Карапузо
|
Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком.
подскажите пожалуйста как правильно эксплуатировать котёл с этим датчиком, на какую температуру поставить регулятор (который стоит непосредственно на котле). котёл марки юнкерс Ceraclass Smart ZWA 24-2 A.
Последний раз редактировалось Славка; 17.01.2012 в 10:54. |
16.01.2012, 23:35 | #2 или 50087 |
Куратор
|
В инструкции наверно написано "на максимум" ?
Ставьте с запасом +10° относительно температуры, достаточной при непрерывной работе котла. Обычно в самые морозы это максимум = 70°, а в остальной сезон 50..60°, когда котел способен отопить и на 45°. Запас это чтобы котел мог разогреть дом после паузы или при неожиданном похолодании. Чем ниже уставка, тем меньше котел тактует, тем плавнее греется ТП и радиаторы не пересушивают воздух, но и тем чаще надо подходить к котлу за сезон, менять уставку перед сменой погоды. Кто не хочет к нему подходить, тот ставит "по инструкции". Хорошие котлы могут сами подбирать температуру подачи по погоде при соответствующей автоматике. |
17.01.2012, 09:43 | #3 или 50119 |
Карапузо
|
т. е если поставить 70 то котёл будет быстрее нагонять температуру в доме и реже включаться, а если 45 то наоборот.
у меня стоит обыкновенный термодатчик в комнате, оптимально гдето поставить на 50-60градусов? santeam поясни пожалуйста : 50-60 это температура воды до которой котё будет нагревать воду или это положение регулятора (ручки) на панели котла? |
17.01.2012, 10:57 | #4 или 50124 |
Куратор
|
да, при подаче в 70° котел будет работать короткими залпами, при подаче 50° будет работать практически не выключаясь. 50° это примерно среднее положение ручки регулировки температуры подачи. Ваш котел с помощью модулирующей горелки сам подбирает мощность для поддержания постоянной температуры подачи, а когда даже минимальная мощность "перегревает", он выключается в паузу. Это упрощенное представление об алгоритме работы котла, когда помещение требует тепла (когда контакты комнатного термостата замкнуты).
|
Метки |
котёл , термодатчик |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор газового котла | VAR | Отопление | 2151 | 11.05.2023 17:46 |
2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
Дымоход для твердотопливного котла | primak | Вентиляция и дымоходы | 107 | 28.05.2016 00:18 |
Дымоход для двух котлов (ТТ и газового) | Gosha | Вентиляция и дымоходы | 14 | 23.03.2016 16:16 |
|
|
Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |