выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 10.12.2019, 09:22   #301 или 323480
ezhik97
Пионэр
Регистрация: 09.06.2012
Сообщений: 181
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ignatov Посмотреть сообщение
@Korvet068, Из того, что я видел: дешевый российский электрокотел - это кусок ржавой трубы с резьбами, завернутый в красивый фантик, с примитивной, скорее даже опасной электрической частью.
Гродненский - технология 80-х прошлого века (винтики, гаечки с пружинной шайбой, пайка), качественно (криво правда) сваренная нержавейка , громко клацающий пускатель, однако ноль отказов в моей практике.
У меня дешевый (относительно) российский Эван Warmos RX трехфазный. Там вполне нормальный котел - насос внутри, симмисторное управление, один только пускатель стоит на общем вводе в котел, он щелкает только при включении котла. Котел непрерывно мониторит напряжения по каждой фазе, функция ротации ТЭНов, кроме всех защит есть отдельная механическая (самовозвратный термовыключатель) на теплоносителе. И подключения - нормальные резьбы, как в обычном котле.
Из регулировок - температура подачи, ограничение максимальной мощности.
ezhik97 вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 10.12.2019, 11:08   #302 или 323483
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 601
Репутация: 20
По умолчанию

@ezhik97, этот котел похож на настоящий, хотя бы по электроначинке, но каким боком он к дешевым относится?
В его ценовом сегменте проверенный временем Kospel EKCO.R2 в комплекте с комнатным термостатом (иногда нужный бонус 20$), интегрированная в конструкцию группа безопасности (манометр, предохранительный клапан, авторазвоздушник) -экономия 50$, теплообменник из нержавейки, реле протока и человеческое подключение ниже токоведущих частей.
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 10.12.2019, 15:38   #303 или 323493
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
функция ротации ТЭНов
А каков е принцип действия?
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 10:06   #304 или 323504
Sas
Член Совета
 
Аватар для Sas
Регистрация: 16.06.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 852
Записей в дневнике: 6
Репутация: 14
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
А каков е принцип действия?
при работе котла на неполной мощности тэны включаются по очереди - делается, чтобы время наработки каждого тэна было одинаковым. Данная функцию присутствует во всех нормальных котлах, Эван отношу к их числу.
На мой взгляд основная фишка Эвана - это глубокая совместимость с автоматикой Зонт.
А вообще по инженерным решениям Бош нравится больше остальных. В нем нижнее подключение Тэнов, отдельных блок силовых реле, развоздушник вынесен за корпус котла, вводной автомат (в коспеле, например, плавкий контакт).
Sas вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 16:14   #305 или 323515
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sas Посмотреть сообщение
при работе котла на неполной мощности тэны включаются по очереди - делается, чтобы время наработки каждого тэна было одинаковым.
Так тут получается что ТЭНы одинаковой мощности? В противном случае, там где хватает ТЭНа на 1,6 кВт глупо включать ТЭН на 5 кВт


Цитата:
Сообщение от Sas Посмотреть сообщение
при работе котла на неполной мощности тэны включаются по очереди - делается, чтобы время наработки каждого тэна было одинаковым.
На мой взгляд разумнее тогда ТЭНы включать последовательно, уменьшаем мощность, тем самым меньше грузим линию
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 16:26   #306 или 323517
Sas
Член Совета
 
Аватар для Sas
Регистрация: 16.06.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 852
Записей в дневнике: 6
Репутация: 14
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
Так тут получается что ТЭНы одинаковой мощности? В противном случае, там где хватает ТЭНа на 1,6 кВт глупо включать ТЭН на 5 кВт
Да, Тэны одного номинала

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
На мой взгляд разумнее тогда ТЭНы включать последовательно, уменьшаем мощность, тем самым меньше грузим линию
так и происходит
Sas вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 17:43   #307 или 323519
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Лично я пока на электрокатлах отановился на таких вариантах, либо переделка ЭВАД у меня сейчас на 15кВт) на замену Тэнов, что бы в итоге получить в наличии ТЭНы 1,6 кВт, 3 кВт и третий ТЭН, либо 5 кВт (дабы деньги сэкономить) либо один из двух первых, ибо мощности больше чем нужно.
Ну а второй вариант, собрать 2-х на бойлерных ТЭНах разной мощности и коммутировать их в любой комбинации, включая и последовательное соединение
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор газового котла VAR Отопление 2151 11.05.2023 17:46
Дымоход для твердотопливного котла primak Вентиляция и дымоходы 107 28.05.2016 00:18
Требуется помощь в выборе ТТ котла и системы отопления Аркадий П. Отопление 110 22.03.2013 10:45
Сырье для твердотопливного котла frik Отопление 16 12.02.2012 13:13
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
 


Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна