Старый 10.02.2016, 12:46   #2411 или 251451
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от artexpress Посмотреть сообщение
Это как?
гидравлическое сопротивление всей гребенки теплого пола равно бОльшему сопротивлению контура из системы.
Т.е. выгоднее по сопротивлению => жору циркуля
делать 10 конутров по 40 метров чем два контура по 200 метров.
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 10.02.2016, 23:13   #2412 или 251516
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 601
Репутация: 20
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
гидравлическое сопротивление всей гребенки теплого пола равно бОльшему сопротивлению контура из системы.
Это равносильно сказать: электрическое сопротивление группы параллельно соединенных резисторов равно сопротивлению большего резистора
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 11.02.2016, 01:38   #2413 или 251525
Captain Nemo
Кому няка
 
Аватар для Captain Nemo
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Минск.
Сообщений: 329
Репутация: 12
По умолчанию

В гребёнке малые контуры придётся прижимать чтобы по большему пошло хоть что-то.
Расчёты для примера.
Для отопления ТП нам нужно прокачать 2 куба в час с дельтой 10 гр, при 2 контурах по 100, насос должен будет нагнать 4 бара чтобы продавить 2 куба, при 4 контурах по 50 достаточно 2 бара, разница по затратам на электричество очевидна.
Если будет 2 контура по 50 и один 100, то два по 50 придётся прижать чтобы теплоноситель пошёл равномерно, а значит придём к тем же 4 бар.

Ну как-то так.
Captain Nemo вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 11.02.2016, 07:54   #2414 или 251527
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,016
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

@Captain Nemo, а как тебе другой пример, когда никого не придавливая имеем разную скорость протока в разных контурах, но и разную дельту температур. Например на коротком контуре 5 градусов, а на длинном 7. И в итоге получаем те же ватты с метра2.
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 09:03   #2415 или 251534
AndreyZvorygin
Член Совета
 
Аватар для AndreyZvorygin
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 913
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ignatov Посмотреть сообщение
Это равносильно сказать: электрическое сопротивление группы параллельно соединенных резисторов равно сопротивлению большего резистора
Я не уверен, что кто-то понял ваш сарказм.
Вы-то со Славкой не согласны?
AndreyZvorygin вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 09:44   #2416 или 251539
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,016
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Для получения 10 кВт тепла при дельте температур в 5 градусов необходим расход воды 1,7 м3/ч.
При дельте 10 градусов это всего 0,9 м3/ч.
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 10:00   #2417 или 251541
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

@ignatov, аналогия не уместна, Изучайте http://nex7.narod.ru/gidra/11.htm

А для форумчан приведу цитату:
Цитата:
Следовательно, потеря напора в разветвленном участке между узлами равна потере напора в любой из параллельных труб, соединяющей эти узлы.
Так что еще раз напишу, применительно к теплым полам: суммарные потери в гребенке теплых полов = потерям в 1 контуре (если контура равны по потерям).
А если есть контур с бОльшими потерями, то его потерям.
Конечно это в случае если расход через контура одинаковый.

---------- Сообщение добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее было в 09:58 ----------

Цитата:
Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
@Captain Nemo, а как тебе другой пример, когда никого не придавливая имеем разную скорость протока в разных контурах, но и разную дельту температур. Например на коротком контуре 5 градусов, а на длинном 7. И в итоге получаем те же ватты с метра2.
идея интересная, но все зависит от шага укладки, поверхности итп...
Хотя я не понимаю зачем так делать... обычно люди стараются отбалансировать систему и спать спокойно, расходомеры покупают....
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 10:23   #2418 или 251543
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,016
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
идея интересная, но все зависит от шага укладки, поверхности итп...
Шаг укладки и прочее выбирается изначально, а я веду речь о том, что не обязательно душить 9 контуров, для того чтоб получить одинаковую мощность на десятом.


Цитата:
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
А если есть контур с бОльшими потерями, то его потерям.
Конечно это в случае если расход через контура одинаковый.
т.е. соглашаешься, что если у тебя 4 контура по 50 метров и 1 на 70 метров, то добавив ещё 5 контуров по 60 метров потери не увеличатся?
Славка вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 11.02.2016, 10:36   #2419 или 251545
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

@Славка,
конечно согласен, чего им увеличиваться если потери будут равны потерям на 70-ти метровом контуре.

Но если изначально грамотно подойти к вопросу и иметь 3 х 60 контуров а не 1 х 180м контур то потери в 3х60 будут НАмного меньше чем 1х180.
Именно это важный аспект при проектировании ТП пока ничего не куплено и не разложено ибо потом всю жизнь платить больше, ведь многие просто не думают что насос будет жрать больше.
Хорошо если выбор обоснованный, и человек сознательно выбирает длинные контура для экономии гребенок или еще чего-то, но часто просто раскидывают - заливают, а потом на форумах вопросы почему циркуля не хватает и тп
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 10:38   #2420 или 251546
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Славка Посмотреть сообщение



т.е. соглашаешься, что если у тебя 4 контура по 50 метров и 1 на 70 метров, то добавив ещё 5 контуров по 60 метров потери не увеличатся?
Стоп, стоп, не знаю что имеется в веду под словом потери, но объём воды для этих 5x60 кто прокачивать будет ?
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Метки
тёплый пол


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полы по грунту. Хатанга Перекрытия 1062 28.02.2020 11:01
3D,декоративные полы.Кто что думает? Мраморный Александр Внутренняя отделка 196 01.04.2017 22:45
Пробковые полы Mango Внутренняя отделка 70 09.04.2014 23:56
"Наливные полы" Hiromant Внутренняя отделка 20 09.12.2013 12:49
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем Платон Отопление 11 19.10.2011 13:05

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
 


Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна