Старый 06.01.2017, 14:54   #111 или 280552
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Scorpy Посмотреть сообщение
я вижу что позиционируюца по разному а суть то одиниковая - отключить часть нагрузки при превышении. не?
Реле ограничения мощностми отключает линию идущую после себя при превышении мощности именно на этой выходящей линии, реле же приоритета, производит отключении линии когда превышен ток там где установлен датчик этого самого реле.
Пример работы.
Реле контроля мощности с током на 1А
Сдали студентам комнату, где они кроме ноутбука и вета смогут влючить, макимум ещё электрогрелку или мелкий кипятильник. Включат утюг,будут сидеть без света и зарядки ноутбука.
При отключении нагрузки, напряжение будет подано автоматически (в отличии от обычного автомата)

Реле контроля мощности.
Вввод 25А. Реле отрегулировано на 24А.
Не приоритетна линия, бойлер и обогреватели (например ТП).
Включаем чайник и микроволновку, в это время работает и подогрев. Как только ток превыит24А, неприоритетные линии будут обесточены, а когда на приоритетных нагрузка упадёт, на приоритетную будет подано напряжение автоматически
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 06.01.2017, 19:23   #112 или 280589
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
@Юра Добриденев, проект будет на электрику? А зачем он? Без него можно обойтись? Я имею в виду для гос органов.
Как раз для гос органов он и будет. Проектировщик ждёт пока щит соберу, чтобы потом проект сделать, глаза округлил слегка, когда пукИ с потолка увидел.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 19:25   #113 или 280591
ezhik97
Пионэр
Регистрация: 09.06.2012
Сообщений: 181
Репутация: 11
По умолчанию

@Юра Добриденев, а зачем именно он нужен госам?
ezhik97 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 19:47   #114 или 280593
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от serega Посмотреть сообщение
Кухня это один автомат на освещение, одно узо и 4(5) автоматов.
Именно так и есть, только на посудомойку отдельное узо на 10мА. Набегает не из за того что на кухне и в жилых комнатах много узо и автоматов, кроме этого еще всего валом, это же не квартира. Сегодня задался целью порезать количество автоматов и узо до разумного минимума. Меньше 41 автомата на весь участок не получилось никак + 15 узо.

---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее было в 19:45 ----------

Цитата:
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
@Юра Добриденев, а зачем именно он нужен госам?
Чтоб я так знал )), принимают по проекту, на сколько я понял.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 19:48   #115 или 280595
ezhik97
Пионэр
Регистрация: 09.06.2012
Сообщений: 181
Репутация: 11
По умолчанию

@Юра Добриденев, а вариант 1 узо + кросс + 2P автоматы не меньше получается?

---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее было в 19:47 ----------

Цитата:
Сообщение от Юра Добриденев Посмотреть сообщение
Именно так и есть, только на посудомойку отдельное узо на 10мА. Набегает не из за того что на кухне и в жилых комнатах много узо и автоматов, кроме этого еще всего валом, это же не квартира. Сегодня задался целью порезать количество автоматов и узо до разумного минимума. Меньше 41 автомата на весь участок не получилось никак + 15 узо.
---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее было в 19:45 ----------
Цитата:
Сообщение от ezhik97
@Юра Добриденев, а зачем именно он нужен госам?
Цитата:
Сообщение от Юра Добриденев Посмотреть сообщение
Чтоб я так знал )), принимают по проекту, на сколько я понял.
Кто принимает?
ezhik97 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 20:11   #116 или 280598
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
@Юра Добриденев, а вариант 1 узо + кросс + 2P автоматы не меньше получается?
Во первых мне не нравится такой вариант, внем много недостатков, а плюс только один - легко найти проблемную линию при утечке, отрубая каждым автоматом сразу и ноль. Мне не сложно, если что, поотключать нули, не переплачивая в 2 раза больше за автоматы.
В варианте с 4х полюсными узо оно вырубается сразу по трём фазам, не хочу так.
Уставка узо должна быть в 3 раза больше чем утечка со всех линий отходящих от него, это 10мА при уставке узо 30мА, а это грубо 5кВт нагрузки + 100м кабеля на одно узо (все сложнее, зависит от типа нагрузки и т.д.), т.е. меньшим количеством узо, особо, не отделаешься. Я вот не в курсе уставка на 4х полюсном узо идет на каждую фазу, вроде, ну по логике так должно быть, т.е. перегрузить каждую фазу узо по утечке можно так же как и однофазное узо, т.е. еще и так нужно раскидать нагрузки. Разве что на свет можно поставить одно, ну я поставил 3, разделив дом с гаражом геометрически, чтобы потом пол дня не искать причину. Ну и некоторые линии требуют отдельного узо, все равно.
В таком варианте балансировка делается переключением автоматов по фазам, я буду балансировать целыми группами узо+его автоматы, т.е. как дифами, группы идут последовательно одна за другой, тоже как дифы.

---------- Сообщение добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее было в 20:10 ----------

Цитата:
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
Кто принимает?
Да хрен их знает кто принимает, как-то пока не задавался вопросом, но кто-то точно принимает.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 20:16   #117 или 280601
ezhik97
Пионэр
Регистрация: 09.06.2012
Сообщений: 181
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Юра Добриденев Посмотреть сообщение
Да хрен их знает кто принимает, как-то пока не задавался вопросом, но кто-то точно принимает.
Я поэтому и спрашиваю - нигде не видел что б проверяли электрику, хоть уже и ознакамливался несколько раз с процедурой сдачи дома в эксплуатацию.
ezhik97 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 20:34   #118 или 280604
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
Я поэтому и спрашиваю - нигде не видел что б проверяли электрику, хоть уже и ознакамливался несколько раз с процедурой сдачи дома в эксплуатацию.
Какой-то инспектор должен приходить, вроде. Это лучше спросить тех, кто уже это проходил, т.к. я пишу со слов проектировщика.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 20:40   #119 или 280605
Икс
Член Совета
 
Аватар для Икс
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Новополоцк
Сообщений: 675
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
Я поэтому и спрашиваю - нигде не видел что б проверяли электрику, хоть уже и ознакамливался несколько раз с процедурой сдачи дома в эксплуатацию.
Диалог месечной давности в энергонадзоре:
- Добрый день, сдал дом, хочу со стройплощадки оформить жилой дом. Электросети к Вам отправили.
- Без проблем, где Ваш проект на электроснабжение дома и протоколы ЭФИ?
- На дом нет, есть на стройплощадку...
- Вы же говорите у Вас дом?

Посыл думаю ясен и вполне логичен.
Икс вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 21:02   #120 или 280606
voffka
Я тут живу!
 
Аватар для voffka
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Вселенная
Сообщений: 3,564
Репутация: 40
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

@Юра Добриденев, братик подключал свет сразу как дом, еще не сдав сам дом в эксплуатацию.
Требовали проект, сверяли щит по проекту, также требовалось провести ЭФИ по розеточным линиям.
voffka вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Тип кровли (варианты) Dogger Крыша и мансарда 10 13.10.2016 11:01
Варианты исполнения чернового потолка Blackzet Утепление и изоляция 5 06.09.2014 06:20
Большой теннис - Ищу спарринг партнера! ivanov83 Увлечения и хобби 6 24.04.2013 18:24
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Большой электрощит - варианты исполнения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна