Строим вместе! |
|
17.04.2013, 00:58 | #4 или 138766 |
Я тут живу!
|
Не стал заводить новую тему, вопрос по устойчивости несущей стены из полнотелого кирпича. Толщина стенки 25 см (кирпич) На фото показан её фрагмент, на отметке 2550, выше стенка поднимается ещё на 3000 мм и на отметке 5300 на неё с двух сторон опираются перекрытия 6 штук. Выше на эти перекрытия будет частично и стенку будет передаваться частичная нагрузка от черепичной (ЦПЧ) кровли. Это нормально в проекте закладывать такую стенку не 380, а 250 мм? Сейчас фото прикреплю.
Последний раз редактировалось sansan; 17.04.2013 в 01:12. |
17.04.2013, 01:07 | #5 или 138771 |
Я тут живу!
|
Над гостинной там второй свет, перекрытий там больше нет, только площадка -мостик по периметру.
|
17.04.2013, 11:30 | #6 или 138835 |
Космомолец
|
Для пролетов свыше примерно 3-х метров, если тяжелые перекрытия (плиты, монолит) - несущая в один кирпич мала.
Можете скачать пособие. Там все формулы. http://www.gosthelp.ru/text/Posobiek...81Posobie.html А вот програмки я не нашел. Разве что к автокаду есть примочки с расчетами. |
Сказал cпасибо: |
18.04.2013, 09:37 | #7 или 138986 |
Я тут живу!
|
нет такого свяязанного с пролетностью плит для средней стены. для стены величина пролета это просто грузовая площадь.
средняя кирпичная стена в 250мм несет смело на метр погонный тонн 20 не меньше. проблемка в том что сплошная стена похерячена проемами. вот сдесь самый глвный вопрос |
Сказал cпасибо: |
18.04.2013, 10:13 | #8 или 138998 |
Я тут живу!
|
Угу, ещё и "на дурака" нужно рассчитывать такие вещи. Ведь не факт ещё, что сложат её строго вертикально и раствор приготовят нормальный и т.д... да газ в конце концов рвануть может, или землю треханёт или мало ли ещё что... не нравится мне когда "на грани" сделано... или это не такой случай?
|
18.04.2013, 10:32 | #9 или 139006 |
Я тут живу!
|
При таких проемах и 2х уравнях плит, лучше бы там был смачный армопояс высотой от 200мм, даже 250 и хорошо проармированный. А лучше в обоих уровнях, т.е. и под первые плиты и под вторые. Пусть сделают хотя бы на втором уровне. А если плиты только на 1м уровне, то и так должно прокатить, по идее.
|
Сказал cпасибо: |
18.04.2013, 17:00 | #10 или 139078 |
Я тут живу!
|
Да, там 2 уровня и второй, там где полные 2 этажа, перекрывается плитами (картина выше). А первый перекрыт частично (второй свет над гостиной). Внешние стены, точнее для данных перекрытий внешний контур, т.к. эти стенки получаются внутри ГСБ 500 мм, впринципе и без поясов никуда бы не делось, но вот внутренняя несущая всего лишь 250 мм кирпичная.
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Несущая стена на плите перекрытия... | dmhr | Стены | 9 | 30.03.2012 09:17 |
Общая стена в 2-х квартирном доме. Из чего лучше делать для звукоизоляции? | vangelis | Стены | 9 | 28.03.2012 18:56 |
Двойная стена в деревянном домостроении. | Pilot | Статьи | 12 | 27.02.2012 14:08 |
|
|
несущая стена Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |