подушка из ПГС под фундаментом гикаким образом влияет на смятие.
плита в 6 раз меньше по жесткости чем ленточный фундамент. прикидывал примерно. поэтому в вашем случае делайте пояс.
да и пролет плит у вас вроде зашкаливает больше 7 как я помню.
на крайняк из кривого полнотнлого в 2 ряда с сеткой в шве.
вечером скажу сколько надо прутков по взаимозаменяемости 4стержней ф10. поехал на дачу
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 25.06.2011, 22:24   #32 или 11563
CINEMAX.by
Я тут живу!
 
Аватар для CINEMAX.by
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 1,149
Репутация: 15
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

пролеты:
1-ый - 5 270мм
2-ой - 3 350мм

В связи с этой информацией - может все же можно "безболезненно схалявить" ?
CINEMAX.by вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 23:20   #33 или 11574
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

где прочитал что из КБ блоков? скажитеплотность и прочность. возможно вообще без кирпича. только с сеткой на растворе.
блин мне казалось что у вас пролет по торцам к 9 метрам. там даже в верхней зоне арматура не детская была. я даже чертежи ваши смотрел.
т.е по факту ширина плиты разбита внутренней стеной на 2 части ?
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 26.06.2011, 01:15   #34 или 11594
CINEMAX.by
Я тут живу!
 
Аватар для CINEMAX.by
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 1,149
Репутация: 15
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

http://www.zepk.by/bloki-keramzitobe...-stenovye.html
вот от этих товарищей жду сч-ф в понедельник
7. Марка по средней плотности камней из керамзитобетона– 660 кг/м3.
...... пошел.. прайсик их глянул...
написано еще: Марка камня М25

Кста.. сейчас на вашдоме в который раз ветку по к-б блоку перечитываю.. тож кто-то пишет, что у новолукомльских заялена плотность 600-700. По факту 550 кг/м3

По этим блокам еще написано, что масса вместе в поддоном 0,89тонны. И в поддоне 1,44м3 Выходит плотность 600 с копейками...та

там на плане чутка не видно.. внутр.нес.стена - кирпич 380мм..... да... как бы разбивает-разделяет плиту вдоль на 2части
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.jpg
Просмотров: 796
Размер:	210.0 Кб
ID:	3750  
Вложения
Тип файла: pdf плита _схема раскладки нижней арматуры.pdf (24.1 Кб, 470 просмотров)
Тип файла: pdf плита_схема раскладки верхней арматуры.pdf (24.9 Кб, 397 просмотров)
Тип файла: rar Alekseevka планы кровли и чердака.rar (818.7 Кб, 282 просмотров)
CINEMAX.by вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 11:01   #35 или 11614
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

блоки КБ както подозрительно слабые. обычно у них марка побольше чем у ГС.

ниже выкладываю 2 файла при опирании на ГС (условно КБ по прочности) при опирании 120и 80.
еще 2 файла при опирании на пустотелый киприч при опирании 120 и 80.
это на метр погонный.
последний файл при больших проемах например увеличивающий в 2 раза нагрузку проем 2м т.е 1метр на одн сторону) уже разрушает кладку у грани проема.

это все от смятия. видя цифри самим легче принять решение.
от смятия смело мона 2 ряда кирпича и даже пустотного . только плашмя а не на ребро.
от растяжения при просадке угла нужно втопить сетку. много прутов получается. втопите лучше в шов между кирпичем 2ф10 и 2ф10 под плиты в раствор
Вложения
Тип файла: doc опирание 120.doc (31.5 Кб, 524 просмотров)
Тип файла: doc опирание 80.doc (31.5 Кб, 545 просмотров)
Тип файла: doc опирание кирпич 120.doc (31.5 Кб, 466 просмотров)
Тип файла: doc опирание кирпич 80.doc (31.5 Кб, 505 просмотров)
Тип файла: doc опирание 120 при проеме шириной 2м.doc (31.5 Кб, 446 просмотров)
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 26.06.2011, 12:37   #36 или 11623
CINEMAX.by
Я тут живу!
 
Аватар для CINEMAX.by
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 1,149
Репутация: 15
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

спасибо большое, Павел
т.е. как я понял в файле про опирание на кирпич 120мм - "Коэффициент использования" - есть вполне себе допустимый результат в 0.199 ?

И тогда я просто ложу на к-б блок сначала 1 ряд полуторного пустотелого силикатного, затем 2прута 10-ки арматуры в растворном шве (это по всей длине стены, где ложатся плиты). И затем по 2ому ряду кирпича - под плиты еще 2 прута 10ки-арматуры в раствор.

Еще хотел уточнить. Фраза "от растяжения при просадке угла нужно втопить сетку. много прутов получается. втопите лучше в шов между кирпичем 2ф10 и 2ф10 под плиты в раствор" - это арматуру лучше только в углу ложить или лучше полностью по всей длине стены, где ложатся плиты? (у меня как раз 10ки прилично просто осталось с прошлого года еще... должно хватить все стены опирания по 2 прута 2 раза оконтурить..)

И вообще, Павел.. знаю ваше отношение к армопоясу - что это безотказный вариант. Все же хотелось бы услышать ваше мнение на счет дальнейшей безпроблемности конструкции с 2-умя рядами кирпича в кач. армопояса на таком фундаменте как у меня ( а то пугют ваши данные, что жесткость у плиты приблиз. в 6 раз меньше, чем у ленты..)
CINEMAX.by вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 12:40   #37 или 11624
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

про кирпич- запас в 5 раз ! 0,2х5=1

осадка угла это я про фундамент. мало ли что поведет, поэтому по всем периметрам стен.

взаимозаменяемость монолитного пояса на кирпич с армирование практически идентичная. только нахлест стержней по длине сделаете до 600мм.
про жесткость : при плите однозначно нужны контуры арматуры под плитами перекрытий. для ленточного это более рекомендательно. хотя блин это рекомендательно у меня в доме получилось обязательно
мы просто на форуме влазим очень глубоко в расчеты. их тяжело описать для восприятия. хоть у плиты жесткость меньше, но при этом давление на грунт тоже меньше. это уменьшает разницу осадок если она есть. можно все это смоделировать в расчетных программах и получить реальные цифры растяжения в поясе сверху. нет времени это все анализировать. сейчас работы появилось. это просто ужас. вот и выкладываюсь в сезон проектирования, а уж на анализ ближе к зиме. даже стройку забросил.

Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 26.06.2011 в 12:59.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 26.06.2011, 13:09   #38 или 11627
CINEMAX.by
Я тут живу!
 
Аватар для CINEMAX.by
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 1,149
Репутация: 15
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

это выходит, что армирование оконтуривание при менее жесткой плите - в случае ее подвижек будет работать на растяжение - т.е. не давать разъехаться стене ?
Накхлест в 600мм как я понял - вяжеться проволокой же ? (кста когда делали армосетку плиты - нахлест 11метровых прутов был поболе вроде за 1м .. )

Углы и место где перпендикулярно примыкает внутр.нес.стена и внешняя - как то нужно перевязывать проволокой арматуру.. ? или сварка нужна обязательно ? или может просто без всего кинуть рядом ?
CINEMAX.by вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 15:05   #39 или 11640
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

просто рядом сделать нахлест. а проволокой зафиксировать.
на вашей схеме плиты ф18 арматуры. вот ее гдето так и надо.
про углы: надо завести в соседнюю стену до внешней грани и загнуть на 150-200мм. и также все встречные стержни.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 06.07.2011, 10:40   #40 или 13215
Kriss
Окцибрёнок
Регистрация: 18.06.2011
Сообщений: 66
Репутация: 10
По умолчанию

Пожалуйста, подскажите, кто знает:
Армированный пояс прерывается оконным лестничным проемом. Как правильно сделать армирование в местах прерывания? Спасибо.
Kriss вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Перекрытия из ячеистого бетона Turok Перекрытия 11 24.02.2012 14:33
Можно ли заменить монолитный пояс на пояс из кирпича? wilson Крыша и мансарда 11 16.11.2011 00:19
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия Семиход Фундамент 4 09.11.2011 10:21
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
 


Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна