Старый 24.02.2019, 17:55   #81 или 318202
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

@Урри, ИЭК и ЭКФ самое то для установке ввода до счётчика! ))))))
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 25.02.2019, 12:25   #82 или 318219
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Посмотрел этот и другие тесты, легранд удивил, правда есть вероятность, что серия dx3 вела бы себя лучше, чем tx3, но, очень возможно, что кишки у них одинаковые.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 13:01   #83 или 318220
Урри
Я тут живу!
Регистрация: 03.05.2015
Адрес: Боровляны
Сообщений: 1,553
Рецепты: 1
Репутация: 15
По умолчанию

Угу, тут надо смотреть именно на серию еще, но тестирование показательное.
Сколько раз я ругался с разными "разработчиками" когда вместо автоматов местами ставил предохранители - слюной на меня брызгали что я х...й занимаюсь, ткнуть бы им этот видос сейчас.... ну да ладно, один серьёзный отказ отрезвит.
Электричество дисциплинирует, дураков наказывает.
Я у него на сайте почитал еще статьи, нашел кой какие ошибки, а так любопытный сайт, правда слегка водянистый.
Урри вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 13:53   #84 или 318222
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

если внимательно читать описание , то на автоматы и дифы есть буквенные классы.
по скорости и диапазонам срабатывания.
я читал мельком. отложилось плохо.
рекомендую разобраться.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 14:20   #85 или 318224
Урри
Я тут живу!
Регистрация: 03.05.2015
Адрес: Боровляны
Сообщений: 1,553
Рецепты: 1
Репутация: 15
По умолчанию

@sergN,

Сергей, вопрос в том что испытуемые автоматы, точнее говоря, часть из них, не вкладываются в заявленные характеристики.
Урри вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 14:34   #86 или 318225
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Оффтоп
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 14:53   #87 или 318226
Урри
Я тут живу!
Регистрация: 03.05.2015
Адрес: Боровляны
Сообщений: 1,553
Рецепты: 1
Репутация: 15
По умолчанию

Сергей, не будем трогать автомобили, а то далеко зайдем, давайте держаться поближе к рамкам темы. Я её замутил на свою голову, но и инфу мне прислали чётко в тему и сделанную на хорошей аппаратуре, примерно то что хотел найти.
Пока вырисовывается некое правило - держаться хороших брендов, не трогая дешевые линейки на 3 или 4,5КА, ориентироваться для себя на 6КА внутри дома и 10КА снаружи, про китай забыть.
У него же есть материалы про клемники - только WAGO (я кстати когда станками занимаюсь, только ваго и ставлю всю продукцию, хотя еще CABUR как то применял и Conta-Clip, но ваго приятнее).
По дифам разумные рекомендации не использовать электронные с точки зрения надежности.
А вот по узип он выложил щиток - напортачил, основной косяк - предохранительные цепи узип должны иметь минимальную длину, не более 0,5 м, а он накрутил земляной провод катушкой - сие категорически неправильно. Как можно лохануться - вопрос. Грамотный человек ведь.
Урри вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 15:57   #88 или 318227
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Урри Посмотреть сообщение
вопрос в том что испытуемые автоматы, точнее говоря, часть из них, не вкладываются в заявленные характеристики.
помимо того видео, я посмотрел ещё и другие. ИЭК, ТДМ и ещё что там было в итоге вложились в параметры ГОСТа, когда он испытания провёл по другому.
Другое дело, что Шнайдер оказался ровнее на ровном месте.
Короче, проводку в полтора квадрата Шнайдером на 16А можно защищать без вопросов, если же проводка на розетки сделана медью на 2,5 квадрата, то там и 16А ИЭК без проблем отработает.
З.Ы. Лично меня то видео пробило на желание приобрести лишь парочку Шнайдеров на 16Аа может и на 10А) для установки после УЗО которое на 16А (и вот нафига я такие УЗО приобретал, если на больший ток стояли столько же)
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 16:02   #89 или 318228
Урри
Я тут живу!
Регистрация: 03.05.2015
Адрес: Боровляны
Сообщений: 1,553
Рецепты: 1
Репутация: 15
По умолчанию

@Korvet068,

В общем согласен, но к жизни реально ближе будут та специфика работы, которая сразу на холодную работает, без прогревов.
Естественно больше импонируют более равные и расторопные автоматы.
Урри вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 16:08   #90 или 318229
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Урри Посмотреть сообщение
без прогревов.
Естественно больше импонируют более равные и расторопные автоматы.
Я решил, поставлю ИЭК на 10А на 1,5 квадрата меди и не буду париться

Чем хорош нынешний ИЭК, кроме цены так это тем, что их можно подключать как на штыревую гребёнку, так и на вилочную
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отечественные и зарубежные производители дизельных генераторов Славка Статьи 3 23.05.2012 20:21

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Производители электротехники Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас