выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 27.08.2015, 01:01   #1 или 235892
Андрей.80
Я тут живу!
 
Аватар для Андрей.80
Регистрация: 28.08.2011
Адрес: Гомель. Романовичи
Сообщений: 1,454
Репутация: 24
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию Устройство защиты от импульсного перенапряжения - УЗИП (молниезащита).

Нахожусь на стадии подготовки к электроснабжению дома. Выбираю аппараты защиты, перебираю счётчики, ящики. Есть интерес установить в вводной щиток одну из ступеней защиты от перенапряжения и далее по схеме остальные ступени непосредственно в распр. щитке в доме. Вроде бы в интернетах всё просто расписано про установку такой защиты, но на форумах чаще отговаривают от УЗИП ссылаясь на сложность и дороговизну системы. Именно системы!!! , а не пары, тройки разрядников. Вопрос цены опустим, интересует сама последовательность монтажа, схемы, тонкости и нюансы. Хотел было уже закупить аппараты, но прочёл:https://www.forumhouse.ru/threads/87519/ и закрались сомнения в собственной компетенции. Я сам по профессии электрик, но с такими технологиями не работал. Кто-нибудь монтировал себе в дом систему защиты от разрядов молний? На какого производителя смотреть, hakel, АВВ или ещё какие?

Последний раз редактировалось Андрей.80; 27.08.2015 в 01:16.
Андрей.80 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 27.08.2015, 01:11   #2 или 235893
Урри
Я тут живу!
Регистрация: 03.05.2015
Адрес: Боровляны
Сообщений: 1,552
Рецепты: 1
Репутация: 15
По умолчанию

Я пока до электрики не дошел, но планирую себе такое делать.
Вы об этом: http://www.elprom-rit.com/program/ve...o/data/ogr.pdf ?
Урри вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 08:49   #3 или 235901
Андрей.80
Я тут живу!
 
Аватар для Андрей.80
Регистрация: 28.08.2011
Адрес: Гомель. Романовичи
Сообщений: 1,454
Репутация: 24
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

@Урри, да, я про это.
Андрей.80 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 13:15   #4 или 235940
Урри
Я тут живу!
Регистрация: 03.05.2015
Адрес: Боровляны
Сообщений: 1,552
Рецепты: 1
Репутация: 15
По умолчанию

Сильно сомневаюсь что это дорого, правильно надо сделать заземление, правильно смонтировать. В общем я пока это запомнил, детально не разбирался, на потом отложено. Если будете что то находить по ценам, поставщикам, выкладывайте.

Меня что смущает - расстояния между А, В, С точками должно быть 15 и 5 метров, дросселя как то ставить не хочется. С остальным вроде вопросов нет. Предохранители нужны правильные по типу, и не автоматы.
Урри вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 17:34   #5 или 235977
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Андрей.80 Посмотреть сообщение
Кто-нибудь монтировал себе в дом систему защиты от разрядов молний?
Нужно разделять понятие, защиту от грозовых разрядов и защиту от прямого попадания молнии.
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 19:52   #6 или 235990
Domik315
Кому няка
 
Аватар для Domik315
Регистрация: 14.03.2012
Адрес: Боровлянский с\с
Сообщений: 371
Репутация: 10
По умолчанию

А кто-нить знает статистику попадания молний в частные дома? Насколько оправдана установка всяких молниезащит?
Domik315 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 20:08   #7 или 235992
Андрей.80
Я тут живу!
 
Аватар для Андрей.80
Регистрация: 28.08.2011
Адрес: Гомель. Романовичи
Сообщений: 1,454
Репутация: 24
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

@Domik315, у меня есть живой пример в лице моего товарища. Во время не сильной грозы, пару раз грохнуло только, но этого хватило чтобы сжечь стабилизатор и плату газ. котла.
Андрей.80 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 21:18   #8 или 236000
Domik315
Кому няка
 
Аватар для Domik315
Регистрация: 14.03.2012
Адрес: Боровлянский с\с
Сообщений: 371
Репутация: 10
По умолчанию

Так может это ТП не оборудована молниезащит ой?
Domik315 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 21:34   #9 или 236001
Андрей.80
Я тут живу!
 
Аватар для Андрей.80
Регистрация: 28.08.2011
Адрес: Гомель. Романовичи
Сообщений: 1,454
Репутация: 24
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Оффтоп

---------- Сообщение добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее было в 21:20 ----------

Читаю. http://malahit-irk.ru/index.php/2011...-2011-04-25-05...

http://www.hakel.ru/pages.phtml?menu=3&page=36

https://www.forumhouse.ru/threads/194556/page-5



1. УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.
2. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.
3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
5. В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В.
6. Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.

пункт 3 и 4 ... я запутался. Как узнать (у кого) есть ли на линии УЗИП? Я так понимаю что если я установлю себе УЗИП без такого же на линии, то я выходит буду защищать всю линию посёлка? И каждый раз после грозы менять свой ШВР?

Последний раз редактировалось Андрей.80; 27.08.2015 в 22:45.
Андрей.80 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 29.08.2015, 22:22   #10 или 236132
Урри
Я тут живу!
Регистрация: 03.05.2015
Адрес: Боровляны
Сообщений: 1,552
Рецепты: 1
Репутация: 15
По умолчанию

Думаю что способность вашей личной схемы защиты защищать весь поселок сильно ограничена погонной индуктивностью и емкостью, но что то в этом есть....

Спасибо за ссылки, пробежал, единственное что сходу смутило - использование предохранителей gG - это "моторные" предохранители. Они держат многократную перегрузку лучше жучка. Что с их помощью хотят защитить - большой вопрос для меня. На мой взгляд, нужны другие варианты предохранителей.
-----------------------------------------
Классы предохранителей
Сегодня для большинства предохранителей
индустриального применения используется си-
стема классификации, включающая семь основ-
ных типов приборов: gG, aM, gM, aR, gR, gTr, gB.

aM — предохранители для защиты элект-
родвигателей и кабелей.

aR — предохранители для защиты полупро-
водниковых приборов от коротких замыка-
ний.

gB — быстродействующие предохранители
общего применения, пригодные для эксплу-
атации в шахтном оборудовании.

gG — универсальные предохранители ши-
рокого применения. Применяются для за-
щиты кабелей, электродвигателей, транс-
форматоров, конденсаторов. Тип соответ-
ствует устаревшему типу «gL».

gR — предохранители для защиты полупро-
водниковых приборов, в основном, на то-
ки меньше 100 А.

gRL — предохранители для одновременной
защиты полупроводниковых приборов и ка-
белей. Чаще всего являются предохраните-
лями двойного действия.

gTr — предохранители для защиты силовых
трансформаторов.
--------------------------------------

Я думаю уместно использовать первые два типа, и использовать именно предохранители а не автоматы, т.к. автоматы если остаются живы, подгорают и сработка на защиту у них уже идёт совсем по другому.

---------- Сообщение добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее было в 22:14 ----------

На мой взгляд как вариант можно использовать связку контрольного реле (проверка фаз, перекос фаз, напряжение в рабочем диапазоне, и управлять контактором, который в случае болтанки напряжения в сети, будет вырубать подачу питания с обратной коммутацией на подачу напряжения. Понятно что с учётом инерционности срабатывания, часть каки пропустит, но что то защитит. Использовал такие реле от Finder в работе для контроля за состоянием сети, чтобы защитить станок.
Урри вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство улицы ALDI Дороги и тротуары 105 09.04.2021 11:36
Средства защиты Славка Оборудование и инструменты 32 16.12.2013 15:59
Лазурь для защиты деревянных фасадов заборов Sega Лакокрасочная продукция 3 03.10.2013 00:04
Устройство фальш-окна seeker Окна, двери 4 04.09.2012 21:33
Гродненский изобретатель придумал систему защиты от протечек воды Prosto Водоснабжение и сантехника 2 12.03.2012 14:01

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Устройство защиты от импульсного перенапряжения - УЗИП (молниезащита). Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна