По умолчанию Стропильная система. Помогите рассчитать.

В общем подошел к этапу конструирования крыши. Штровую решил заменить на простую двухскатную - проще делать.

Пока вырисовывается такая картина:

Это общий вид. Балки перекрытия играют роль затяжек, снимая распор со стены.

Опирание на стену:

На стене сделана опалубка из блоков, в нее снаружи вставлен пенополистирол толщиной 50 мм и залит армопояс сечением 15x15 см.
К армопясу крепится брус сечением 10x15 см.
На армопояс кладутся стропила и балки, которые стягиваются вместе шпилькой. Она же притягивает к ним уголки, которые крепятся к мауэрлату глухарями. Шурупы/гвозди через остальные отверстия уголков "по вкусу".

Опирание на центральную стену:

Тут балки кладутся прямо на бетон. тоже стягиваются шпильками через "уголок". Он крепится прямо к мауэрлату анкером.

Вопросы:
1) Какое сечение стропил применить(50x150, 50x200, другое)?
2) Какое сечение балок применить(50x250, 70x250, другое)?
3) Какие дополнительные элементы применить(коньковый брус, стойку под него, затяжки, подкосы, другое) и каких сечений?
Nick_Shl вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 03.11.2014, 14:14   #2 или 204896
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

держи файл по которому я себе считал, там все очень просто!
http://ukroem.ru/wp-content/uploads/...2/STROPILA.zip
Будут вопросы- спрашивай.

---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее было в 14:11 ----------

1) сечение стропил по расчету примернить (зависит от нагрузок и шага стропил) я взял 50х200 (на мансарде большой слоя утепления разместить модно будет .......... )
2) балки считать под нагрузку, у тебя там чердак?
3) коньковый брус+ стойки под него были б идеальным вариантом, что бы сделать системы безраспорной! Подкосы и затяжки по расчету смотри, какой размер хоть дома?
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 14:42   #3 или 204900
Nick_Shl
Я тут живу!
Регистрация: 20.01.2012
Адрес: Миннеаполис, стройка под Логойском
Сообщений: 1,968
Репутация: 15
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
у тебя там чердак?
Да, холодный. Утеплитель только в перекрытии.

Цитата:
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
какой размер хоть дома?
По внешним стенам 10,4x10,4 метра.

В следующем году хочу в мае взять отпуск недельки на 2 и выгнать второй этаж, а потом по выходным уже делать крышу, что бы до зимы закончить.
Nick_Shl вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 15:00   #4 или 204906
purler
Я тут живу!
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2,758
Репутация: 21
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nick_Shl Посмотреть сообщение
Да, холодный. Утеплитель только в перекрытии.
Смысл тогда утеплять армопояс если чердак холодный? Он вроде как выше перекрытия будет?
purler вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 15:03   #5 или 204907
Nick_Shl
Я тут живу!
Регистрация: 20.01.2012
Адрес: Миннеаполис, стройка под Логойском
Сообщений: 1,968
Репутация: 15
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
Смысл тогда утеплять армопояс если чердак холодный? Он вроде как выше перекрытия будет?
Утеплитель в балках. А балки лежат на мауэрлате, который лежит на армопоясе. Т.е. армопояс находится внутри теплого контура. Вот если бы он был над балками
Nick_Shl вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 17:21   #6 или 206168
Nick_Shl
Я тут живу!
Регистрация: 20.01.2012
Адрес: Миннеаполис, стройка под Логойском
Сообщений: 1,968
Репутация: 15
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
держи файл по которому я себе считал, там все очень просто!
Да уж просто! Муть какая-то!!!

Во всяком случае так я думал, пока не нашел эту статью.

Начнем:
Угол наклона 30 градусов. Шаг стропил 0.6 метра. Нагрузка кровли пусть будет 50 кг(ЦПЧ + мембрана). Снеговая нагрузка 120 кг/м.кв, ветровая 42 кг/м.кв, итого 162 кг/м.кв.
Шаг обрешетки 320 мм(взят из инструкции), обрешетка 40x60 см(хотя Забудова допускает и 25x50 при шаге стропил меньше 750 мм, но этот файл считает, что меньше чем 40x50 мало).
Проекция стропилины получается 4,9 метра. Стойку поставим в 2-х метрах от края. Показывает, что стропила 50x150 подходят.
Дальше стойка. Тоже задаем 50x150 - подходит.
Пока все отлично. Переходим к балке перекрытия... и тут выясняется, что балки должны быть 100x250 !!!
Как-то это круто. Если брать балки по 6 метров, по 2 штуки(т.к. в доме две половины) и всего 16 штук, то 0.1*0.25*6*2*16 = 4.8 куба. Почти 5 кубов... только балки перекрытия...
Nick_Shl вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 18:09   #7 или 206172
purler
Я тут живу!
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2,758
Репутация: 21
По умолчанию

Нагрузки случаем не суммируется?
50 + 120 + 42 = 212 кг/м2

У вас крыша опирается на балки перекрытия? В проект и файл рассчета я не смотрел, но может можно опирать крышу на несущие стенки?
В этом плане перекрытие плитами куда удобней - опирай куда хочешь.
purler вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 22:47   #8 или 206182
Nick_Shl
Я тут живу!
Регистрация: 20.01.2012
Адрес: Миннеаполис, стройка под Логойском
Сообщений: 1,968
Репутация: 15
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
Нагрузки случаем не суммируется?
50 + 120 + 42 = 212 кг/м2
Без понятия что там файл суммирует. Снеговую и ветровую надо вписывать как сумму.

Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
У вас крыша опирается на балки перекрытия? В проект и файл рассчета я не смотрел, но может можно опирать крышу на несущие стенки?
Стропила упираются в коньковый брус и на мауэрлат. Балки играют роль затяжек. Но что бы выдержать такой вес кровли стропила надо делать ого-го. Что бы этого избежать, можно опустить стойку на балку. Но тогда балку надо ого-го делать...

Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
В этом плане перекрытие плитами куда удобней - опирай куда хочешь.
Да... но! Это дороже. Кроме того, сверху плиты все равно надо утеплять.
Nick_Shl вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 09:15   #9 или 206189
Консультец
Я тут живу!
 
Аватар для Консультец
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: Агрогородок!
Сообщений: 2,044
Репутация: 16
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nick_Shl Посмотреть сообщение
Стойку поставим в 2-х метрах от края. Показывает, что стропила 50x150 подходят.
Дальше стойка. Тоже задаем 50x150 - подходит.
Пока все отлично. Переходим к балке перекрытия... и тут выясняется, что балки должны быть 100x250 !!!
Как-то это круто. Если брать балки по 6 метров, по 2 штуки(т.к. в доме две половины) и всего 16 штук, то 0.1*0.25*6*2*16 = 4.8 куба. Почти 5 кубов... только балки перекрытия...
Переход к балке не совсем правильный. Точнее, это переход именно к балке перекрытия.

---------- Сообщение добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее было в 09:09 ----------

Цитата:
Сообщение от Nick_Shl Посмотреть сообщение
Стропила упираются в коньковый брус и на мауэрлат. Балки играют роль затяжек. Но что бы выдержать такой вес кровли стропила надо делать ого-го. Что бы этого избежать, можно опустить стойку на балку. Но тогда балку надо ого-го делать...
А теперь переходим к стропильной системе. Балка 250х100 нужна в случае перекрытия пролёта в 5000 мм. Да. А вот если на неё опустить стойки, да пару укосин добавить - получаем уже ферму. А это совсем другой компот.
У меня почти 8-ми метровый пролёт гаража перекрыт фермами заводского изготовления 50х150.
Практический совет. Не нужно мудрить самому и собирать на коленке. Дешевле и проще обратиться к изготовителям деревянных конструкций. Посчитают, изготовят, останется поставить. И утеплителя накидать сверху.
Консультец вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 18.11.2014, 10:34   #10 или 206196
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

Непонятные проблемы какие то, ясное дело что без подпорок или затяжек (верхних) не обойтись.
Если делать безраспорную конструкцию то КРАЙНЕ желательно опирать коньковый бурс на столбики или деревянные опоры.

Nick_Shl , чердак или мансарда сверху?
Подпорки/укосины/верхняя затяжка, какой вариант тебе нужен?
Какое покрытие кровли будет?
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стропильная система UserX Крыша и мансарда 732 10.11.2020 20:39
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: стропильная система, брус, доска Stroimdom Пиломатериалы 3 22.03.2015 13:21
Стропильная система. Где заказать? Места, явки, пароли CINEMAX.by Крыша и мансарда 44 26.08.2014 12:32
Помогите рассчитать крышу aleks-vas Строения на участке 11 15.10.2013 10:34
Система отопления. Glaz2137 Услуги. Предложение 16 21.12.2011 21:17

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Стропильная система. Помогите рассчитать. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна