По умолчанию оконные перемычки

здравствуйте, допускается ли такой вариант оконных перемычек,как приведены на рисунке.какие могут быть подводные камни?
пояснения к рисунку: из обычного ГС блока вырезается паз, с одной стороны в качестве опалубки устанавливается доска, армируется каркасом из 12 арматуры, заливается бетоном с трамбовкой штыкованием
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перемычка.jpg
Просмотров: 1563
Размер:	42.0 Кб
ID:	21591  
omen13 вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 09.06.2012, 11:00   #2 или 82883
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

надо на всю ширину блока. можно часиями с вкладкой утеплителя
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 11:02   #3 или 82884
omen13
Окцибрёнок
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 88
Репутация: 10
По умолчанию

как это на всю ширину блока? смысл тогда какой? можно обычную бетонную на заводе купить и уложить, тут основная цель - сделать теплую перемычку. или я чего то не понял? т.е. я хочу сделать немного модифицированый лотковый блок
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 11:05   #4 или 82885
omen13
Окцибрёнок
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 88
Репутация: 10
По умолчанию

я хочу сделать теплую перемычки, иначе можно купить готовую бетонную на заводе...или я чего то не понял?

форум глючит...этот пост не принимайте во внимание
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 11:06   #5 или 82886
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

стена сверху расположена по всей ширине. ее то должно что-то нести
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 11:11   #6 или 82887
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

если сделаете ее 300 тогда свес 100 мм сойдет.
перемычка внутри.
но 100 ГС не хватит по изоляции.
да и армирование для определ проемов. на глазок до 1,5м. и то не факт
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 11:14   #7 или 82888
omen13
Окцибрёнок
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 88
Репутация: 10
По умолчанию

если сделать 250 саму перемычку, и вставить 50 мм пенопласта или пенополистирола, оставшейся ширины перемычки хватит по несущей способности?
P.S. надо бежать, вечером вернусь
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 11:18   #8 или 82890
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

пол стены висит на перемычке. а друга сторона за счет самого блок. может и ломануть
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 16:51   #9 или 82913
Павел
Я тут живу!
 
Аватар для Павел
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 1,675
Репутация: 14
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

omen13, у меня так. Только паз (300мм) посередине блока и от улицы на стороне, которая ближе к улице проложен ППС 5 см.
Таким образом ширина бетонной перемычки аккурат 250 мм. Внутри арматура имеется.
Павел вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 16:55   #10 или 82914
Павел
Я тут живу!
 
Аватар для Павел
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 1,675
Репутация: 14
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Внесу поправку. Это у меня так на втором этаже.
А на первом у меня монолитный пояс по периметру, который перетекает в перемычки над окнами. ХЗ, как правильно объяснить. А рисовать я не умею.
Короче, так как вы описываете делать можно точно. Потому что сверху перекрывают плиты окна и нагрузка перераспределяется. А на втором этаже над окнами нагрузка несущественная.
Павел вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перемычки Михалыча :) (CINEMAX_а) CINEMAX.by Перекрытия 23 25.09.2012 11:29
Залил перемычки под плиты. Использовал пластификатор. Сколько ждать до укладки? Alexander Перекрытия 6 21.06.2011 23:26

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

оконные перемычки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна