Старый 29.12.2014, 14:28   #651 или 210721
demid100
Карапузо
 
Аватар для demid100
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
Что то я напрягся по поводу диф автомата... в проекте такой нарисован

а мне продали такого плана



То ли я купил, или идти менять?
На первом фото автомат Дифференциальный, а на втором просто УЗО. Вам необходимо еще докупить простой автоматический выключатель на 3 полюса. Только с номиналом в С25 или С16

Последний раз редактировалось demid100; 29.12.2014 в 14:41.
demid100 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 29.12.2014, 14:37   #652 или 210723
Alex77
Я тут живу!
 
Аватар для Alex77
Регистрация: 10.05.2011
Адрес: г. Брест
Сообщений: 1,926
Репутация: 21
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

demid100, в таком случае, я думаю что есть смысл просто поменять и делать по проекту... или он мне еще пригодится в доме?
Alex77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 15:09   #653 или 210727
demid100
Карапузо
 
Аватар для demid100
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
По умолчанию

Alex77, Этот Schneider Вам нужен для подключения 3фазной нагрузки(розетка на корпусе щитка). В дальнейшем, когда будете вести питающий кабель на дом, у Вас предусмотрен автомат Eaton C32. Я бы наверное купил еще один автомат Eaton на 25А и через Узо подключил ту самую розетку на корпусе. А уже когда подключал щиток в доме, то откинул бы 3ф розетку на корпусе, а автоматику от неё поставил в доме.
demid100 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 29.12.2014, 15:33   #654 или 210733
Alex77
Я тут живу!
 
Аватар для Alex77
Регистрация: 10.05.2011
Адрес: г. Брест
Сообщений: 1,926
Репутация: 21
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

demid100, а вообще Schneider и Eaton нормальные производители? В магазине клялись, что хорошего качества.
Я еще по чеку посмотрю, что они мне продали, есть вероятность, что выписан дифавтомат, а дали узо...
Alex77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 15:54   #655 или 210737
demid100
Карапузо
 
Аватар для demid100
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 21
Репутация: 10
По умолчанию

Alex77, Schneider- производитель с мировым именем, огромный концерн. Качество на очень высоком уровне... как и цена. Eaton- после ребрендинга Moeller, соотношение цена-качество лучшее что есть в Беларуси. Сам такие ставлю)
demid100 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 15:59   #656 или 210739
Alex77
Я тут живу!
 
Аватар для Alex77
Регистрация: 10.05.2011
Адрес: г. Брест
Сообщений: 1,926
Репутация: 21
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

demid100, спасибо, может у вас будет свободное время нарисовать как мне все соединять в ящике?
Alex77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 16:27   #657 или 210741
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
Что то я напрягся по поводу диф автомата... в проекте такой нарисован
как-то больше на УЗО похоже, но кто этого Шнайдера кроме спецов знает?
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 09:02   #658 или 210782
Alex77
Я тут живу!
 
Аватар для Alex77
Регистрация: 10.05.2011
Адрес: г. Брест
Сообщений: 1,926
Репутация: 21
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Korvet068, demid100, Спасибо, это действительно УЗО, тех отдел фирмы продавца это подтвердил. Подлежит замене на диф автомат. При комплектации продавец посчитал, что Дифференциальный выключатель нагрузки Schneider Electric - это диф. Хотя далее в маркеровке было написано (УЗО). Я в этом благодаря вам разобрался и в магазине объяснил.
Alex77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 11:17   #659 или 210799
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

Вот набросал, как и обещал...
Не знаю прописано у вас в проекте, что PEN проводник должен быть выполнен без разрыва до счетчика. У меня и знакомых такая фраза есть, соответственно я нарисовал цельным проводом... Делается так: снимаем аккуратно изоляцию, продеваем через шинку. Одеваем обратно изоляцию. Это меня в РЭСе предупредили сразу..


Спрашивайте, если что не понятно...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5254a054fdb13c9.jpg
Просмотров: 602
Размер:	1.8 Кб
ID:	33415  
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 3
Старый 30.12.2014, 11:28   #660 или 210801
Alex77
Я тут живу!
 
Аватар для Alex77
Регистрация: 10.05.2011
Адрес: г. Брест
Сообщений: 1,926
Репутация: 21
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Dobrinia, Огромнейшее спасибо! Вот подарок мне к Новому Году Постараюсь вникнуть, вопросы возможно будут.
Шина мне одна нужна? а то продали зачем-то две... сказали все так берут.
PEN проводник в шине прижимается болтом, в том месте где изоляцию снимаем?

И еще: коричневый - это заземление?
При разводке соблюдать цвета проводов?

Последний раз редактировалось Alex77; 30.12.2014 в 11:45.
Alex77 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разводка электричества по дому ozzie Электрика 1371 12.11.2020 20:57
Подключение электричества к стройплощадке. Korvet068 Молодечно 14 06.03.2019 11:08
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). Павел Подвод газа 699 25.02.2018 22:33
Подвод воды в Баню Alessio Строения на участке 33 01.02.2012 21:47
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна