Строим вместе! |
|
|
13.01.2013, 14:23 | #1 или 120098 |
Я тут живу!
|
Камушки из траншеи тоже убирать надо что б с кабелем не соприкасались.
|
13.01.2013, 14:50 | #2 или 120100 |
Я тут живу!
|
На дне траншеи надо делать подушку из сеяного песка, на нее укладывать кабель, и опять засыпать кабель сеяным песком слоем хотя бы 10 см
|
Сказал cпасибо: |
13.01.2013, 15:54 | #3 или 120106 |
Я тут живу!
|
так и делали и где кабель проходил через сельскую дорогу от столба копали глубже чем по участку. На этой фотке просто траншея еше не до конца выкопана...
|
13.01.2013, 20:59 | #4 или 120138 |
Я тут живу!
|
Kuzbar, Вы лежа копали?
|
30.01.2013, 11:52 | #5 или 123806 | |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
Цитата:
По поводу дополнительного автомата....Когда будет сделан дом и проводка в нём, необходимость "кучи" автоматов и розеток в электрощите на границе участка отпадёт, особенно трёфазных |
|
30.01.2013, 12:34 | #6 или 123808 | |
Карапузо
|
АВБбШв 5х6мм2, ток по ПУЭ - 29А, на трехфазную нагрузку почти 18кВт будет держать
---------- Сообщение добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее было в 11:29 ---------- Цитата:
В твоем случае получится еще раз надо будет перебрать причем полностью докупить провода ,шины, и т.д. заплатить за новую сборку это примерно тыс. 400 б.р. можно и так если средства позволяют. Еще по поводу кабеля АВБбШв 5х6 это ввод в дом, можно и сечение 16мм2 не вопрос, но гнется тяжело и монтаж с ним будет дороже Последний раз редактировалось andrey_PKO; 30.01.2013 в 13:09. |
|
30.01.2013, 13:03 | #7 или 123816 | ||
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
Цитата:
5х6 и 4х16 в цене отличаются не так уж и сильно, а вот при 40 метрах укладки, на толстом будет меньше падение напряжения, а поскольку сие после счётчика..оно мне надо? Далее, толстый кабель имеет большую механическую прочность, что так же идёт ему в плюс Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее было в 11:00 ---------- З.Ы. Ввод в дом деляете люминием 5х6, а линию на кухню и к стиралке медью в 4 квадрата? )))))) |
||
30.01.2013, 13:26 | #8 или 123822 | ||
Карапузо
|
Ну так что ты не сказал что у тебя до дома 40 метров.
В техусловиях должны быть приведены ток короткого замыкания и падение напряжения в линии до опоры. Все подтверждается рассчетами давай данные сейчас бысто и посчитаем не вопрос ---------- Сообщение добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее было в 12:12 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее было в 12:15 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее было в 12:17 ---------- Люди добрые судя по ответам все в домах прокладывают кабель сечением не меньше 4мм2 на розетки... Достаточно и 1,5мм2. А 4 квадрата по меди, ток 35А по ПУЭ, только на духовой шкаф мощностью 7,7кВт. Почти все розеточные группы в доме должны быть выполнены кабелем ВВГнг 3х1,5мм2. Больше только на духовой шкаф очень большой мощности или на электрические тепловые полы той же мощности. Не зачем покупать кабель дороже если достаточно сечения 1,5мм2 Если следовать логике Korvet068 то зачем вообще проекты взял кабель по толще затащил в дом лучше квадрат так 70, по толще та плиту, потолще на стиралку, на свет обязательно по толще чтоб ярче было а то вдруг потеря напряжения очень большая... Все вопросы в электроснабжении снимаются только расчетами, а значит только проектом. У вас всех всего лишь жилые дома с подключаемой мощностью 6,5кВт максимум, по проекту можно пропустить 12кВт. 12кВт это примерно ток 24А. Выше крыши, если не организовывать подпольный деревообрабатывающий цех. Последний раз редактировалось andrey_PKO; 30.01.2013 в 13:46. |
||
30.01.2013, 14:00 | #9 или 123834 | |
Карапузо
|
[quote=Korvet068;123816]Нафига на броне тратиться на пятую жилу, если земля элементарно подводится бронёй?
5х6 и 4х16 в цене отличаются не так уж и сильно, а вот при 40 метрах укладки, на толстом будет меньше падение напряжения, а поскольку сие после счётчика..оно мне надо? Далее, толстый кабель имеет большую механическую прочность, что так же идёт ему в плюс Каие нафиг шины? кроликов разводим или лохам лапшу продаём? Отключается трёхфазная розетка, и в освободившиея клеммы подключаем кабель[COLOR="Silver"] не получится, на розетку стоит дифавтомат на 16А, а надо бы автомат на 25А, причем если дифавтомат не селективный а это так , то очень часто будет отключать весь дом. К тому же в дифавтомате гнезда для подключения кабеля 16мм2 маловаты. ---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее было в 12:56 ---------- Цитата:
Отсканируй и сбрось глянуть принципиальную схему, там тоже хитрые ребята сидят им до твоего дома дела нет, лепят проекты не задумываясь только деньги плати. И еще если не начал делать электропроводку в доме то обдумай такой вариант как прокладка кабеля по полу и для розеток и для освещения . Все сделаешь своими силами и очень быстро. Коробки ответвительные будешь организовывать прямо в подрозетниках и там где будут стоять выключатели. Надо только чуть глубже отверстия стенах делать. подумай есть шанс с электрикой покончить уже этой весной таким способом. Еще глянь схему в верху сравни со своей. |
|
30.01.2013, 13:42 | #10 или 123831 | |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
Лично вмоём случае это 25 метров, да и не расстояние это от дома а длина трассы. Но мой случай, пожалуй просто шикарный, наверное мечта застройщика, столб ЛЭП стоит на против дома и менее чем 1 метр от границы участка, учитывая подземный ввод через отверстие в фундаменте (уже существующее)и трассу внутри дома вдоль стеок фундамента под черновой стяжкой у меня выходит порядка 25 метров
Цитата:
Проект на подключение стройплощадки получался нами в Энергосбыте в одном окне, бегать куда-то, что бы съэкономить пару копеек - не резон. А как писали некоторые люди на форумах, то вообще беготня по проектантам и монтажникам выходила дороже по деньгам (не говоря о времени), чем заказ проекта и подключения в одном окне |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). | Павел | Подвод газа | 699 | 25.02.2018 22:33 |
Подвод воды в Баню | Alessio | Строения на участке | 33 | 01.02.2012 21:47 |
Оформление и подвод электричества | Алексей Попельнюк | Услуги. Предложение | 0 | 01.12.2011 13:11 |
|
|
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |