выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 10 Опции просмотра
Старый 27.12.2011, 22:42   #271 или 46262
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

к вопросу о расчетах.
все видели КАНовскую гребёнку?
таки там насос явно работает в хрен знает каком режиме.
реальный расход не более 1.5-2 т/час.
ну и падение давления на контурах не более 0,04атм.
ну и где тут рабочая точка??
(поправьте , а то я не вкуриваю)

по схеме тогда это 1 м вод столба .=9 000Па. (если смотреть по расходу.)
Вложения
Тип файла: pdf Расчет_теплого_пола.pdf (1.58 Мб, 375 просмотров)
sergN вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 27.12.2011, 23:07   #272 или 46266
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sergN Посмотреть сообщение
к вопросу о расчетах.
все видели КАНовскую гребёнку?
таки там насос явно работает в хрен знает каком режиме.
реальный расход не более 1.5-2 т/час.
ну и падение давления на контурах не более 0,04атм.
ну и где тут рабочая точка??
(поправьте , а то я не вкуриваю)

по схеме тогда это 1 м вод столба .=9 000Па. (если смотреть по расходу.)
Мне, если чесно, не понятно, что вы спросили.
artexpress вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 23:15   #273 или 46269
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

как опрелелить рабочую точку для насоса ТП.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 23:25   #274 или 46274
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sergN Посмотреть сообщение
как опрелелить рабочую точку для насоса ТП.
А способ, писанный мной ранее, не подходтит?
artexpress вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 23:26   #275 или 46277
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sergN Посмотреть сообщение
как опрелелить рабочую точку для насоса ТП.
Мне интересно (контуры уже снятся ) - давайте вместе посчитаем. Какие вводные данные?
artexpress вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 23:31   #276 или 46281
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

8 контуров. проток итого до 1.5 т/час (на всех вместе)
падение давления на каждом контуре 20 000Па.(для ровного счета)
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 23:37   #277 или 46289
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sergN Посмотреть сообщение
8 контуров. проток итого до 1.5 т/час
падение давления на контуре 20 000Па.
Так это не вводные - это посчитанные.
Для 1.5/2 подходит Willo star 25/4, с запасом.
artexpress вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 23:39   #278 или 46291
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Так! Вспомнил!
Поток считаем для одного контура.
Т.е. для расчета берем 187 (1500/8) литров.
Если насос стоит на самой гребенке - это все, что он должен качать (ну плюс потери на самой гребенке и т.п.).
Если насос стоит на всю систему - прибавляем все остальное (участки котел-смеситель, смеситель-котел и т.п.).

Т.е. для узла подмеса достаточно насоса 25/2.

Последний раз редактировалось artexpress; 27.12.2011 в 23:51.
artexpress вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 00:19   #279 или 46300
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

насос на гребенке.
на ней 8 контуров.
каждый контур по 187 кг/ч
каждый контур по 20кПа.
массы складываются , а сопротивления "делятся"(как в электричестве)
получаем рабочую точку на 1м.
ну я как-то не смог найти такого насоса
только в IMP. что нить 25/20 или как вы писали.
но ведь у всех работает 24*40 на первой.
и не парятся люди.
тогда получаем , что расчеты тут ВЕСЬМА приблизные,потому как всё равно два лаптя на насосе в обе стороны.
зачем тогда про 20кПа в контуре париться?он всё равно продавит.
или я не прав? (про зебру тут не говорю)
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 09:15   #280 или 46331
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sergN Посмотреть сообщение
насос на гребенке.
на ней 8 контуров.
каждый контур по 187 кг/ч
каждый контур по 20кПа.
массы складываются , а сопротивления "делятся"(как в электричестве)
получаем рабочую точку на 1м.
ну я как-то не смог найти такого насоса
только в IMP. что нить 25/20 или как вы писали.
но ведь у всех работает 24*40 на первой.
и не парятся люди.
тогда получаем , что расчеты тут ВЕСЬМА приблизные,потому как всё равно два лаптя на насосе в обе стороны.
зачем тогда про 20кПа в контуре париться?он всё равно продавит.
или я не прав? (про зебру тут не говорю)
Я не парюсь. Расчеты у меня честные и несмотря на серьезные цифры - укладываются в граничные условия. Теплорасчет делал с запасом. Только воспользовавшись рекомендацией КАНа (имхо спорной) о том, что через полы с контурами теплопотери помещения отсутствуют - могу сэкономить примерно 5-10% в расчетах.
Изначально и вопрос-то был не в этом:
Цитата:
Сообщение от artexpress Посмотреть сообщение
Есть несколько вопросов по обвязке котла:
1. Будет отопление только ТП - 8 контуров D16/2 по 100 м. через кановский смеситель. Питать контуры буду напрямую от 2К-котла, регулировка будет производится по температуре теплоносителя - она будет постоянной во всех контурах. Плюс (в будущем) программируемый контроллер будет управлять сервомоторами на гребенке. Вопрос - как правильно организовать байпас, и нужно ли его организовывать, если перекрываться будет не более половины контуров?
2. Расширительный бак просто ставиться на обратке теплоносителя, или есть какие-то хитрости? Каких минимальных объемов бывают РБ?
3. Предварительный расчет показал, что встроенного насоса 25/6 хватит, причем расчет был (предварительно - по телефону, "на пальцах") подтвержден инженером с КАНа. Но если все-таки придется добавлять - достаточно включить его параллельно основному или надо будет городить смесительный узел?
4. Обвязывать буду ПП Стаби Терм D25. На многих фотографиях в интернете видел, что на выходе из котла стоят латунные шаровые краны, а к ним уже приварен полипропилен. Вопрос - имеют ли латунные шаровые краны какое-либе преимущество перед кранами из ПП?
Только ответы были, все больше про фен-шуй.
Жаль, что мало народу в обсуждении учавствовало.
artexpress вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна