выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту

Ответ
Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 16.06.2011, 13:08   #1 или 9472
ANBUS
Карапузо
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 23
Репутация: 10
По умолчанию Армирование балки

Подскажите плиз, как правильно армировать балку над лестничным пролетом.
Длинна пролета от стены до стены 3,75 м ширина балки 400 мм как и блоков внутренних стен, высоту хочу сделать 250 мм по толщине блока, хочу армировать продольными прутами арматуры диаметром 20 продольно 3 сверху 4 снизу и обвязку по прямоугольнику из арматуры диаметром 10 шаг обвязки 200мм - достаточно будет?
Арматуру в балке планирую вязать, но если надо варить просветите.
Концы балки не свободные а я так понимаю защемленные так как она будет отливаться совместно с монолитным поясом первого этажа. На балку ложатся плиты перекрытия с двух сторон торцами стыкуются на балке 6 плит: 4 с одной стороны 2 с другой (т.е стык плит идет по продольной оси балки).

з.ы. армирование я предполагаю избыточное, но посчитав по программе "балка" из-за малой высоты сечения все время показывает какие-то трещины и их раскрытие, но там расчет по 4 прутам продольным а у меня 7
з.з.ы. объяснил как сумел помогите определиться плиз.

поперечное сечение балки, как предполагаю делать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.jpg
Просмотров: 2158
Размер:	13.8 Кб
ID:	2901  
ANBUS вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 16.06.2011, 20:25   #2 или 9567
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

в расчет принимай 4,0м.
снизу файл. изучай. высоту принмиай 300мм. сверху тоже 4ф20. причем ее нормально заводи в пояс.
короче изучай файл.
в процессе укладки плит подклинь перемычку. потом зачекань швы в плитах. и через 2 недели подпорку снимай. в работу включать плиты как сжатая верхняя зона
Вложения
Тип файла: doc Arbat.doc (88.0 Кб, 1488 просмотров)
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 22:46   #3 или 9805
ANBUS
Карапузо
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 23
Репутация: 10
По умолчанию

файл просмотрел, СПАСИБО, но смущает расстояние до плоскостей балки от арматуры в 20 мм боюсь строители такой точности не сделают и чтоб не получилась арматура торчащая из бетона, если немного увеличить это расстояния хотябы до 30-40 мм это сильно повлияет на прочность балки?
и еще вопрос сам монолитный пояс буду армировать квадратом в 4 прута Ф10 как связать их с Ф20 с каким нахлестом и на сколько выпускать Ф20 за указанные вами 4 метра длины балки
ну и совсем наглость с моей стороны - еще один вопрос:
у меня есть еще одна балка такой же длинны только ее длину делит колонна (опора) немного смещенная от центра по длине ее (балку) армировать можно будет точно так же или в верхней части придется добавить прутов?
ANBUS вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 23:24   #4 или 9825
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

можете увеличить.
арматуру пояса немного заведите в балку. а вот верхнюю арматуру балки заведите до 1метра в пояс.

там где колонна по центру то можете уменьшит высоту до 200мм. а продольную арматуру заменить на ф16 при томже количестве.
но часто ставте замкнутые хомуты как по аналогии с пролетом 4метра. именно замкнутые.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 23:35   #5 или 9829
ANBUS
Карапузо
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 23
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
но часто ставте замкнутые хомуты как по аналогии с пролетом 4метра. именно замкнутые.
растолкуйте плиз что это такое
ANBUS вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 23:40   #6 или 9834
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

пример чертежа балки. только для примера.
внизу ведомость деталей и рядом сечение. по ходу разберетесь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-1.jpg
Просмотров: 1880
Размер:	139.5 Кб
ID:	3076  
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 14:03   #7 или 9999
ANBUS
Карапузо
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 23
Репутация: 10
По умолчанию

поясните плиз хомуты делаются замкнутыми путем сваривания или скручиванием вязальной проволокой
и крепление хомутов к продольной арматуре варить или вязать?
ANBUS вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 14:06   #8 или 10000
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

1.лучше замкнутый. по концам есть лапки. они загибаються за продольную арматуру.
2.можно и варить по тогда лучше лапки под 90градусав и сварить тогда друг к другу.
3.либо так загнуть чтоб в верхней плоскости был их перехлесть по 60мм. тогда самих лапок не надо. но надо варить.

поперечная арматура из S240. гладкая
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 00:25   #9 или 10115
ANBUS
Карапузо
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 23
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение

поперечная арматура из S240. гладкая
а если поперчную арматуру я буду использовать Ф10 А3 S500 - просто арматурой я уже обзавелся или обязательно гладкая нужна?
ANBUS вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 01:15   #10 или 10126
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

ANBUS : у гладкой S240 есть площадка текучести. когда гнешь ее она текет и изгибается без трещин. ее легче гнуть.
делайте из S500 но с поворотом под 90. без загибов под 180.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 3
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование и арматура malex Фундамент 357 09.09.2024 14:19
фермы-балки в стропильных системах Evgeniy Крыша и мансарда 270 03.10.2013 17:47
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Армирование балки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна