По умолчанию Еще одна тема про отопление. Помощь блондинке

Итак!
Хочу отопление в доме, аж морда болит. Имеется три расчета от контор, естественно, все разные. Нет проблем потратить деньги, есть проблема потратить деньги с умом. Ввиду его нехватки, есть вопросы:
Имеется газовый котел Viessmann vitopend 100+БКН, планируется радиаторы на 1 и 2 этаже + ТП на 1 этаже(без радиаторов) + ТП в с/у 2 этажа.
Нет задачи сделать все сверхкруто и со стразами. Есть задача сделать надежно, что в моем понимании должно быть относительно просто (чем больше запчастей, тем больше чего может сломаться).


1. Зачем в систему отопления встраивать циркуляционный насос, если он уже есть в котле?
2. Для чего устанавливается гидрострелка?
3. Полотенчики питаются от БКН. Еще один циркуляционный насос?
4. Для чего необходим датчик бойлера?
5. Если я хочу пользоваться ТП в с/у 1 и 2 этажа отдельно от всего остального ТП, какие тут могут возникнуть дополнительные узлы?
6. Лучевая разводка: 1 луч=1 комната или 1 луч = 1 радиатор?
7. Чем заполнять систему отопления? (дистилированная вода, антифриз)...
8. Завязан ли сам 1-контурный котел на холодное водоснабжение, или только БКН?
9. Расширительный бачок, надо?

план дома в приложении. Топочная в подвале под с/у
Вложения
Тип файла: pdf domm-1 Этаж-Model.pdf (229.7 Кб, 1010 просмотров)
Тип файла: pdf domm-2 этаж-Model.pdf (220.9 Кб, 1026 просмотров)
Zlusya вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 23.06.2012, 21:06   #2 или 85324
Будаўнік
Партызан
 
Аватар для Будаўнік
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,429
Записей в дневнике: 19
Рецепты: 1
Репутация: 21
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Оффтоп
Будаўнік вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 8
Старый 23.06.2012, 22:24   #3 или 85333
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

схемка для монтажника , а не для прроектанта.
ладно. будем догадываться.

первый этаж- 3Р+5ТП
второй этаж-4(х2)Р +1ТП

по вопросам
1/насос котла прет в стрелку , а в радиаторы прет другой насос
2/стрелка- современное (мы почти все тут варим сами их) средство для увязки системы отопления.
штука обязательная для конденсационных котлов и каскадных котлов.
но у меня в таром доме работает без всяких стрелок уж 16 лет.
3/полотенчик вешают на циркуляцию воды. там и так должен стоять насосик для питьевой воды (латунный корпус) масенький.
4/датчик бойлера. он запускает горячую воду в змеевик бойлера , когда вода остывает в нем.
5/ тут можно просто головки первого этажа ручками зажать и будет работать только та ветка , которая открыта.(я так и делал)
6/ лучевая. = от гребенки идут лучи на 1-2 радиатора.
(формально на 1...но я делал и на 2 радиатора.)
7/вода. или дисцилированная вода.
8/одоконтурный котел работает (при наличии гидрострелки) сразу на все нагрузки
.если нет гидрострелки , то мозги котла должны останавливать главный насос и включать насос бойлера
9/если у вас настенник-то так всё есть. если напольник , то его надо доукомплектовывать до рабочей схемы.

10/ дайте схемы. мы по ним скажем.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 23.06.2012, 22:26   #4 или 85334
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

http://ftenergo.com/index.php?ukey=news&blog_id=13

Последний раз редактировалось sergN; 23.06.2012 в 22:53.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 23:08   #5 или 85337
Zlusya
Я тут живу!
 
Аватар для Zlusya
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 1,907
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Репутация: 32
Медаль   Медаль   Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

sergN, спасибо за разъяснения.
По сути, если нет гидрострелки, то отопление вполне жизнеспособно на встроенных насосах в котле и БКН?
другой вопрос: нафига козе баян на кой черт мне нужна эта гидрострелка, если у меня не напольник, не каскадное подключение, или стрелка есть панацея от всех бед?
Zlusya вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 23:33   #6 или 85340
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Zlusya Посмотреть сообщение
sergN, спасибо за разъяснения.
По сути, если нет гидрострелки, то отопление вполне жизнеспособно на встроенных насосах в котле и БКН?
другой вопрос: нафига козе баян на кой черт мне нужна эта гидрострелка, если у меня не напольник, не каскадное подключение, или стрелка есть панацея от всех бед?
Котлового насоса может просто не хватить и на радиаторы и на теплые полы (это решается простым расчетом), а еще нужен узел подмеса.
artexpress вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 23:48   #7 или 85343
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

надо посмотреть на маркировку насоса.
если 24*60, должно хватить.
тем более ,я вижу радиаторов немного.
и скелет правильный.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 00:07   #8 или 85346
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,017
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

При наличии ТП второй насос обязателен. Он устанавливается после смесительного узла и гоняет воду только в ТП. Поэтому ТП не будут работать каким бы мощным не был котловой насос. Если конечно не погоните с котла воду напрямую на пол

По поводу циркуляции и насоса. Если есть желание иметь горячую воду практически сразу, то делается рециркуляция ГВС. Вешание на ГВС полотенчика это уже как опция. Рециркуляция не обязательна, но при больших расстояниях можно будет минуту, а то и две, ждать когда пойдёт горячая вода.

Гидрострелка необходима для гидравлической развязки системы. Там где куча насосов и контуров. Использование гидрострелки - сразу дополнительный насос, тк котловой будет работать только по малому кругу.
Если после гидрострелки используется один радиаторный насос и один для ТП, то гидрострелка не нужна - имхо.

Лучевая схема - одна ветка + одна комната, но не более 2 сборок радиаторов. И учитывая что как правило на луч используется 16 м/пл, то не забывает про ограничение максимума получаемого тепла. Лучевая схема - самая легкорегулируемая и наверное самая надёжная.
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 00:22   #9 или 85351
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sergN Посмотреть сообщение
надо посмотреть на маркировку насоса.
если 24*60, должно хватить.
тем более ,я вижу радиаторов немного.
и скелет правильный.
Радиаторов немного но у них приоритет гораздо выше - в полы может вообще не пойти. Да и маркировка насоса сама по себе ничего не значит - мы не снаем потребности системы.
artexpress вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 00:41   #10 или 85354
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,017
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Zlusya, Радиаторы рассчитывали на низкотемпературную систему отопления?

Радиаторы посчитаны из расчёта 57-60 Вт с ребра. Радиаторы 50/8 выдают 108 Вт при дельта Т 50 градусов. То есть при подаче в радиаторы 70 градусов их надо почти в 2 раза меньше.

Схема обвязки котла есть?
Славка вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Еще одна стройка wilson Моя стройка! 924 01.02.2020 15:34
F.A.Q. Отопление Славка Отопление 62 16.04.2018 21:50
Тестовая тема Slavka О работе форума 119 23.02.2016 14:51
Отопление и водоснабжение sanyok Литература и инструкции 28 22.02.2013 21:38
Выставка в Ботсаду - временная тема Шуша Декоративный сад 2 22.09.2011 02:06

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Еще одна тема про отопление. Помощь блондинке Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт: