По умолчанию Опять же вопрос опирания конька в мансарде

Добрый день.

Вчера заезжал Valery_SY и ужаснулся от того, как не сделаны подпорки в стропилке.

Проблема в том, что коньковый брус вертикально ни на что не опирается, это раз. Вторая проблема в том, что вся крыша ходит продольно коньковому брусу.

А дальше детальнее:

Вот так выглядели стропила когда их ставили .
Вот так получилось с обрешеткой

Итого было установлено 16 стропил (учитывая две с внешних сторон конька.)

Раскладка плит выглядит следующим образом (вместе с размерами стен)
Там где выделено красным на первом этаже несущая стена. Было предложено там на втором этаже поставить вертикальный брус и упереть конек им + распорки под градусов 45 в стороны фронтонов.

Но мне кажется, что тогда лучше выставить аналогичную подпорку около другого фронтона. На мой взгляд ставить такую подпорку на 6-метровой плите почти по центру как-то не очень, поэтому думаю установить ее сразу у фронтона и сделать только одну подпорку в сторону центра конькового бруса.

Вдобавок к этому мои замечательные кровельщики явно плохо (или вообще не-) закрепили коньковый брус на фронтонах, потому что даже после поднятия черепицы (ЦПЧ Забудова) на обрешетку крышы ходит продольно коньковому брусу. Тут явно буду требовать убрать этот ход каким-то крепежом на фронтонах. Но думаем, что распорки под 45 градусов уже смогут убрать часть это качания.

Т.е. по сути вся система опор будет выглядеть так

Что вы думаете по этому поводу?

Да, забыл добавить, высота конькового бруса над вторым этажом примерно 5м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23-07-2012 9-17-37.png
Просмотров: 3224
Размер:	18.0 Кб
ID:	24027   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23-07-2012 9-28-48.png
Просмотров: 3508
Размер:	4.2 Кб
ID:	24028   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMGL5514.jpg
Просмотров: 10293
Размер:	116.9 Кб
ID:	24029   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMGL6115.jpg
Просмотров: 3460
Размер:	140.4 Кб
ID:	24030  

Последний раз редактировалось Deleter; 23.07.2012 в 10:46.
Deleter вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 23.07.2012, 10:59   #2 или 90500
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

подпор у фронтона с одной стороны потребует до дури большого сечения стойки т.к ее выгибает.
да и всю крышу завязывать на двух стойках.... не очень.
ставте смело на плиты. по ходу акуратно ставится на продольный стык. грузанет обе плиты. да оно и так бы грузануло если бы и не попало.
чтобы крыша не ходила надо эти две стойки с двух сторон зашить . не гипсокартоном.
PS первый скрин это план второго этажа?
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 23.07.2012, 11:12   #3 или 90501
Prosto
Я тут живу!
Регистрация: 28.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 2,324
Репутация: 32
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
PS первый скрин это план второго этажа?
первого
Prosto вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 11:14   #4 или 90502
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

посмотреть бы второго этажа.
быстро бы прикинули. сколько поставить и как скажется на плитах. может там стойки мешать будут
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 11:17   #5 или 90503
Deleter
Окцибрёнок
Регистрация: 10.06.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 80
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
чтобы крыша не ходила надо эти две стойки с двух сторон зашить . не гипсокартоном.
PS первый скрин это план второго этажа?
Там как раз будут перегородки из кирпича.
Вот план второго этажа и отметил куда примерно поставить подпорки. Так будет нормально?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23-07-2012 10-15-40.png
Просмотров: 1181
Размер:	14.4 Кб
ID:	24031  
Deleter вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 11:27   #6 или 90505
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

по коньку на метр погонный сходит 800кг.
на одну стойку примерно 2,5тонный состредоточенной нагрузки.
сравним с плитами при 800кг/м2 ее несущей способности и с плитами если по центру стойка 2,5т
блин. они взаимо заменяющие т.е эквивалентные.
но плиты шириной 1,2. поэтому практичеси можно ставить. но есть НО : это полная нагрузка . перегородок уже плита не понесет.
тут даже проблема с весом стяжки.
PS надо ставить еще одну стойку между ними. и от стойки нагрузку распределять на бОльшую площадь. также еще стойку между стойкой и фронтоном. это мы разгружаем т.е уводим макс нагрузку от центра т.е уменьшаем численное значение.
остается перегородки делать по дер каркасу
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 11:28   #7 или 90506
Deleter
Окцибрёнок
Регистрация: 10.06.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 80
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
по коньку на метр погонный сходит 800кг.
на одну стойку примерно 2,5тонный состредоточенной нагрузки.
сравним с плитами при 800кг/м2 ее несущей способности и с плитами если по центру стойка 2,5т
блин. они взаимо заменяющие т.е эквивалентные.
но плиты шириной 1,2. поэтому практичеси можно ставить. но есть НО : это полная нагрузка . перегородок уже плита не понесет.
тут даже проблема с весом стяжки
Вот блин... попал на свою голову. А что делать тогда?
Deleter вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 11:32   #8 или 90507
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

я выше дополнил. нарисуйте все описанные стойки и привяжите размеры. я посмотрю как распределяется нагрузка уже.
тогда должно быть все нормально.
деревянной перегородка будет только продольная
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 11:41   #9 или 90510
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

в силу своей непрофессиональности я не нашел серьезного косяка.
1/ в данном раскладе стропила на конек не опираются . они жестко защемлены и давят друг на друга встречно.
в этой структуре будет важнее учитывать распирающее усилие на мауэрлат, если таковое расчитано и если стропила врублены в мауэрлат (если они скользящие , то надоть кинуть между стропилами ригель-стяжку)
2/ кровля от продольника не сдвенется - там же обрешетка (если я пральна понял)
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 11:45   #10 или 90511
Deleter
Окцибрёнок
Регистрация: 10.06.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 80
Репутация: 10
По умолчанию

Pavel_GGS,
вот так по проекту стояли перегородки. Соответственно теперь уже буду двигать как скажете
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23-07-2012 10-44-50.png
Просмотров: 1460
Размер:	6.1 Кб
ID:	24033  
Deleter вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
вопрос опирания конька muxa306 Крыша и мансарда 13 05.07.2012 12:36
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Опять же вопрос опирания конька в мансарде Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна