Старый 12.11.2011, 01:06   #151 или 36265
Mexanikys
Карапузо
Регистрация: 11.11.2011
Адрес: Лида
Сообщений: 19
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от santeam Посмотреть сообщение
В случает открытия смесителя вода ТП пойдет ч-з ТО, т.к. байпас это трубочка с проходом всего пару мм2. При переключателе на бойлер и открытом смесителе вода ТП пойдет через радиаторы.
Это простейшая шабашная схема, не рекомендуется никем, кроме зеленой.
При холодном ТП = открытом смесителе = он (ТП) тянет всё на себя, радиаторы не греются пока не нагреется ТП, а котелок страдает из-за 2-кратного превышения расчетного расхода = работает на полной мощности, пытаясь нагреть на запрограммированную дельту.
Эту простейшую схему я ношел гдето на форуме, немного подправил под себя. Ибо наши шабашники не особо разбираются в рецеркуляции ГВС и ТП делают без подмеса, т.е. что в радиаторы то и в Т.П.
а если чтобы вода при переключении на бойлер и открытом смесителе не шла в радиаторы на обратке радиаторов поставить обратный клапан (ведь потечет через обратку?)?
ТП будет тянуть на себя только при нагреве? а дальше будет циркулировать по своему кругу? и чем страшно превышение расчетного расхода через ТО?
И кокой может быть выход: отказаться от термостата-прогроматора? или гидрострелка?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: обвязка.jpg
Просмотров: 751
Размер:	61.7 Кб
ID:	9648  
Mexanikys вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 12.11.2011, 01:10   #152 или 36266
Mexanikys
Карапузо
Регистрация: 11.11.2011
Адрес: Лида
Сообщений: 19
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
И этот термостат будет отключать котел? Если так, то Т.П. останся в бедных родственках.
Да будет отключать при достижении запрограмированной температуры.
Mexanikys вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 01:18   #153 или 36267
Сергей 31
Член Совета
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Киев
Сообщений: 860
Репутация: 30
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Mexanikys Посмотреть сообщение
Да будет отключать при достижении запрограмированной температуры.
Вы не нагреете Т.П. Радиаторы 2-го этажа за 10-15 минут нагонят температуру и термостат отключит котел.
Т.П. 15 минут ой как мало.
Термостат должен отключать не котел, а двухходовой с электроприводом, который отключит радиаторы 2-го этажа.
Или, просто, как радиаторы, подключайте Т.П. 5-ю унибоксами в радиаторный контур. Но в этом случае Т.П отдельно работать не сможет.
Ну, примерно так.
Сергей 31 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 01:21   #154 или 36268
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,016
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Mexanikys Посмотреть сообщение
Да будет отключать при достижении запрограмированной температуры.

Так если он отключит насос котла из-за температуры в комнате, то ТП останется без подпитки горячей водой, да и бойлер тоже без нагрева. Тогда надо делать чтоб при сработке трёхходовых включался котёл.
Да и вообще смысл вырубания насоса котла?
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 01:48   #155 или 36273
Mexanikys
Карапузо
Регистрация: 11.11.2011
Адрес: Лида
Сообщений: 19
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Вы не нагреете Т.П. Радиаторы 2-го этажа за 10-15 минут нагонят температуру и термостат отключит котел.
Т.П. 15 минут ой как мало.
Термостат должен отключать не котел, а двухходовой с электроприводом, который отключит радиаторы 2-го этажа.
Или, просто, как радиаторы, подключайте Т.П. 5-ю унибоксами в радиаторный контур. Но в этом случае Т.П отдельно работать не сможет.
Ну, примерно так.
Хотелось бы чтобы ТП отдельно работал без радиаторов.
Радиаторы чугунные, думаю в них тоже бужет присутствовать инерционность.
Mexanikys вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 01:54   #156 или 36274
Mexanikys
Карапузо
Регистрация: 11.11.2011
Адрес: Лида
Сообщений: 19
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
Так если он отключит насос котла из-за температуры в комнате, то ТП останется без подпитки горячей водой, да и бойлер тоже без нагрева. Тогда надо делать чтоб при сработке трёхходовых включался котёл.
Да и вообще смысл вырубания насоса котла?
Бойлер не останется без подогрева, к катлу от бойлера идет свой датчик и мне кажется по нему будет включатся кател и переключать 3-х ходовой на бойлер.
А смысл вырубания котла я так понимаю в следующем: на програматоре стоит утром одна температура днем к примеру ставим меньше и чтобы температура немножко упала програматор выключит кател. Или может я неправильно понимаю принцип работы его?
Mexanikys вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 10:35   #157 или 36281
evg
Я тут живу!
 
Аватар для evg
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Пинск
Сообщений: 1,676
Репутация: 24
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Мне конечно не гоже советы давать, поэтому чисто моя точка зрения: насколько я понял Сергея31 и Славку, они советуют выключать не котёл, а отрубать контур второго этажа. А насос пусть в это время работает и греет как бойлел так и ТП.
evg вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 10:44   #158 или 36282
Сергей 31
Член Совета
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Киев
Сообщений: 860
Репутация: 30
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Вот похожая схема.
Отключается отдельно радиаторы каждого этажа.
Нужно обратить вниманте на перепускной клапан котла, или врезать его самому.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 071020101864.jpg
Просмотров: 823
Размер:	126.3 Кб
ID:	9649   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 071020101866.jpg
Просмотров: 793
Размер:	139.9 Кб
ID:	9650  
Сергей 31 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 11:18   #159 или 36284
Mexanikys
Карапузо
Регистрация: 11.11.2011
Адрес: Лида
Сообщений: 19
Репутация: 10
По умолчанию

Большое спасибо всем за помощь.
Картина немного проясняется.
Сергей 31, а как работает двухходовой? И можно ли его "подружить" с програматором?
Mexanikys вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 13:59   #160 или 36302
Сергей 31
Член Совета
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Киев
Сообщений: 860
Репутация: 30
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Mexanikys Посмотреть сообщение
1. а как работает двухходовой?
2. И можно ли его "подружить" с програматором?
1.Два положения, открыто или закрыто.
2. 100% да можно. Любой с любым.
Сергей 31 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна