выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 5 Опции просмотра
Старый 25.01.2015, 21:12   #21 или 214352
purler
Я тут живу!
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2,742
Репутация: 21
По умолчанию

Korvet068, сразу два отдельных кабеля кинуть и не напрягать мозг что одновременно можно включить, а что нельзя...
Поставил отдельный ящик под кухней и развел с него много коротких линий. Если жалко автоматов то в ящике можно несколько линий на один автомат повесить.
purler вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 25.01.2015, 21:41   #22 или 214357
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Что-то вы усложняете сами себе жизнь. Включать одновременно нельзя, щиток на кухне добавить - бросайте линии отдельные на мощные потребители сразу от щитка и все, не надо усложнять ничего
майкл вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 21:56   #23 или 214358
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
сразу два отдельных кабеля кинуть и не напрягать мозг что одновременно можно включить, а что нельзя...
Сие прокатывает когда квартирка с электроплитой и вводной автомат 60А, а когда вводной автомат на одноквартирный жилой дом, 16-20А?
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 22:38   #24 или 214363
Nick_Shl
Я тут живу!
Регистрация: 20.01.2012
Адрес: Миннеаполис, стройка под Логойском
Сообщений: 1,968
Репутация: 15
По умолчанию

Korvet068, покупаем автомат на 63А и автомат на 16А, меняем корпусами, вызываем электрика, жалуемся что вводной автомат глючит и заставляем поменять
Nick_Shl вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 08:20   #25 или 214377
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
Сие прокатывает когда квартирка с электроплитой и вводной автомат 60А, а когда вводной автомат на одноквартирный жилой дом, 16-20А?
Грамотно распределяете нагрузку по фазам, да и такой вводной автомат - достаточная редкость, а если вы имели ввиду однофазный ввод - тогда да, надо составлять график включения бытовых приборов
майкл вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 09:47   #26 или 214383
STASIKAN
Пионэр
 
Аватар для STASIKAN
Регистрация: 28.05.2011
Адрес: Полигон 736/6
Сообщений: 102
Репутация: 11
По умолчанию

Я на кухню (рабочую зону) тяну четыре кабеля.
1. Электроплита 3ф потребитель
2. СВЧ - однофазный
3. ПММ + Духовка - однофазный
4. Холодильник - однофазный

Да еще извините за ошибку, заметил, что зеленая и желтая группы - одинаковые, смотрите потребителей с этого листа
http://www.domsovetov.by/imagehostin...2bafb52507.jpg
Вечером подправлю..
1. Вопрос, противопожарное УЗО прикрыто автоматом вводным до счетчика, хватит этого? А то есть советчики воткнуть еще один автомат в связку с УЗО.
2. Автомат вводной в доме на 25А подойдет - по селективности все гуд будет? если подобрать нормально?.
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 11:28   #27 или 214411
STASIKAN
Пионэр
 
Аватар для STASIKAN
Регистрация: 28.05.2011
Адрес: Полигон 736/6
Сообщений: 102
Репутация: 11
По умолчанию

Да, подумал, как-то не удобно получается.
Варочная 3-4 кВт + ПММ 0.7-2 кВт итого в максималке получим 6 кВт, что забивает 2.5 квадрата и как следствие порядка 25А.
Может рассмотреть вариант запитки варочной от линии электроплиты. Там розетка 5х4 380В это где-то 20 кВт. но тогда мощность дифа придется поднять до 25, а это уже будет отражаться на селективности т.к. 25 на вводе перед счетчиком и 25 в доме и диф на плиту+варочную....как-то не верится мне в такую селективность в реальности.
Либо посадить ее с СВЧ на линию 2.5 квадрата и оставить автомат на 16А. СВЧ не частый потребитель да и работает как парвило минуту две, вероятность намного меньше, нежели чем работа духовки и ПММ.
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 14:21   #28 или 214425
purler
Я тут живу!
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2,742
Репутация: 21
По умолчанию

А почему не сделать отдельно духовку и отдельно ПММ. Цена такого решения?
Еще электрочайники, кофемашины и прочее, что включаясь не надолго может прилично потреблять. Если на входе в дом не 16А, то зачем экономить кусок кабеля и потом помнить что с чем нельзя включать.

На кухню больше всего силовых проводов выходит. У меня было удобно близко расположить электроящик куда завести толстый 5 жильный кабель и с него легко раскидать отдельные линии на всех потребителей и кабеля ушло очень мало.
purler вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 17:18   #29 или 214449
STASIKAN
Пионэр
 
Аватар для STASIKAN
Регистрация: 28.05.2011
Адрес: Полигон 736/6
Сообщений: 102
Репутация: 11
По умолчанию

Цена вопроса метров 20-30 кабеля и более глубокая штроба, если мы говорим про выделенку в отдельную линию.
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 20:16   #30 или 214465
STASIKAN
Пионэр
 
Аватар для STASIKAN
Регистрация: 28.05.2011
Адрес: Полигон 736/6
Сообщений: 102
Репутация: 11
По умолчанию

Вот подправил, всем спасибо, все учел. Решено новую линию на ПММ.
Да еще вопрос, сначала хотел освещение отдельно сделать от розеточной группы, может стоит вернуться к этой мысли.
Да еще нужно ящик найти необходимого размера, а то "нарисовать" можно все =)
Автоматы поставил на вводе 25А хар С, в доме 25А хар. Д. Сложно пока сказать, т.к нужно узнать цены на рынке. Некоторые характеристики одного и того же номинала стоят в разы дороже.



---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:00 ----------

По предварительной прикидке получается красивый шкаф

Распределительный щит на 48 модулей.
Первый ряд вводной автомат, узо, автоматы ЩР1, ЩР2 и сигналки + нулевая шина залезет.
Второй-четвертый ряд: групповые линии - по УЗМ, УЗО и защищаемые линии.
Как думаете влезет? или побольше ящик поискать?
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Камин своими руками Славка Печи и камины 188 10.01.2015 22:55
Перемычка своими руками polyzadumchivy Фундамент 5 08.05.2012 00:43
Бур с расширением своими руками Saburoff Оборудование и инструменты 62 06.04.2012 17:01

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Электричество в доме своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна