Старый 28.03.2012, 20:44   #1 или 68635
dmhr
Окцибрёнок
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 77
Репутация: 10
По умолчанию Несущая стена на плите перекрытия...

Дом переделывается из мансардного в двухэтажный.
На первом этаже эркер длиной 6 метров. Сверху на стыке двух плит лежит три ряда блоков


Буду достраивать еще 9 рядов и делать арм пояс по всем несущим стенам для кровли
Можно ли ставить на плиту перекрытия такую стену (длина 6 метров)?
Интуиция и товарищи подсказывают, что нельзя..

На ум приходят варианты решения:

- вместо четвертого ряда блоков сделать армированную балку , чтобы она типа равномерно распределяла нагрузку

- догнать эркер до второго этажа , но тогда надо разбрать блоки и с планировкой вопросы возникают

Подскажите ,имеет ли первый вариант право на жизнь?
dmhr вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 28.03.2012, 20:54   #2 или 68637
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

балка в середине стены роли никакой не играет. итак равномерно все распределиться.
саму стену плиты понесут без проблем. но нагрузку от кровли уже нет. каждый уровень перекрытия несет только в пределах этажа.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 21:09   #3 или 68642
mikola
Я тут живу!
Регистрация: 07.06.2011
Адрес: Ратомка
Сообщений: 1,583
Записей в дневнике: 1
Репутация: 19
По умолчанию

На мой взгляд, не знаю согласится ли со мною Pavel_GGS, одним из решений могло бы быть - залить высокую армированную балку между плит и уже по ней выводить стену.
mikola вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 21:20   #4 или 68645
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mikola Посмотреть сообщение
На мой взгляд, не знаю согласится ли со мною Pavel_GGS, одним из решений могло бы быть - залить высокую армированную балку между плит и уже по ней выводить стену.

я в предыдущем посте хотел написать это. но ждал развития событий по невозможности разборки. поэтому удалил.
также удалил из-за того что вся нагрузка уйдет на приопорные места опирания балок. мало информации короче/

у меня в доме стена второго этажа сдвинута на метр внутрь. но при этом я призвел раскладку плит чтоб она была самонесущей. и этого хватило.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 22:02   #5 или 68655
dmhr
Окцибрёнок
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 77
Репутация: 10
По умолчанию

балку надо заливать только на плиты , а потом класть блоки?
Хм ..Получается надо разбирать стену.
Я планировал балку на всю длину плиты или длиннее, чтобы края балки опирались на несущие стены первого этажа.
Неужели будет большая разница между вариантом балки под блоки и вариантом поверх трех рядов блоков?
Блоки шириной 40см плотностью 500
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 22:06   #6 или 68657
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

dmhr вы планы чердака и схеху стропил скидывайте и т.п. так будет проще.
а то так нагрузку особо не прочувствуешь
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 22:19   #7 или 68661
dmhr
Окцибрёнок
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 77
Репутация: 10
По умолчанию

под плитами перекрытия вот такой разорванный арм пояс (толщина 25см)

Крыша будет двускатная
Со стороны эркера будет фронтон.
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 22:21   #8 или 68662
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

а ну так стена то самонесущая получится. это меняет дело. вы скинте образмеренные фронтоны чтоб нагрузку прикинуть. ну и раскладка по крыше будет аналогична плитам первого этажа ?
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 22:49   #9 или 68676
dmhr
Окцибрёнок
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 77
Репутация: 10
По умолчанию

Под стропилкой будет арм пояс

стропилка такой же формы как и арм пояс
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 09:17   #10 или 69048
dmhr
Окцибрёнок
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 77
Репутация: 10
По умолчанию

Решил разбирать стену и достраивать эркер на втором этаже..
А еще такой вопрос:
Подскажите, можно ли выполнить среднюю поперечную балку арм пояса (на рисунке выше) в подвешенном состоянии (без колонн), если на нее будет опираться двускатная крыша (ЦПЧ) ? И какой толщины эта балка должна быть?
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
утепление чердачного перекрытия wilson Утепление и изоляция 692 03.05.2023 15:32
Общая стена в 2-х квартирном доме. Из чего лучше делать для звукоизоляции? vangelis Стены 9 28.03.2012 18:56
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Перекрытия из ячеистого бетона Turok Перекрытия 11 24.02.2012 14:33
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Несущая стена на плите перекрытия... Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна