров напора насос выдаст 1,8м3 в час воды, если ничего нигде не забито и в сети 220+ вольт....

Много это или мало, решает каждый сам.. у кого то 1 точка водозабора у кого то 10..
К примеру у меня сейчас 3 бара давление в системе, водопровод центральный, если открыть 1 кран на максимум и набирать ванную то подача 12 литров в минуту 0.72м3 в час, разве это мало? куда больше?
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 3
Старый 29.05.2017, 06:31   #9 или 290939
purler
Я тут живу!
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2,742
Репутация: 21
По умолчанию

@Dobrinia, скважина 32 метра. Это указано. Хотя насос может и выше висеть.
Может в кранах расход побольше 12 л. Скажем кран на полив открывают. Вот только на два крана и хватает. Тогда все сходится..
purler вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 07:46   #10 или 290940
Кim
Пионэр
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 166
Репутация: 12
По умолчанию

@Dobrinia, давайте разбираться.

все параметры:

скважина 32 метра. от скважины до дома 2,5 метра. глубина опускания насоса 24 метра. зеркало воды на 13 метрах (летом зеркало на 15 метрах, зимой на 10.)
труба на обвязку 32 мм по наруже.
кабель на насос 3х1,5.
в кессоне одно закругление для фильтра. пока его нет.
автоматика сирио энтри (забавная штука). давление в системе 3.0

и ради интереса, откройте дома 4 крана, и посмотрите давление.
Кim вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Малое давление на вводе. sitivis Водоснабжение и сантехника 99 30.12.2017 22:37
Как выровнять давление горячей и холодной воды? blaster Водоснабжение и сантехника 21 28.10.2017 11:21
Посоветуйте насос для скважины OleCraNon Водоснабжение и сантехника 5 21.02.2015 22:36
Комфорт растёт - цена падает! Славка Новости 0 12.08.2012 01:03
Бурение скважины. Sasa4u Водоснабжение и сантехника 0 12.07.2012 12:19

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

падает давление воды из скважины Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна