Друзья, здравствуйте!
Помогите разобраться казалось бы с простейшим подключением комнатного термостата к котлу.
На схеме подключения комнатного регулятора указано подведение напряжения в 220 В. Не пойму зачем? Ведь котел и так питается от сети и я до последнего думал, что этот термостат только будет работать как реле в перемычке котла...
Оффтоп
trmntr вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 16:47   #193 или 296830
purler
Я тут живу!
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2,742
Репутация: 21
По умолчанию

@trmntr, Пачку схем на термостаты видел. И часто было два варианта подключения - когда он напрямую может 220 коммутировать и включать электронагреватель
Второй вариант - он замыкает перемычку в котле (ваш случай)
Но питание термостату тоже надо - вот он в 220 и включается. Есть с радио - отдельная коробка в которой батарейки и датчик температуры. Но тогда и принимающая коробка будет которая по радио ловит команду и замыкает перемычку. Вот она в 220 тоже включается.
purler вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 21.09.2017, 17:00   #194 или 296832
trmntr
nice vibe
 
Аватар для trmntr
Регистрация: 22.05.2011
Адрес: Жодино
Сообщений: 436
Репутация: 11
По умолчанию

@purler, так в мой тоже батарейки вставляются, и он обычный проводной. Ауратон 30. котел газовый
как по схеме смотришь, получается, что 220 идет на провода перемычки через реле этого термостата... так это ж можно и котел упалить...
trmntr вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 18:10   #195 или 296837
purler
Я тут живу!
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2,742
Репутация: 21
По умолчанию

@trmntr, Картинки подключения выложите сюда. Проще будет чего-то посоветовать или пояснить.

---------- Сообщение добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее было в 18:06 ----------

Что-то 5 минут поиска привели меня к мысли что им можно только электрическим нагревателем управлять.
purler вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 19:24   #196 или 296840
Olego2002
Я тут живу!
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 1,323
Репутация: 11
По умолчанию

Термостат питается от батареек. Он имеет так называемый холодный контакт. На который подаётся питание котла. На него подаётся не 220 вольт, а либо фаза либо 0. Если вы дадите 220 вольт то получите КЗ. По сути это обыкновенный выключатель управляемый по температуре.
Olego2002 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 20:03   #197 или 296841
trmntr
nice vibe
 
Аватар для trmntr
Регистрация: 22.05.2011
Адрес: Жодино
Сообщений: 436
Репутация: 11
По умолчанию

вот инструкция
http://6461161.ru/catalog/termoregul...auraton_30.pdf
а на схеме котла просто показано как к рассоединённой перемычке подключёно реле к NC и COM
короче, каламбур какой-то...
trmntr вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 01:02   #198 или 296861
Valery_SY
Я тут живу!
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,296
Репутация: 31
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

@trmntr, просто подключите клеммы 3-4 котла к NO и COM регулятора. В нем стоит реле, которое будет включать котлу запрос на отопление. На первой схеме, которая на фото, показано подключение к регулятору электрического нагревателя, как вариант.
Valery_SY вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 11.10.2017, 11:30   #199 или 297731
Valery_SY
Я тут живу!
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,296
Репутация: 31
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Большинство газовых котлов имеют разъем для работы с комнатным термостатом. Есть множество предложений от разных производителей и продавцов. Подобные предложения есть и у наших китайских друзей по очень привлекательным ценам. Но большинство предлагаемых ими термостатов рассчитаны на управление электрическим теплым полом. Их невозможно подключить непосредственно к газовому котлу без небольшой доработки. Тем, кто несильно разбирается в электронике будет полезна статья:
Комнатный программируемый термостат.
Здесь подробно показано, какие доработки нужно произвести.
Достоинством таких приборов считаю сетевое питание и формфактор, подобный розеткам и выключателям, с возможностью монтажа в стандартный подрозетник.


Последний раз редактировалось Valery_SY; 11.10.2017 в 11:49.
Valery_SY вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 3
Старый 11.10.2017, 11:56   #200 или 297733
Makapoh
Я тут живу!
 
Аватар для Makapoh
Регистрация: 09.04.2012
Адрес: Варшава
Сообщений: 1,197
Записей в дневнике: 1
Репутация: 15
По умолчанию

@Valery_SY, релюшка в нем не щелкает по ночам?
Makapoh вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Комнатный регулятор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна