По умолчанию Как выкачать воду из тёплого пола на зиму?

Приближается зима. Газ подвести не успеваю. В системе отопления вода.
Как выкачить воду из системы отопления, в частности из труб тёплого пола? Слышал, что делается это при помощи компрессора. Пойдёт ли компрессор для накачки автомобильных шин?
wit вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 25.09.2013, 09:40   #2 или 157331
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,016
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

wit, может и пойдёт, всё зависит от размера тёплого пола. Я обычным компрессором выдавливал. Сначала сразу со всех контуров, а потом перекрывая краны по одному контуру, чтоб выгнало остатки воды.
Славка вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
wit
Старый 25.09.2013, 12:17   #3 или 157346
-gr-
Член Совета
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 782
Репутация: 11
По умолчанию

Та же ситуация, но я думаю не выдавливать, а заменить воду на незамерзайку на зиму. что народ скажет?
-gr- вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 13:27   #4 или 157350
Saburoff
Я тут живу!
 
Аватар для Saburoff
Регистрация: 02.12.2011
Адрес: Гомель
Сообщений: 4,113
Рецепты: 2
Репутация: 38
Мастер Умелец: За сделаное своими руками  Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от -gr- Посмотреть сообщение
Та же ситуация, но я думаю не выдавливать, а заменить воду на незамерзайку на зиму. что народ скажет?
По-богатому...
Saburoff вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 13:50   #5 или 157351
kedrovv
Окцибрёнок
 
Аватар для kedrovv
Регистрация: 21.09.2013
Адрес: Минск
Сообщений: 68
Репутация: 10
По умолчанию

-gr-, потом придется заменять незамерзайку на воду,т.к. , кроме ньюансов по текучести, не все производители котельного оборудования приветствуют незамерзайку в качестве теплоносителя и снимают котлы с гарантии.
kedrovv вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 15:01   #6 или 157363
Павел
Я тут живу!
 
Аватар для Павел
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 1,675
Репутация: 14
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Один скромный вопрос.
Какого рожна у вас делает вода в системе отопления, если сам факт отопления не представляется возможным? ))
Я воду в систему заправил только после фактического пуска газа. Нах это делать раньше?
Опрессовка делается воздухом если че.
Павел вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 15:22   #7 или 157367
-gr-
Член Совета
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 782
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Один скромный вопрос.
Какого рожна у вас делает вода в системе отопления, если сам факт отопления не представляется возможным? ))
Я воду в систему заправил только после фактического пуска газа. Нах это делать раньше?
Опрессовка делается воздухом если че.
вода в ТП нужна при заливке ТП в бетонной стяжке. это по технологии.
-gr- вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 16:17   #8 или 157373
Павел
Я тут живу!
 
Аватар для Павел
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 1,675
Репутация: 14
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от -gr- Посмотреть сообщение
вода в ТП нужна при заливке ТП в бетонной стяжке. это по технологии.
МП? Ничего там не нужно. Хрен его не возьмет. Попробуйте деформировать МП положив на него 10 кирпичей горочкой, получилось?
Так что ему будет от 3-4 см бетона сверху?
Павел вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 16:40   #9 или 157375
Saburoff
Я тут живу!
 
Аватар для Saburoff
Регистрация: 02.12.2011
Адрес: Гомель
Сообщений: 4,113
Рецепты: 2
Репутация: 38
Мастер Умелец: За сделаное своими руками  Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
МП? Ничего там не нужно. Хрен его не возьмет. Попробуйте деформировать МП положив на него 10 кирпичей горочкой, получилось?
Так что ему будет от 3-4 см бетона сверху?
А если ПВХ?
Тем более человек уже налил туда воды
Saburoff вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 16:44   #10 или 157376
adf
Я тут живу!
 
Аватар для adf
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: Пригород
Сообщений: 3,102
Репутация: 49
Мы вместе!: За неоценимую помощь в развитии форума 
По умолчанию

ПВХ стали в ТП укладывать?
adf вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вводится лимит на воду и канализацию Славка Новости 55 11.05.2014 22:05
Чем откачать воду из траншеи? vezunchik Фундамент 30 27.07.2013 23:47
На зиму остается кровля под ОСП 9мм olaffsen Крыша и мансарда 30 15.12.2012 00:41
Как правильно законсервировать не законченное строительство на зиму News Статьи 4 17.10.2012 20:43
Контур тёплого пола Макс Отопление 3 10.09.2012 22:14

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Как выкачать воду из тёплого пола на зиму? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна