Старый 29.12.2012, 17:23   #31 или 117677
Olego2002
Я тут живу!
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 1,323
Репутация: 11
По умолчанию

Я запускал так. Открыл кран, заполнил систему отопления, развоздушил. Сервисанты должны были приехать на другой день, но в попе чесалось и я включил котел. Все заработало без проблем. На завтра приехали сервимены и отрегулировали котел по всем параметрам. Мощность и т.д.
Olego2002 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 09.12.2013, 00:06   #32 или 167153
AAV
Космомолец
 
Аватар для AAV
Регистрация: 06.06.2011
Адрес: из Могилёва в Черёмушки
Сообщений: 200
Репутация: 14
По умолчанию

Подыму темку.
Пора систему запускать, но как-то стремно, точнее в первый раз, поэтому нифига не знаю КАК.
И так. СО ТОЛЬКО ТП (да, одни только теплые полы, батарей нет ВАЩЕ, выбрал сам так, по отзывам людей их хватает, да ладно, не в этом суть). Итого 10 контуров ТП, Гребенка (кан 73-я, которая с насосом) на все ТП стоит на 2 этаже, т.е. она в самом верху СО. Внизу на перврм этаже в котельной висит котел (кста, Вайлант двухконтурный, вроде 24 кВт). К котлу подсоединил воду из водопровода, на подаче воды висит фильтр-колба, вода подается 20-м полипропиленом. От котла выходит подача прямо на гребенку (которая на 2 этаже), собственно от гребенки спускается обратка к котлу, на обратке висит фильтр грубой очистки. Магистраль подачи от котла до гребенки и обратки от гребенки до котла сделана из 32-го полипропилена СТАБИ. Все стяжки с контурами ТП уже месяца 2-3 как залиты и ждут только начала выполнения их прямых обязанностей, т.е. ГРЕТЬ дом. Труба в ТП КАН PE-RT синяя-красная, 18 мм. (кста синяя приятней в процесе монтажа, мягче и с ней проще работать чем с красной). Вроде все. Никаких болеров, расширительных бачков, гидрострелок НЕТ. Всё делалось своими силами и руками (первый раз).
Так вот, надо все это дело сначала залить водой, ну а потом все это запустить и начать наконец-таки отопительный сезон. Как это сделать ессесено не знаю, бо ниразу не делал. Поэтому и прошу вашей помощи, как спецов, так и простых пользователей, прошедших этот этап.
Как я понимаю, сначала надо всю систему заполнить водой. Какой водой, обычной из водопровода или заморачиваться на особенной? Как заполнить всю систему? Как заполнять контуры ТП? Как начинать запуск всего этого дела? Котел должны по идее запускать фирма-продавец, не я (так написано в гаранти).
Так что, люди добрые, отзовитесь, поделитесь опытом. Всем буду примного благодарен!
AAV вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 00:14   #33 или 167155
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

да.запуск и настройку лучше м конторы продавца брать.или по их рекомендации.
настенник без гидрострелки только на ТП. и не конденсатник.
будет тактовать сильно.(ИМХО)
калгона в трубу засыпать пару ложек.
тут где-то писали вариант по заполнению ТП.
РБ , спускник и клапан в котле должен быть внутри.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
AAV
Старый 09.12.2013, 09:55   #34 или 167186
misha
Я тут живу!
 
Аватар для misha
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: боровлянский с/с
Сообщений: 4,920
Репутация: 35
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

AAV, проблема будет с заполнением и развоздушкой. Я бы заполнял по одному контуру развоздушивая с отключеным котлом и включеным насосом.
misha вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
AAV
Старый 09.12.2013, 11:39   #35 или 167197
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

AAV, Как планируешь обеспечить ступенчатый нагрев ТП? От котла меньше 40 градусов не возьмете, а нужно начинать с 20, тем более по свежей стяжке.
artexpress вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 11:43   #36 или 167198
misha
Я тут живу!
 
Аватар для misha
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: боровлянский с/с
Сообщений: 4,920
Репутация: 35
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

А чего не с десяти?
misha вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 11:51   #37 или 167199
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Позволю себе совет - отложи до весны. Если сильно хочется запустить котел - повесь радиатор в топочной и топи одну комнату.
Ладно, геморрой по заполнению системы водой на морозе можно преодолеть (особенно если свербит), но если что-то не так, как решать будешь?

---------- Сообщение добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее было в 10:44 ----------

Цитата:
Сообщение от misha Посмотреть сообщение
А чего не с десяти?
В талмуде написано (П. 3.6., стр 16.), начинать с 20 град, ежедневно добавляя по 5 град.
artexpress вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 12:04   #38 или 167204
AAV
Космомолец
 
Аватар для AAV
Регистрация: 06.06.2011
Адрес: из Могилёва в Черёмушки
Сообщений: 200
Репутация: 14
По умолчанию

Уточнить бы.
Цитата:
Сообщение от sergN Посмотреть сообщение
настенник без гидрострелки только на ТП. и не конденсатник.
будет тактовать сильно.(ИМХО)
Это про что?
Котел у меня НЕ конденсатник. Т.е. как я понял при моей СО только ТП мой котел постоянно будет тактовать? Особенно в межсезонье?
Цитата:
Сообщение от misha Посмотреть сообщение
проблема будет с заполнением и развоздушкой. Я бы заполнял по одному контуру развоздушивая с отключеным котлом и включеным насосом.
В том то и вопросы.
КАК заполнять систему от котла до гребенки?
КАК заполнять систему теплых полов?
КАК все это потом запускать, чтоб все было хорошо?
Цитата:
Сообщение от artexpress Посмотреть сообщение
Как планируешь обеспечить ступенчатый нагрев ТП?
Ну как бы наверное котел даст те 30-40 град, пол их охладит (особенно щас када в доме +3 +5), ну а насос гребенки потом подготовит нужные 20 град. Ну это я рассуждаю так.
Цитата:
Сообщение от artexpress Посмотреть сообщение
Позволю себе совет - отложи до весны.
Запустить хочецца щас, т.к. зимой надо что-то делать в доме, штукатурка ещё вся впереди, а так бы с отоплением приятней все делать в доме, да плюс еще склад там, смеси лежат и ждут своей участи (надо ж их по стенам размазать). Если что (ттт конечно) дом пока грею газовой плитой и гоняю вентилятором по дому, пока температура плюсовая в доме. Как-то так.

Последний раз редактировалось AAV; 09.12.2013 в 12:16.
AAV вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 12:52   #39 или 167207
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

AAV, посмотри на http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=252&page=123

Последний раз редактировалось sergN; 09.12.2013 в 13:03.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
AAV
Старый 09.12.2013, 12:55   #40 или 167209
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Уточнить бы.

Это про что?
Котел у меня НЕ конденсатник. Т.е. как я понял при моей СО только ТП мой котел постоянно будет тактовать? Особенно в межсезонье?

В том то и вопросы.
КАК заполнять систему от котла до гребенки?
КАК заполнять систему теплых полов?
КАК все это потом запускать, чтоб все было хорошо?
Я решил забить на водоподготовку и заполнял водопроводной водой. Все равно потом подпиткой дофига добавляется.

если будешь водопроводной водой заполнять:
1. открой развоздушник на гребенке.
2. перекрой все кроме одного контуры
3. открой кран подпитки на котле.
4. заполни контур
5. повтори для другого контура, начиная с пункта 2.
P.S. Вероятно на время заполнения нужно будет обойти смесительный узел.
6. закрой развоздушник
7. включи систему
8. после падения давления подпитай систему



Цитата:
Ну как бы наверное котел даст те 30-40 град, пол их охладит (особенно щас када в доме +3 +5), ну а насос гребенки потом подготовит нужные 20 град. Ну это я рассуждаю так.
Забыл, что у тебя смесительный узел есть.
artexpress вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
AAV
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Требуется помощь в выборе ТТ котла и системы отопления Аркадий П. Отопление 110 22.03.2013 10:45
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт: