Камушки из траншеи тоже убирать надо что б с кабелем не соприкасались.
Kuzbar вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 14:50   #2 или 120100
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

На дне траншеи надо делать подушку из сеяного песка, на нее укладывать кабель, и опять засыпать кабель сеяным песком слоем хотя бы 10 см
майкл вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 13.01.2013, 15:54   #3 или 120106
Kuzbar
Я тут живу!
 
Аватар для Kuzbar
Регистрация: 04.12.2011
Адрес: Минск, Минский р-н, Мядельское направление
Сообщений: 2,821
Записей в дневнике: 1
Репутация: 22
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от майкл Посмотреть сообщение
На дне траншеи надо делать подушку из сеяного песка, на нее укладывать кабель, и опять засыпать кабель сеяным песком слоем хотя бы 10 см
так и делали и где кабель проходил через сельскую дорогу от столба копали глубже чем по участку. На этой фотке просто траншея еше не до конца выкопана...
Kuzbar вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 20:59   #4 или 120138
ozzie
Я тут живу!
 
Аватар для ozzie
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 2,507
Записей в дневнике: 23
Репутация: 39
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Kuzbar, Вы лежа копали?
ozzie вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 11:52   #5 или 123806
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от andrey_PKO Посмотреть сообщение
Для всех застройщиков кто оформляет стройплощадку. В ваше ящике учета должен быть дополнительный трехфазный автомат (резервный) для запитки дома в будующем. Это надо для того чтобы потом не перебирать ящик учета а прямо подключить кабель идущий в дом АВБбШв 5х6мм2.
5х6 или всё же 5х16?

По поводу дополнительного автомата....Когда будет сделан дом и проводка в нём, необходимость "кучи" автоматов и розеток в электрощите на границе участка отпадёт, особенно трёфазных
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 12:34   #6 или 123808
andrey_PKO
Карапузо
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 13
Репутация: 10
По умолчанию

АВБбШв 5х6мм2, ток по ПУЭ - 29А, на трехфазную нагрузку почти 18кВт будет держать

---------- Сообщение добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее было в 11:29 ----------

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
5х6 или всё же 5х16?

По поводу дополнительного автомата....Когда будет сделан дом и проводка в нём, необходимость "кучи" автоматов и розеток в электрощите на границе участка отпадёт, особенно трёфазных
Суть в том что с дополнительным автоматом щит учета собирается всего одн раз и навсегда. Платишь деньги за сборку это примерно 250 тыс. и забыл.
В твоем случае получится еще раз надо будет перебрать причем полностью
докупить провода ,шины, и т.д. заплатить за новую сборку это примерно тыс. 400 б.р. можно и так если средства позволяют.

Еще по поводу кабеля АВБбШв 5х6 это ввод в дом, можно и сечение 16мм2 не вопрос, но гнется тяжело и монтаж с ним будет дороже

Последний раз редактировалось andrey_PKO; 30.01.2013 в 13:09.
andrey_PKO вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 13:03   #7 или 123816
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от andrey_PKO Посмотреть сообщение
Еще по поводу кабеля АВБбШв 5х6 это ввод в дом, можно и сечение 16мм2 не вопрос, но гнется тяжело и монтаж с ним будет дороже
Нафига на броне тратиться на пятую жилу, если земля элементарно подводится бронёй?
5х6 и 4х16 в цене отличаются не так уж и сильно, а вот при 40 метрах укладки, на толстом будет меньше падение напряжения, а поскольку сие после счётчика..оно мне надо? Далее, толстый кабель имеет большую механическую прочность, что так же идёт ему в плюс
Цитата:
Сообщение от andrey_PKO Посмотреть сообщение
В твоем случае получится еще раз надо будет перебрать причем полностью
докупить провода ,шины, и т.д. заплатить за новую сборку это примерно тыс. 400 б.р. можно и так если средства позволяют.
Каие нафиг шины? кроликов разводим или лохам лапшу продаём? Отключается трёхфазная розетка, и в освободившиея клеммы подключаем кабель

---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------

З.Ы. Ввод в дом деляете люминием 5х6, а линию на кухню и к стиралке медью в 4 квадрата? ))))))
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 13:26   #8 или 123822
andrey_PKO
Карапузо
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 13
Репутация: 10
По умолчанию

Ну так что ты не сказал что у тебя до дома 40 метров.
В техусловиях должны быть приведены ток короткого замыкания и падение напряжения в линии до опоры. Все подтверждается рассчетами давай данные сейчас бысто и посчитаем не вопрос

---------- Сообщение добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее было в 12:12 ----------

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
Нафига на броне тратиться на пятую жилу, если земля элементарно подводится бронёй?
5х6 и 4х16 в цене отличаются не так уж и сильно, а вот при 40 метрах укладки, на толстом будет меньше падение напряжения, а поскольку сие после счётчика..оно мне надо? Далее, толстый кабель имеет большую механическую прочность, что так же идёт ему в плюс

Каие нафиг шины? кроликов разводим или лохам лапшу продаём? Отключается трёхфазная розетка, и в освободившиея клеммы подключаем кабель

---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------

З.Ы. Ввод в дом деляете люминием 5х6, а линию на кухню и к стиралке медью в 4 квадрата? ))))))
Хочешь конкретный ответ сбрось свою схемку ящика учета, не так все просто зависит от того какой аппарат перед счетчиком, какими проводами внутри все сделано.

---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее было в 12:15 ----------

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
Нафига на броне тратиться на пятую жилу, если земля элементарно подводится бронёй?
5х6 и 4х16 в цене отличаются не так уж и сильно, а вот при 40 метрах укладки, на толстом будет меньше падение напряжения, а поскольку сие после счётчика..оно мне надо? Далее, толстый кабель имеет большую механическую прочность, что так же идёт ему в плюс

Каие нафиг шины? кроликов разводим или лохам лапшу продаём? Отключается трёхфазная розетка, и в освободившиея клеммы подключаем кабель

---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------

З.Ы. Ввод в дом деляете люминием 5х6, а линию на кухню и к стиралке медью в 4 квадрата? ))))))
к стиралке 1,5 мм2 ток 19А по ПУЭ, алюминий в земле сечением 6мм2 тянет 29,4А

---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее было в 12:17 ----------

Люди добрые судя по ответам все в домах прокладывают кабель сечением не меньше 4мм2 на розетки... Достаточно и 1,5мм2. А 4 квадрата по меди, ток 35А по ПУЭ, только на духовой шкаф мощностью 7,7кВт. Почти все розеточные группы в доме должны быть выполнены кабелем ВВГнг 3х1,5мм2. Больше только на духовой шкаф очень большой мощности или на электрические тепловые полы той же мощности. Не зачем покупать кабель дороже если достаточно сечения 1,5мм2

Если следовать логике Korvet068 то зачем вообще проекты взял кабель по толще затащил в дом лучше квадрат так 70, по толще та плиту, потолще на стиралку, на свет обязательно по толще чтоб ярче было а то вдруг потеря напряжения очень большая...
Все вопросы в электроснабжении снимаются только расчетами, а значит только проектом. У вас всех всего лишь жилые дома с подключаемой мощностью 6,5кВт максимум, по проекту можно пропустить 12кВт. 12кВт это примерно ток 24А. Выше крыши, если не организовывать подпольный деревообрабатывающий цех.

Последний раз редактировалось andrey_PKO; 30.01.2013 в 13:46.
andrey_PKO вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 14:00   #9 или 123834
andrey_PKO
Карапузо
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 13
Репутация: 10
По умолчанию

[quote=Korvet068;123816]Нафига на броне тратиться на пятую жилу, если земля элементарно подводится бронёй?
5х6 и 4х16 в цене отличаются не так уж и сильно, а вот при 40 метрах укладки, на толстом будет меньше падение напряжения, а поскольку сие после счётчика..оно мне надо? Далее, толстый кабель имеет большую механическую прочность, что так же идёт ему в плюс

Каие нафиг шины? кроликов разводим или лохам лапшу продаём? Отключается трёхфазная розетка, и в освободившиея клеммы подключаем кабель[COLOR="Silver"]


не получится, на розетку стоит дифавтомат на 16А, а надо бы автомат на 25А, причем если дифавтомат не селективный а это так , то очень часто будет отключать весь дом. К тому же в дифавтомате гнезда для подключения кабеля 16мм2 маловаты.

---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее было в 12:56 ----------

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
Лично вмоём случае это 25 метров, да и не расстояние это от дома а длина трассы. Но мой случай, пожалуй просто шикарный, наверное мечта застройщика, столб ЛЭП стоит на против дома и менее чем 1 метр от границы участка, учитывая подземный ввод через отверстие в фундаменте (уже существующее)и трассу внутри дома вдоль стеок фундамента под черновой стяжкой у меня выходит порядка 25 метров


Какой такой АППАРАТ перед счётчиком? Подстанция что ли? али АППАРАТОМ назван вводной АВТОМАТ?

Проект на подключение стройплощадки получался нами в Энергосбыте в одном окне, бегать куда-то, что бы съэкономить пару копеек - не резон. А как писали некоторые люди на форумах, то вообще беготня по проектантам и монтажникам выходила дороже по деньгам (не говоря о времени), чем заказ проекта и подключения в одном окне

Отсканируй и сбрось глянуть принципиальную схему, там тоже хитрые ребята сидят им до твоего дома дела нет, лепят проекты не задумываясь только деньги плати.


И еще если не начал делать электропроводку в доме то обдумай такой вариант как прокладка кабеля по полу и для розеток и для освещения . Все сделаешь своими силами и очень быстро. Коробки ответвительные будешь организовывать прямо в подрозетниках и там где будут стоять выключатели. Надо только чуть глубже отверстия стенах делать. подумай есть шанс с электрикой покончить уже этой весной таким способом.

Еще глянь схему в верху сравни со своей.
andrey_PKO вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 13:42   #10 или 123831
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от andrey_PKO Посмотреть сообщение
Ну так что ты не сказал что у тебя до дома 40 метров.
Лично вмоём случае это 25 метров, да и не расстояние это от дома а длина трассы. Но мой случай, пожалуй просто шикарный, наверное мечта застройщика, столб ЛЭП стоит на против дома и менее чем 1 метр от границы участка, учитывая подземный ввод через отверстие в фундаменте (уже существующее)и трассу внутри дома вдоль стеок фундамента под черновой стяжкой у меня выходит порядка 25 метров
Цитата:
Сообщение от andrey_PKO Посмотреть сообщение
Хочешь конкретный ответ сбрось свою схемку ящика учета, не так все просто зависит от того какой аппарат перед счетчиком, какими проводами внутри все сделано.
Какой такой АППАРАТ перед счётчиком? Подстанция что ли? али АППАРАТОМ назван вводной АВТОМАТ?

Проект на подключение стройплощадки получался нами в Энергосбыте в одном окне, бегать куда-то, что бы съэкономить пару копеек - не резон. А как писали некоторые люди на форумах, то вообще беготня по проектантам и монтажникам выходила дороже по деньгам (не говоря о времени), чем заказ проекта и подключения в одном окне
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разводка электричества по дому ozzie Электрика 1371 12.11.2020 20:57
Подключение электричества к стройплощадке. Korvet068 Молодечно 14 06.03.2019 11:08
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). Павел Подвод газа 699 25.02.2018 22:33
Подвод воды в Баню Alessio Строения на участке 33 01.02.2012 21:47
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
 


Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна