выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 12.12.2016, 18:47   #1 или 278163
_shura
Пионэр
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: Гродно
Сообщений: 121
Репутация: 10
По умолчанию Тактование котла, причина?

Доброго времени суток,
Други, возникла проблема - начал тактовать котел (конденсационный вайлант EcoTec 24квт).

Входные условия: Дом 220м2, 2эт, мансардный, 1й этаж радиаторы + ВТП, второй радиаторы. Радиаторы стальные, отопление расчитано для работы в режиме 55/35 для радиаторов (соответственно радиаторы большие). По комнатам везде стоят термоголовки.

Имеется ПЗА Calormatic 470f, который работает в режиме термостата с отопительной кривой 0.7. Все работало отлично без тактований, пока мы этой осенью не подключили к системе отопления баню. Баня подключена через гребенку радиаторов на 1м этаж. Отопление на баню (открываю краны на гребенке) включаю только при морозе, в бане на термоголовках выставлена температура 8C (защита от замерзания).

Собственно при включении контура отопления бани примерно первые минут 15 работы начинается тактование котла. При этом обратка приходящая от бани очень холодная первые 10-15 минут. После прогрева обратки тактование прекращается. Опять же при закрытом контуре отопления бани тактования нет.

В чем причина такого поведения котла и как это лечить?

Ниже обвзяка котла

Последний раз редактировалось _shura; 12.12.2016 в 19:06.
_shura вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 13.12.2016, 00:01   #2 или 278193
_shura
Пионэр
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: Гродно
Сообщений: 121
Репутация: 10
По умолчанию

Видео работы котла. Включение/выключение примерно каждые 2-3 минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=c0zN...ature=youtu.be

в какую сторону хотя бы копать?
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 00:24   #3 или 278195
evg
Я тут живу!
 
Аватар для evg
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Пинск
Сообщений: 1,676
Репутация: 24
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

А какие минусы если котёл тактует?
evg вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 06:06   #4 или 278200
Sas
Член Совета
 
Аватар для Sas
Регистрация: 16.06.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 852
Записей в дневнике: 6
Репутация: 14
По умолчанию

В помещении, где установлен калорматик температура соответствует настройке, а обратка приходит ниже чем заложена в кривой, вот автоматика и сходит с ума
Sas вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 13.12.2016, 09:13   #5 или 278209
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sas Посмотреть сообщение
В помещении, где установлен калорматик температура соответствует настройке, а обратка приходит ниже чем заложена в кривой, вот автоматика и сходит с ума
А какого-то приоретета не должно быть ? Или именно так по приоретету и получается работать, если нестыковка по параметрам ? Вроде и врубить котел нужно по обратке, а по приоритету комнатного термостата приходится сразу вырубать. Нужно было баню на отдельный управляемый контур вешать или на контур радиаторов с термоголовами, которые, в отличии от термостата сами управляют каждый своим радиатором, а не всем контуром через автоматику.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 09:58   #6 или 278212
Sas
Член Совета
 
Аватар для Sas
Регистрация: 16.06.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 852
Записей в дневнике: 6
Репутация: 14
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Юра Добриденев Посмотреть сообщение
А какого-то приоретета не должно быть ? Или именно так по приоретету и получается работать, если нестыковка по параметрам ? Вроде и врубить котел нужно по обратке, а по приоритету комнатного термостата приходится сразу вырубать. Нужно было баню на отдельный управляемый контур вешать или на контур радиаторов с термоголовами, которые, в отличии от термостата сами управляют каждый своим радиатором, а не всем контуром через автоматику.
В этой ситуации, конечно надо было выделять отдельный управляемый контур. Ситуацию бы еще могла исправить гидрострелка, но все сейчас стремятся не потратить лишние деньги. Конкретно в данной системе сделать по человечески стоило бы около 250 евро - гидрострелка и насос на радиаторный контур.
Я бы лучше взял котел попроще, но сделал бы толковую гидравлику.
Sas вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 3
Старый 13.12.2016, 11:46   #7 или 278220
_shura
Пионэр
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: Гродно
Сообщений: 121
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от evg Посмотреть сообщение
А какие минусы если котёл тактует?
ресурс котла снижается из-за частых включений-выключений

Цитата:
Сообщение от Sas Посмотреть сообщение
В помещении, где установлен калорматик температура соответствует настройке, а обратка приходит ниже чем заложена в кривой, вот автоматика и сходит с ума
Вообще калорматик работает в режиме термостата, те при достижении заданной температуры в комнате котелок выключается, он должен по идее обратку игнорировать. я собственно и думал что так и будет. Какие пока что могут быть варианты без переделки системы? Как заставить игнорировать Т. обр? Все что нужно для бани - это что бы она не замерзла (утепление тоже самое что и на доме), термостаты в бане стоят на защите от замерзания. Те работа от комнатного термостата устраивает, идинственное что тактования котла конечно хочется убрать

Цитата:
Сообщение от Sas Посмотреть сообщение
В этой ситуации, конечно надо было выделять отдельный управляемый контур. Ситуацию бы еще могла исправить гидрострелка, но все сейчас стремятся не потратить лишние деньги. Конкретно в данной системе сделать по человечески стоило бы около 250 евро - гидрострелка и насос на радиаторный контур.
Я бы лучше взял котел попроще, но сделал бы толковую гидравлику.
хмм ... схемку не набросаете? и как гидростелку рассчитать? Простота обвязки связана с тем, что монитровали все сами. Собственно в любом случае ручной трехходовик ТП будем заменять на автоматику вайлант VR61, поэтому можно и гидрострелку поставить
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 12:04   #8 или 278223
Sas
Член Совета
 
Аватар для Sas
Регистрация: 16.06.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 852
Записей в дневнике: 6
Репутация: 14
По умолчанию

@_shura,
Только количество насосов после гидрострелки должно соответствовать контурам, в вашем случае их 3 (теплый пол, радиаторы первый этаж и радиаторы второй этаж). Я бы радиаторы объеденил
Такую стрелку ставим на 24 кВт
Sas вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 13.12.2016, 13:32   #9 или 278235
_shura
Пионэр
Регистрация: 11.11.2013
Адрес: Гродно
Сообщений: 121
Репутация: 10
По умолчанию

@Sas, Спасибо. А как банным контуром в этом случае управлять? и как система работать будет с учетом того что банный контур я включаю только в мороз? Я пока не очень понимаю как все это подружить с автоматикой.
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 13:53   #10 или 278239
Sas
Член Совета
 
Аватар для Sas
Регистрация: 16.06.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 852
Записей в дневнике: 6
Репутация: 14
По умолчанию

@_shura, банный контур как включали, так и включайте. Гидрострелка позволит не так сильно проседать температуре в котловом контуре.
Sas вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор газового котла VAR Отопление 2151 11.05.2023 17:46
2 котла одновременно: газ и ТТ CINEMAX.by Отопление 306 11.12.2019 17:43
Дымоход для твердотопливного котла primak Вентиляция и дымоходы 107 28.05.2016 00:18
Гильзовка дымохода для твёрдотопливного котла. sasha-2004k Вентиляция и дымоходы 21 15.07.2013 18:24
Сырье для твердотопливного котла frik Отопление 16 12.02.2012 13:13

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Тактование котла, причина? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна