По умолчанию расчет сечения арматуры для армпояса над перемычкой 3,6 м

Здравствуйте.
Подскажите какое сечение арматуры выбрать для армпояса над оконной перемычкой.
Стена из газосиликата 400 мм.
Окно 3,6 м длиной, над окном в блоке в U-образный вырез 150х150 мм выполнена перемычка из бетона М300 с армированием 4 стержня по 12 мм . Далее идет еще один ряд блоков и потом надо сделать армпояс.
На армпояс укладываются плиты перекрытия 1,5м х8,1м.

Размер армпояса высота 250 мм, ширина 300 мм.
От края стены до окна 800 мм.

В расчетах пока использую только плиту, главное понять методику, остальные нагрузки можно потом добавить.

Посчитал балку, получается достаточно 3 стержня арматуры 22 мм внизу, 2 12 мм вверху.


Вопросы:
Как теперь учесть мою перемычку и ряд блоков снизу ? или они в расчете не участвуют, но как мне кажется сечение должно уменьшится ?
Как определить необходимую площадь стен опирания плит перекрытия- нагрузка от армпояса равномерно передастся на всю его площадь или есть требования к минимальной площади вокруг непосредственного опирания плит - ? Плиты устанавливаются на половину дома, размер дома 8,5х8,8 по внешней стороне.
Армировать 22мм только под плитами, а остальной армпояс 12-ой арматурой нормально?

---------- Сообщение добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее было в 11:03 ----------

Приблизительная картинка.
Только крыша уже будет развернута на 90 градусов ).
Vasay вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 04.07.2017, 21:54   #2 или 293197
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

с таким прогибом ваши блоки на перемычке пощелкают как чипсы, т.к. у перемычки жесткость совсем никакая, и это без остальной нагрузки.
Только от куда вы взяли 9,6т, я, возможно, туплю, сейчас параллельно свои дела проектирую, но по моим прикидкам там около 4,5т на всю балку, т.е. равномерной около 1,25т/м и считать нужно как защемленную с двух сторон, а не шарнирную с шарнирно подвижной. С той нагрузкой балка не проходит ни по прогибу ни по прочности.
При консольном защемлении нужно увеличить армирование в верхнем поясе и усё буде добра, т.е. сделать наоборот, 3 штуки 12мм сверху и 2 по 12мм снизу.

Хотя, честно говоря, не знаю, можно ли рассматривать как консоль тот узкий простенок до угла с одной из сторон проёма. Я бы принял его как шарнирно неподвижный, но в арбате нет такой схемы, почему-то, когда с одной стороны консоль, а с другой шарнирно неподвижная опора.

Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 04.07.2017 в 22:40.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 09:18   #3 или 293203
Vasay
Карапузо
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 12
Репутация: 10
По умолчанию

Наверное с вами соглашусь.
Плита перекрытия весит 4 тонны. на 3,6 метра масса будет 9,6 тонн. разделить на две стороны- получается 4,8т.. или 1,33 т/м. Правильно?
Спасибо.
Говорил с проектировщиком- предложили 2х20 + 2х16 арматуру.
Vasay вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 10:07   #4 или 293207
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

вы меня не слышите и ваш проектировщик вызывает подозрение.
Ваша балка не на шарнирной и шарнирно подвижной опорах, а, как минимум, одна сторона консольная, другая тоже, но под сомнением, т.к. короткое опирание с заворотом под 90 градусов. Чтобы убрать сомнения можно принять ее как шарнирно неподвижную. Это из за того что балка неразрезная, но из за большой ширины простенков ее нельзя считать как неразрезную многопролетную, лучше просто условно принимать консольное защемление на концах.
При такой схеме увеличение армирования в нижнем поясе почти не приносит изменений, нужно увеличивать армирование в верхнем поясе. В нижнем справится и 12мм арматура, если на то пошло.
То что предложил проектировщик имеет коэффициент использования приближающийся к 0,9, тогда как при самопальном строительстве, по моему мнению, лучше не превышать в расчетах 0,65
Т.е. нужно наоборот 3х16 сверху, 2х16 снизу. Хотя, програмка показывает что снизу можно и 12мм. Но я вбиваю в прогу с одной стороны консоль, с другой шарнирно подвижную, а нужно неподвижную, т.е. я забиваю "худшие" условия. Просто неподвижной в паре с консолью прога не предлагает.

И это, ваша плита весит 3,76т, по крайней мере в Гомеле по данным производителя она весит столько.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 11:17   #5 или 293211
polyzadumchivy
Я тут живу!
 
Аватар для polyzadumchivy
Регистрация: 05.06.2011
Адрес: Я проживаю на дне океана
Сообщений: 4,049
Записей в дневнике: 19
Репутация: 22
Орден трудового красного Пушкина: За победу в конкурсе рассказов 
По умолчанию

я во всех непонятных случаях делал 32-ю арматуру.
polyzadumchivy вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 05.07.2017, 19:31   #6 или 293230
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от polyzadumchivy Посмотреть сообщение
я во всех непонятных случаях делал 32-ю арматуру.
а че, тоже вариант ))
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 19:39   #7 или 293231
Икс
Член Совета
 
Аватар для Икс
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Новополоцк
Сообщений: 675
Репутация: 11
По умолчанию

@polyzadumchivy, если в лотковой блок засунуть пяток арматурин ф32, может не остаться места для бетона..(
Икс вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Kiz
Старый 05.07.2017, 20:51   #8 или 293235
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

зачем их туда засовывать, все равно на это подобие перемычки нормальную плиту не опереть.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 16:44   #9 или 293289
Vasay
Карапузо
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 12
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Юра Добриденев Посмотреть сообщение
вы меня не слышите и ваш проектировщик вызывает подозрение.

Т.е. нужно наоборот 3х16 сверху, 2х16 снизу. Хотя, програмка показывает что снизу можно и 12мм. Но я вбиваю в прогу с одной стороны консоль, с другой шарнирно подвижную, а нужно неподвижную, т.е. я забиваю "худшие" условия. Просто неподвижной в паре с консолью прога не предлагает.
Я не шарю во всех этих опираниях. На всякий случай заложу сверху 3х16.
Загибать арматуру в углах на 50 диаметров или можно меньше ? или довести в угол а там срастить с загнутой 12-ой ? Не уверен , что загну 16 , 12 точно гну.

Последний раз редактировалось Vasay; 06.07.2017 в 17:09.
Vasay вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 17:40   #10 или 293291
Kiz
Кому няка
 
Аватар для Kiz
Регистрация: 28.12.2011
Адрес: Минск, РБ
Сообщений: 310
Репутация: 11
По умолчанию

16 согнете, только рычаг возьмите.
Kiz вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Диаметр арматуры???. Вадим79 Перекрытия 6 13.04.2014 14:35
проволка дла вязки арматуры lёwa Металл, крепёж, металлоконструкции 2 05.06.2013 23:33
продам остатки арматуры kosty28 Металл, крепёж, металлоконструкции 1 02.10.2012 09:47
Гнучка арматуры на прокат Lert83 Услуги. Предложение 0 26.07.2012 13:03
Куплю трубы стальные квадратного сечения 30x30. Skiper Куплю 0 27.09.2011 13:10

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

расчет сечения арматуры для армпояса над перемычкой 3,6 м Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна