выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 11.12.2013, 10:07   #11 или 167457
santeam
Куратор
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,353
Репутация: 32
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

VAR, немного обсуждали тут http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2548
Я повторюсь: "Заполнять лучше проверенной на жесткость водой, для алюминек еще и на PH.
Я заполнял "ручейком" из пластиковой 50л бочки, куда лил бутылированную по 19л. воду БЕЗ СЕЛЕНА и пр. (еще до появления умягчения на скважине), можно и через колбу 10" с умягчающим картриджем (не путать с полифосфатным)"
santeam вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 11.12.2013, 10:13   #12 или 167459
VAR
Куратор
 
Аватар для VAR
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 7,163
Репутация: 38
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

santeam, спасибо посмотрю... пока только хочу уточнить:
-что значит бутылированная вода БЕЗ СЕЛЕНА?
-заполнить систему дистилированной водой можно?
-нужно ли будет в процессе эксплуатации периодически пополнять систему?
VAR вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 10:27   #13 или 167461
adf
Я тут живу!
 
Аватар для adf
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: Пригород
Сообщений: 3,102
Репутация: 49
Мы вместе!: За неоценимую помощь в развитии форума 
По умолчанию

Изредка нужно пополнять.
Залить обычную воду, осадок выпадет, после этого в системе крутиться будет почти дистиллят.
adf вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 10:56   #14 или 167464
misha
Я тут живу!
 
Аватар для misha
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: боровлянский с/с
Сообщений: 4,920
Репутация: 35
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

adf, полностью соглашусь.пополнять надо хотя бы раз в сезон. А если полы завоз душатся то там надо пол системы слить. Так что я залил из водопровода.
misha вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 11:10   #15 или 167465
seeker
Я тут живу!
 
Аватар для seeker
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 3,662
Рецепты: 1
Репутация: 50
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Я и не врубился в начале темы, что речь идёт только о водоподготовке для отопления. Нефиг там готовить, воду из водопровода. В любом случае пополнение происходит именно оттуда. В этом году пришлось пополнить только из-за того, что снимал пару радиаторов для укладки плитки.
seeker вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 11:16   #16 или 167466
santeam
Куратор
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,353
Репутация: 32
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

VAR, если водопроводная вода жесткая, то берите обычные 19-литровые бутыли, без всяких добавок, минерализаций, селена. У меня в системе около 70 литров воды. Пополняю раз в год, из водопровода.
Дистилят мало того что дорогой, так еще и по кислотности не уверен, что пойдет к алюминиевым радиаторам, им нужен достаточно узкий диапазон Ph, (а стальные системы любят более щелочную воду, насколько помню).
santeam вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
VAR
Старый 11.12.2013, 11:56   #17 или 167470
VAR
Куратор
 
Аватар для VAR
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 7,163
Репутация: 38
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от seeker Посмотреть сообщение
Я и не врубился в начале темы, что речь идёт только о водоподготовке для отопления
ну почему? пусть и для питьёво-помывочных дел тоже...

так а сколько раз в сезон и на сколько надо пополнять систему? т.е. за какой промежуток времени сменятся те же 70л системы?
VAR вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 12:22   #18 или 167474
seeker
Я тут живу!
 
Аватар для seeker
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 3,662
Рецепты: 1
Репутация: 50
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от VAR Посмотреть сообщение
ну почему? пусть и для питьёво-помывочных дел тоже...

так а сколько раз в сезон и на сколько надо пополнять систему? т.е. за какой промежуток времени сменятся те же 70л системы?
Я сливаю раз в 2 года воду во всех радиаторах. Там скапливается вся дрянь, которая не выносится напором. После этого пополняю систему, стравливая воздух. Никаких закономерностей полной смены системы наверное нету, хотя может кто-то и рекомендует менять её (воду) полностью. Думаю, что вряд ли кто-то этим занимается. Весной планирую промыть бойлер. Тож 3 года не промывался.
seeker вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
VAR
Старый 11.12.2013, 12:28   #19 или 167475
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от santeam Посмотреть сообщение
Дистилят мало того что дорогой, так еще и по кислотности не уверен,
это уже не просто вода, а скорее оксид водорода (правда не химически чистый), там ни кислотности, ни щелочной среды.
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 14:13   #20 или 167487
santeam
Куратор
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,353
Репутация: 32
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Это в пробирке у дистиллированной воды ph 7,0.
Смутно помню основное, и вот первое что нагуглил: "На самом деле уровень кислотности дистиллированной воды увеличивается из-за поглощения углекислоты из воздуха и устанавливается в пределах 5,5-6 рН. Перед заливкой такой воды в систему отопления необходимо уменьшить её кислотность, например добавлением кальцинированной соды, для получения рекомендуемых производителями алюминиевых радиаторов 7-8 рН. То же касается дождевой и талой воды, к тому же, эта вода насыщена воздухом."

Последний раз редактировалось santeam; 11.12.2013 в 16:03.
santeam вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
VAR
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Водоподготовка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас