выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 10 Опции просмотра
Старый 18.06.2018, 08:57   #3681 или 309074
mastersven
Дипутат
 
Аватар для mastersven
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Витебск-Минск
Сообщений: 431
Репутация: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от freeze Посмотреть сообщение
Помогите плз разобраться с эксклюзивом. Знакомый купил смесительный узел на ТП и сидим-думаем куда подключить подачу с обратной от котла:

По аналогии с КАН'овским узлом просится подключение подачи с котла вверху слева, а подача снизу слева.
Не надо искать аналогии, надо читать паспорт . Перед нами - китайская поделка с немецким именем Профактор Арматурен. Проблема в том, что данный коллектор не предназначен для данной насосной группы (см. весёлые картинки ниже)


Последний раз редактировалось mastersven; 18.06.2018 в 09:32.
mastersven вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 18.06.2018, 09:31   #3682 или 309078
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 601
Репутация: 20
По умолчанию

А, что не так на картинках?
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 18.06.2018, 09:34   #3683 или 309080
mastersven
Дипутат
 
Аватар для mastersven
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Витебск-Минск
Сообщений: 431
Репутация: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ignatov Посмотреть сообщение
А, что не так на картинках?
Направление теплоносителя
mastersven вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 09:39   #3684 или 309083
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 601
Репутация: 20
По умолчанию

Ну так у КАНа такая же картина, смотреть нужно, направление насоса, где подающий, где обратный коллектор, при необходимости переставлять местами.
Только определиться нужно до монтажа, поскольку длина штуцеров под евроконус у них разная.
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 10:00   #3685 или 309085
mastersven
Дипутат
 
Аватар для mastersven
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Витебск-Минск
Сообщений: 431
Репутация: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ignatov Посмотреть сообщение
Ну так у КАНа такая же картина, смотреть нужно, направление насоса, где подающий, где обратный коллектор, при необходимости переставлять местами.
Только определиться нужно до монтажа, поскольку длина штуцеров под евроконус у них разная.
Так я поэтому и паспорта приложил Под эту насосную группу у Профактора есть другой коллектор с правильными расходомерами



mastersven вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 11:06   #3686 или 309091
Lama
Я тут живу!
 
Аватар для Lama
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 2,857
Репутация: 18
По умолчанию

@freeze, вверху обратка, внизу подача. Насос качает сверху вниз, термоголовка регулирует поступление более тёплого теплоносителя.
Lama вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 11:17   #3687 или 309092
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 601
Репутация: 20
По умолчанию

Подающий коллектор и вентиль с термоголовкой не могут быть на одной стороне насоса.
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 11:30   #3688 или 309095
-AD-
Член Совета
 
Аватар для -AD-
Регистрация: 25.05.2011
Адрес: д.Кирши(Заславль)
Сообщений: 701
Репутация: 18
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

поменять коллекторы местами и все дела
-AD- вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 18.06.2018, 12:13   #3689 или 309096
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

проволочку сунуть снизу в расходомер. если он подымается-значит на обратку .
рекомендация и запрос - а как это работает-правильно для любого китайца- они
реально не заморачиваются -могут всё что угодно перепутать.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 00:32   #3690 или 309136
Lama
Я тут живу!
 
Аватар для Lama
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 2,857
Репутация: 18
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ignatov Посмотреть сообщение
Подающий коллектор и вентиль с термоголовкой не могут быть на одной стороне насоса.
А почему, какие ограничения для работы в такой последовательности?
Lama вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Метки
тёплый пол

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полы по грунту. Хатанга Перекрытия 1062 28.02.2020 11:01
3D,декоративные полы.Кто что думает? Мраморный Александр Внутренняя отделка 196 01.04.2017 22:45
Пробковые полы Mango Внутренняя отделка 70 09.04.2014 23:56
"Наливные полы" Hiromant Внутренняя отделка 20 09.12.2013 12:49
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем Платон Отопление 11 19.10.2011 13:05

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна