выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 03.10.2012, 18:27   #21 или 102430
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ozzie Посмотреть сообщение
Еще на ихдоме мне форумчане настоятельно рекомендовали перемычку. Сделал - не принял инспектор Энергонадзора. Пришлось убирать. Перемычка не нужна. http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...9189#msg189189
http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=4250#post4250
Не стоит сие утверждать голословно, может быть и так и этак, всё зависит от проектной документации. У меня, по проекту ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ соединения нуля НА ВВОДЕ с контуром заземления
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 03.10.2012, 21:56   #22 или 102453
Olego2002
Я тут живу!
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 1,323
Репутация: 11
По умолчанию

У меня тоже по проекту контур делал под опорой и в доме. Ноль с землей тоже шунтирован.
Olego2002 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 23:15   #23 или 102641
sansan
Я тут живу!
 
Аватар для sansan
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 7,218
Репутация: 33
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

У меня тоже ноль и контур соединяются.
sansan вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 23:23   #24 или 102647
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Они соединяются в щитке учета - в доме соединятся не должны, не путайте
майкл вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 23:29   #25 или 102656
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от adf Посмотреть сообщение
Обычно каркас гипсокартона не засверливается в водопроводные трубы.
ТС бъет током при мытье рук.
Кто делал проводку?
Как сделаны заземление и 0?
Целостность кабеля от АВ тоже проверить не помешает.И ничего не слышно про УЗО.
Просто если каркас заземлен, то могут быть заземлены и трубы (по ПУЭ так и должно быть), потому при пробое изоляции фазного провода может быть потенциал на кране.
майкл вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 23:45   #26 или 102675
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от майкл Посмотреть сообщение
Просто если каркас заземлен, то могут быть заземлены и трубы (по ПУЭ так и должно быть), потому при пробое изоляции фазного провода может быть потенциал на кране.
Стоп! Если труба и каркас ЗАЗЕМЛЕНЫ, то при пробое фазного провода будет либо КЗ либо офигенный ток утечки, причём течь он будет не через воду из крана и тело человека и далее через пол, а понамименее кратчайшему пути по сопротивлению пробой - заземление. Вот если отгорит проводник заземления, тогда, да, будет щипать. Но всё одно, УЗО просто обязано сработать, до щипания, в сам момент пробоя
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 08:26   #27 или 102698
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Вот поэтому adf и спрашивает - стоит ли УЗО на линии. Да и случаи разные бывали - не обязательно будет явное кз
майкл вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 00:04   #28 или 117367
UserX
Кому няка
 
Аватар для UserX
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Брестская обл.
Сообщений: 392
Репутация: 10
По умолчанию

Хочу разделить силовую и осветительную линии.
Т.к. розетки будут в 30-ти см от пола, то решил и проводку силовую вести по полу. В гофре пластиковой вдоль стен. А сверху залью чистовой стяжкой.
Вопрос вот в чем.
На одну группу подключится много розеток 15-20 штук, соеденять их всех шлейфом вроде как не рекомендуется или нельзя вовсе. Поэтому нужно использовать распределительные коробки. Можно ли их устанавливать около самого пола в стене под розетками?
Пример. Идет кабель по черновой стяжке вдоль стены, затем немного приподнимается и заводится в распред. коробку в стене, а из этой коробки 2 ответвления: вверх 30 см к розетке, вбок к следующим коробкам\розеткам.
UserX вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 01:16   #29 или 117378
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от UserX Посмотреть сообщение
На одну группу подключится много розеток 15-20 штук, соеденять их всех шлейфом вроде как не рекомендуется или нельзя вовсе. Поэтому нужно использовать распределительные коробки. Можно ли их устанавливать около самого пола в стене под розетками?
1) Шлейф шлейфу рознь равно как и неизвестно какие потребители будут в этих розетках ( это к тому, что ради одновременной рботы пару дюжин зарядок для мобилок не стоит боятся шлейфа)
2) что мешает устоновить один или два подрозетника увеличеной глубины и произвести внтри них опресовку лучей?
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 08:47   #30 или 117387
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Нельзя столько розеток на одну группу вешать, надо делить как минимум на две группы, а соединения сделать, как Korvet068 говорит
майкл вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технология монтажа окон Alex GR Окна, двери 165 02.10.2019 02:58
Домофон. Особенности монтажа. Рекомендации, советы. mutny Системы безопасности 93 18.04.2016 22:51
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO sanyok Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 18 28.10.2011 13:01

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Ошибки монтажа или эксплуатации? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна