Реально подключены датчики к шлейфам 1,2 и 3. Датчики имеют НЗ подключение. Четвертый не задействован, но зашунтирован резистором. Когда небыло ничего подключено ко входам кроме резисторов - все входа при запросе статуса через смс были в состоянии CLOSE. После подключения датчиков а разрыв резисторов на входы 1,2,3... четвертый вход почему-то стал в режим OPEN.
freeze вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 31.07.2014, 20:30   #42 или 195754
Michael.
Дипутат
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 436
Репутация: 20
По умолчанию

В любом случае, для проверки входов сделайте следующее – отключите все охранные шлейфа от сигналки, оставив на плате только оконечные резисторы. Замерьте напряжение на каждом резисторе (подключите вольтметр поочередно параллельно каждому резистору). Этим Вы фактически замеряете напряжение между общим проводом и in1…4.
После замеров посмотрите, отличается ли напряжение на входе in4 от остальных входов.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 31.07.2014, 20:47   #43 или 195756
freeze
Я тут живу!
 
Аватар для freeze
Регистрация: 10.11.2012
Сообщений: 1,214
Репутация: 14
По умолчанию

Ok, попробую. О результатах отпишусь.
freeze вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 22:57   #44 или 195775
mutny
Куратор
 
Аватар для mutny
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 1,661
Записей в дневнике: 2
Репутация: 32
Знак отличника: За отличие!  Медаль  
По умолчанию

freeze, инструкция есть? команду rclock0 пробовали? есть вероятность, что была стработка четвертого шлейфа, а он по умолчанию круглосуточный. и неплохо бы еще увидеть отчет пульса на СМС status?.
mutny вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 23:04   #45 или 195777
freeze
Я тут живу!
 
Аватар для freeze
Регистрация: 10.11.2012
Сообщений: 1,214
Репутация: 14
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
freeze, инструкция есть? команду rclock0 пробовали? есть вероятность, что была стработка четвертого шлейфа, а он по умолчанию круглосуточный. и неплохо бы еще увидеть отчет пульса на СМС status?.
Да, инструкция есть такая же как и в моей ссылке 1к1. Коианду rclock0 пробовал - она просто переводит этот вход в обычный(не круглосуточный) режим.
Отчет цитирую:
OXPAHA ON
GSM:7
AC220V OFF
Battery:11.7V
IN1:OK
IN2:OK
IN3:OK
IN4:OPEN
OUT:OFF
freeze вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 23:18   #46 или 195780
mutny
Куратор
 
Аватар для mutny
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 1,661
Записей в дневнике: 2
Репутация: 32
Знак отличника: За отличие!  Медаль  
По умолчанию

попробуйте взять вольтметр, отключить все шлейфа от каналов 1-4, в том числе и сопротивление, потом замерьте напряжение подключая одно и то же сопротивление к контактам входов и на тех же клемах при отключенном сопротивлении. показания должны быть приблизительно одинаковыми. если отличаются, то проблема в модуле GSM, если одинаковые, то попробовать вместо резистора посадить на четвертую зону например рабочий первый шлейф.
mutny вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 02.08.2014, 10:59   #47 или 195888
freeze
Я тут живу!
 
Аватар для freeze
Регистрация: 10.11.2012
Сообщений: 1,214
Репутация: 14
По умолчанию

Вобщем спасибо большое друзья, проблема решена!
Начал мерять U на каналах, оказалось на 4-ом 0В, остальные по 4.8В. Потрогал разъем на плате - начало напряжение периодически появляться, т.е. обрыв провода от колодки до платы. Позагибал провод, нашел положение в котором есть контакт и закрыл крышкой. Все работает как положено!
freeze вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 14:08   #48 или 198422
freeze
Я тут живу!
 
Аватар для freeze
Регистрация: 10.11.2012
Сообщений: 1,214
Репутация: 14
По умолчанию

Еще такой момент выявил. Подключены два считывателя такого плана:

и у первого и у второго исправно работают светодиодные индикаторы, но только один из них работает с ключом. Подклюючение считывателей паралллельное. Может подскажете с чего начать проверку?
freeze вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 19:13   #49 или 198445
Michael.
Дипутат
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 436
Репутация: 20
По умолчанию

Отключить рабочее считывающее устройство (СУ) (в точке параллельного соединения) и проверить работу сигнализации от "неисправного" считывателя.
Если "неисправный" считыватель не работает, найти обрыв (плохой контакт) в его линии или в самом считывающем устройстве

Какая длина линии от "неисправного" СУ? Насколько я помню, длина линии 1-wire с пассивной подтяжкой должна быть не более 200м.

P.S. В тему, возможно кому-то будет полезным. Я у себя вход охранного датчика дополнительно включил в разрыв корпуса СУ - т.е к винтам его крепления. Если вандалы вырвут СУ (которое, как правило устанавливается снаружи), это будет равносильно срабатыванию сигнализации на неисправность шлейфа.

Последний раз редактировалось Michael.; 03.09.2014 в 19:32.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 3
Старый 03.09.2014, 22:49   #50 или 198466
mutny
Куратор
 
Аватар для mutny
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 1,661
Записей в дневнике: 2
Репутация: 32
Знак отличника: За отличие!  Медаль  
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от freeze Посмотреть сообщение
Еще такой момент выявил. Подключены два считывателя такого плана:
и у первого и у второго исправно работают светодиодные индикаторы, но только один из них работает с ключом. Подклюючение считывателей паралллельное. Может подскажете с чего начать проверку?
при постановке на охрану с другого считывателя на этом индикация светодиодом горит? просто считыватель, который показан на фото имеет напряжение питания светодиода 12В, а с прибора на светодиод идет 5В. вполне возможно, что питания не хватает. а еще эта модель считывателя очень часто забивается окислами и грязью и перестает воспринимать "таблетки". ну и проводку проверить в первую очередь.
mutny вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Требуется помощь в выборе ТТ котла и системы отопления Аркадий П. Отопление 110 22.03.2013 10:45
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

GSM - системы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна