выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 05.03.2012, 23:19   #1 или 63197
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,015
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию Каким кабелем делать ввод электричества в дом?

Имеем вводной щит на улице. Кабель от столба к нему - алюминий 5*16.
В щитке вводной автомат 3*20А и счётчик опломбированы. Для подключения установлены:
дифы 2*16А - три штуки, от одного подключена 1фазная розетка на щите,
диф 4*16А - один, от него подключена 3х фазная розетка на щитке.

Собственно вопрос в том каким кабелем и от чего тянуть в дом?

Дом в 3 уровня.
Верхний - спальный,
средний - дневной,
цоколь с сауной.

Есть мысль сделать ЩР1 для жилого и ЩР2 для цоколя.
Что посоветуете?
Славка вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 05.03.2012, 23:22   #2 или 63198
Tiger
Гомельский
 
Аватар для Tiger
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: г.Гомель
Сообщений: 2,527
Репутация: 41
Медаль   Медаль  
По умолчанию

Я тянул от щитка 5-жильным АВВГ 16мм2. В щитке желательно поставить "противопожарное" УЗО на ток 100-300 мА.

А в доме уже делал 2 щитка. Еще щит будет в бане.
Tiger вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 23:26   #3 или 63200
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,015
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Дифы стоят уже, а это фактически узо+автомат.
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 23:28   #4 или 63202
Tiger
Гомельский
 
Аватар для Tiger
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: г.Гомель
Сообщений: 2,527
Репутация: 41
Медаль   Медаль  
По умолчанию

Во-первых, у тебя дифы на 16А, а ввод на 20А. Зачем отнимать у себя лишних 4А?
Во-вторых диф у тебя на 30 мА. При включении какого-либо станочка в гараже могут быть ложные срабатывания.
Tiger вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 23:38   #5 или 63205
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,015
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Про замену тоже думаю. И так 20 вместо 25, так ещё тут 16
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 23:46   #6 или 63208
Tiger
Гомельский
 
Аватар для Tiger
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: г.Гомель
Сообщений: 2,527
Репутация: 41
Медаль   Медаль  
По умолчанию

Я у себя вообще пломбировку со счетчика снимал и сразу от него пускал толстый кабель в дом, правда потом в разрыв вставил противопожарное узо.
Tiger вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 23:52   #7 или 63212
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Ввод делается кабелем сечением минимум 16 квадратов (для алюминия). Это - требование ПУЭ, да и вообще, в земле необходимо ложить кабель с таким минимальным сечением, меньше - как минимум не рекомендуется.
Далее делайте, как Tiger посоветовал, единственное, я бы не верил так в "противопожарное" УЗО, но и бесполезным его не назовешь...
майкл вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 00:03   #8 или 63214
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,015
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Щит ввода висит у меня прям на стене дома. Поэтому под землёй ничего не будет. И как правильней: пустить например к одному щитку кабелем 5*16 или к трём (двум) щиткам 3*16?
Хотя скорее всего вместо аввг 16 буду медь кидать.
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 00:10   #9 или 63216
Tiger
Гомельский
 
Аватар для Tiger
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: г.Гомель
Сообщений: 2,527
Репутация: 41
Медаль   Медаль  
По умолчанию

Медь надо минимум тогда 4, а лучше 6 квадратов. Цена медного кабеля 5х6 приятно удивит

Пускать можно по-разному. Если сумеешь нагрузки примерно поровну разделить то можно и 3*16 пускать к каждому щитку.
Tiger вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 11:12   #10 или 63271
hole.bу
Пионэр
 
Аватар для hole.bу
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 197
Репутация: 14
По умолчанию

почему от столба 5х16, там же PEN совмещенный. одна жила не используется? достаточно 4х16. контур заземления как организован?
Цитата:
Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
Щит ввода висит у меня прям на стене дома. Поэтому под землёй ничего не будет. И как правильней: пустить например к одному щитку кабелем 5*16 или к трём (двум) щиткам 3*16?
Хотя скорее всего вместо аввг 16 буду медь кидать.
лучше всего делать по проекту, а 5х15 или 3х16 будет зависеть от нагрузки. если в сауне например будет 3-х фазная печка, тогда 5-ти жильный, а на спальный и дневной этажи достаточно и одной фазы, 3-х жильной. вместо АВВГ лучше конечно ВВГ.
hole.bу вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Метки
ввод , кабель , кабель ввода

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ввод водопровода в дом VAR Водоснабжение и сантехника 393 06.09.2019 19:12
Подключение электричества к стройплощадке. Korvet068 Молодечно 14 06.03.2019 11:08
Каким клеем можно заменить бостик? Павел Внутренняя отделка 32 13.09.2015 22:27
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
Каким стилем форума вы пользуетесь? Славка О работе форума 14 07.08.2011 21:04

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Каким кабелем делать ввод электричества в дом? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна