нашел. таблица 25 :
При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания


Технический, простукиванием всей поверхности пола в центре квадратов по условной сетке с ячейкой размером не менее 50 х 50 см, акт приемки
СНиП 3.04.01-87
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 16.10.2011, 11:16   #122 или 31600
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,015
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

"При этом простукивание стяжки выявило наличие пустот - отсутствие адгезии стяжки к основанию (бетонному перекрытию) вдоль трещин (на расстояние от 20 до 40 см от линий трещин), а так же наличие пустот по всей площади стяжки в зонах кухни и прилегающего коридора. При простукивании все трещины давали пылевые выбросы, что подтверждает наличие под стяжкой воздушных пустот и свидетельствует, что трещины проникают на всю глубину стяжки.

Вывод: отсутствует надлежащая адгезия значительных площадей стяжки к нижележащему основанию (бетонному межэтажному перекрытию). Стяжка не имеет достаточной прочности, и частично утратила несущую способность (растрескивание).

Возможные причины: плохая подготовка основания перед заливкой стяжки (пыль, грязь, отсутствие грунтовки); низкое качество раствора; недостаточное количество воды в растворе для полноценного схватывания цемента (слишком быстрое высыхание стяжки, отсутствие ухода за стяжкой в период затвердевания раствора СНиП 03.04.01-87 пп. 4.8, 4.12).

Вероятные последствия: дальнейшее растрескивание стяжки, значительная утрата стяжкой несущей способности, что может привести к деформации и повреждениям финишных напольных покрытий (паркет, керамическая плитка и т.п.)

Рекомендации: демонтаж существующей стяжки и устройство новой, с соблюдением всех надлежащих технологий и норм качества (СНиП 03.04.01-87; СНиП 2.03.13-88)." (с) заключение по качеству ремонтно-строительных работ
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 11:18   #123 или 31601
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,015
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Не заметил Пашин ответ
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 16:11   #124 или 31632
DOLBO.BY
Destruction Service
 
Аватар для DOLBO.BY
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: Беларусь
Сообщений: 3,267
Рецепты: 1
Репутация: 65
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от a4tz Посмотреть сообщение
Изучив, в который раз, всю эту литературу, так и не нашёл решения. Требований к адгезии нигде не предъявляется. Да и как я понимаю доказать по чьей вине отслоилась стяжка тоже не получится. Толи раствор плохой, толи здание село, толи плиты были сухие.
нашел немного здесь:
ТКП 45-5.09-128-2009
...
4.7 Устройство монолитных покрытий
...
4.7.23 Монолитные покрытия должны иметь прочное сцепление с основанием.

4.4 Устройство стяжки
4.4.2 Монолитные стяжки из бетона, цементно-песчаного раствора и сборные стяжки из древес-но¬волокнистых плит должны выполняться с соблюдением правил устройства одноименных покрытий.
4.4.7 При устройстве самонивелирующейся стяжки нижележащий слой должен быть огрунтован для предотвращения отсоса воды и обеспечения прочного сцепления.
Стяжки выдерживают в условиях естественной сушки, сквозняки не допускаются.
DOLBO.BY вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 04:43   #125 или 31686
a4tz
Карапузо
Регистрация: 15.10.2011
Сообщений: 3
Репутация: 10
По умолчанию

Стяжка марки М150 не является монолитным покрытием, М200 и выше - является. Может у кого есть СНИП "правила ведения технического надзора" скиньте кто может.
a4tz вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 10:09   #126 или 31695
DOLBO.BY
Destruction Service
 
Аватар для DOLBO.BY
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: Беларусь
Сообщений: 3,267
Рецепты: 1
Репутация: 65
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от a4tz Посмотреть сообщение
Стяжка марки М150 не является монолитным покрытием, М200 и выше - является. Может у кого есть СНИП "правила ведения технического надзора" скиньте кто может.
СНБ 1.03.01-99 ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Основные положения

Изменение № 1 СНБ 1.03.01-99

СНБ 1.04.01-04 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, ОЦЕНКЕ ИХ ПРИГОДНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТКП 45-1.04-119-2008 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Оценка степени физического износа

ТКП 45-1.04-37-2008 ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Порядок проведения

ИНСТРУКЦИЯ о порядке оказания инженерных услуг в строительстве

ТКП 45-1.03-162-2009 ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Порядок проведения

ТКП 45-1.03-207-2010 АВТОРСКИЙ НАДЗОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Порядок проведения
Вложения
Тип файла: rar НАДЗОР.rar (648.2 Кб, 318 просмотров)
DOLBO.BY вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 24.03.2012, 17:01   #127 или 67460
ultrrra
Карапузо
Регистрация: 14.08.2011
Сообщений: 14
Репутация: 10
По умолчанию

Доброе время суток.
Появилась проблема. Через пол года после заливки стяжки теплого пола поперек комнаты прошла трещина. Ширина примерно 1-1,5 мм. Вероятно из-за усадки внешних стен, т.к. в углах комнат тоже появились трещины. Теплые полы зимой не работали.
Пришло время класть плитку. Подскажите что делать с трещиной???
ultrrra вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 18:43   #128 или 67469
VAR
Куратор
 
Аватар для VAR
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 7,163
Репутация: 38
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

два вопроса:
- стяжка сделана с сеткой?
- демпферную ленту устанавливали?
VAR вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 00:07   #129 или 67530
Павел
Я тут живу!
 
Аватар для Павел
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 1,675
Репутация: 14
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ultrrra Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
Появилась проблема. Через пол года после заливки стяжки теплого пола поперек комнаты прошла трещина. Ширина примерно 1-1,5 мм. Вероятно из-за усадки внешних стен, т.к. в углах комнат тоже появились трещины. Теплые полы зимой не работали.
Пришло время класть плитку. Подскажите что делать с трещиной???
Если стяжка не бухтит в районе трещины, то ничего.
Укладывайте плитику и не парьтесь. Проверено.
Павел вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 11:46   #130 или 67615
ultrrra
Карапузо
Регистрация: 14.08.2011
Сообщений: 14
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от VAR Посмотреть сообщение
два вопроса:
- стяжка сделана с сеткой?
- демпферную ленту устанавливали?
С сеткой и лентой.
ultrrra вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Стяжка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
 


Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна