выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 25.10.2016, 11:20   #71 или 274386
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

@Uvis, дел...
темпкратура дымогазов типа нормальная.
однако высока для хорошего котла. (плохой теплосъем в котле...имхо... как в типовой железяке.. )
тягу проверяют листом бумаги..или газету поджечь...(правда новые газеты не горят нормально..надо картонку)
но если бы была плохая вы бы давно это почуствовали...
sergN вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 25.10.2016, 11:25   #72 или 274387
Sas
Член Совета
 
Аватар для Sas
Регистрация: 16.06.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 852
Записей в дневнике: 6
Репутация: 14
По умолчанию

@Uvis, пеллетной горелке можно работать на любой мощности.
ну на 5-6 кВт, которые сейчас потребляетдом расход великоват, да и температуры дымовых по идее должна пониже быть - 180-190 градусов. но это поляки и котел скорее всего более заточен под еврогрошек - мелкая фракция угля.
В который раз, убеждаюсь, что не совсем поляки подходят под наше топливо - они топятся углем, вот и все.
Если отопление не работает зачем вода бегает по малому кругу?
Sas вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 25.10.2016, 12:03   #73 или 274393
Uvis
Пионэр
Регистрация: 30.12.2015
Адрес: Минск
Сообщений: 132
Репутация: 10
По умолчанию

Воду гоняет насос, который подключен к котлу, ему наверное виднее Может, придушить трубу чуток чтобы уменьшить тягу? (где-то встречал такие рекомендации)
Котел в тлеющем режиме сам выставил 50 градусов, а на отоплении стоит трехходовой смесительный клапан ESBE VTC511 на 60 градусов, он отсекает обратку от батарей. Насос на бойлер включается редко, в бойлере 48 градусов держится долго.
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 25.10.2016, 12:06   #74 или 274395
Sas
Член Совета
 
Аватар для Sas
Регистрация: 16.06.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 852
Записей в дневнике: 6
Репутация: 14
По умолчанию

@Uvis, неправильная настройка, не должен насос малого контура работать постоянно, как и котел гореть, датчики погодозависимые есть?
что дает котлу команду на включение?
Sas вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 12:17   #75 или 274396
Uvis
Пионэр
Регистрация: 30.12.2015
Адрес: Минск
Сообщений: 132
Репутация: 10
По умолчанию

Датчики есть, подключен датчик в комнате, датчик обратки, датчик выхода в СО и датчик наружной температуры но котел пока в ручном режиме (выставлена температура котла и время включения-выключения СО) Вопрос упирается в недостаток информации КАК должно быть правильно (или как наиболее правильно в данной конфигурации), информация по контроллеру (RecalArt Multifun) добывается туго. Возможна настройка котла на выключение, но по разным источникам в зимнее время лучше подходит работа в тлеющем режиме да и авторозжиг хорошо электричество кушает.
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 12:33   #76 или 274399
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

@Uvis, молодец , что копаешь.
пока сам не вкуришь-мы тут только набросить можем.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 25.10.2016, 13:17   #77 или 274403
Sas
Член Совета
 
Аватар для Sas
Регистрация: 16.06.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 852
Записей в дневнике: 6
Репутация: 14
По умолчанию

@Uvis, ну да можно использовать или старт/стоп, или работа в экономичном режиме, но экономичный режим должен быть в районе 40 градусов
Sas вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 14:26   #78 или 274410
Uvis
Пионэр
Регистрация: 30.12.2015
Адрес: Минск
Сообщений: 132
Репутация: 10
По умолчанию

По мануалу на котел максимальная рабочая температура 85, рабочие - 60-80, минимальная температура обратки 55... Исходя из этого и брал трехходовой на 60 градусов, наверное, можно бы и поменьше.
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 14:35   #79 или 274411
Sas
Член Совета
 
Аватар для Sas
Регистрация: 16.06.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 852
Записей в дневнике: 6
Репутация: 14
По умолчанию

@Uvis, интересно, мануал для котла с пеллетной горелкой или дровяного. Обычно дают два паспорта - на котел и на горелку. В тех котлах с которыми я сталкивался, Калвис и Пересвет, в режиме пеллетной горелки температура обратки - 40 градусов, а если включается экономный режим - тление пелет с температурой обратки 30 градусов. Ну или Старт/Стоп.
Sas вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 16:27   #80 или 274425
mikola
Я тут живу!
Регистрация: 07.06.2011
Адрес: Ратомка
Сообщений: 1,542
Репутация: 19
По умолчанию

Надо смотреть как работает контроллер. В моем регулировка мощности 10-100% от номинальной мощности. Плюс возможно устанавливать время работы котла по дням недели и времени суток. Ключевой является температура котла. Относительно нее и пляшет контроллер регулируя мощность.
Расскажу про настройку в моем случае - может поможет. Настройка котла сводится к подбору соотношения воздух-топливо на различных режимах работы 10, 50 и 100% мощности. Отправной точкой является вес пеллет который шнек прогоняет за определенное время (у меня Opop с горелкой NBE, там используют вес пеллет прогоняемый подающим шнеком за 6 минут). Далее загоням данное значение в специальную графу в контроллере. Выставляем мощность на определенное значение, устанавливая минимальную и максимальную мощность на определенные равные значения (убирая диапазон регулирования), т.е. 10%, 50% и 100%. Далее наблюдая за пламенем подбираем частоту вращения вентилятора на данных значениях мощности, добиваясь правильного пламени. После регулировки значения минимальной мощности выставляю на 10%, максимальную на 100% (для отопления выставляю максимум на 80%, так стабильнее работа в текущее межсезонье).
На новых котлах необходимо через 2 недели перевзвесить вес пеллет за 6 минут, т.к. происходит притирка шнека.
По температуре уходящих газов, для пеллетного котла 230 градусов - очень много, я свой дымоход легко трогаю рукой, температура не больше 70 градусов. Чем выше температура дымовых - тем ниже КПД.
Для моего котла тяга нужна 10Па, Датчане пишут, что желательно вообще 5Па, чтобы только дым уходил, не создавая дополнительных подсосов лишнего воздуха. Тем самым добиваясь стабильной топливовоздушной смеси. На дымоход установлен стабилизатор тяги на 10Па.

---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее было в 16:20 ----------

Цитата:
Сообщение от Sas Посмотреть сообщение
температура обратки - 40 градусов, а если включается экономный режим - тление пелет с температурой обратки 30 градусов
В таком режиме котел долго не проживет, т.к. точка росы дымовых газов 47 градусов, если ниже - идет образование конденсата, со всеми вытекающими.
mikola вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Электрические отопительные котлы Paradise Отопление 167 10.07.2019 13:02
ТТ котлы и все, что с ними связано Classic Отопление 111 19.04.2018 12:47
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна