выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 29.12.2017, 21:23   #51 или 301157
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Икс Посмотреть сообщение
Херь какая-то.. А если ванна акрил, трубы все полипропилен, что и зачем заземлять?
Дело не в заземлении, а выравнивании потенциалов. Это сейчас, в безаварийной ситуации, в трубах течёт "диэлектрическая" водичка, а может ведь и по воде придти электрический потенциал. Или наоборот, словить внешний потенциал и разрядиться через водичку пришедшую по пластиковой трубе.
З.Ы. У себя ДСУП не делал

---------- Сообщение добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее было в 21:16 ----------

Цитата:
Сообщение от Olego2002 Посмотреть сообщение
В домах с системой заземления TN-C, с объединенным PEN-проводником, выполнять дополнительное уравнивание потенциалов категорически запрещено. В противном случае, при обрыве нулевого провода, возникает опасность поражения электрическим током остальных жильцов, не сделавших ДСУП. Как правило, это ограничение касается многоэтажных зданий старого жилого фонда.
ДСУП, это в первую очередь соединение между собой проводников, а не подключение к заземлению! С ДСУП мы получим безопасность, аналогично той, что и у птиц сидящих на оголённом проводе под напряжением
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 29.12.2017, 21:38   #52 или 301160
Olego2002
Я тут живу!
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 1,323
Репутация: 11
По умолчанию

ДСУП, это в первую очередь соединение между собой проводников, а не подключение к заземлению! С ДСУП мы получим безопасность, аналогично той, что и у птиц сидящих на оголённом проводе под напряжением
Вы хоть поняли, что написали???? ДСУП должна быть неразрывной от клеммной коробки в ванной до щитка с шиной заземления. ВКЛ. в цепь доп. выравнивателя потенциала любой коммутационной аппаратуры запрещено. И человеку именно рекомендовали делать ДСУП, хотя он ему и на х. не нужен. Орнитолог вы наш.
Olego2002 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 21:50   #53 или 301162
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

@Olego2002, для поумничать, нужно было Вам писать не про орнитологов, а про шаговое напряжение.

Видимо Вам никогда не шарахало при электростатическом разряде своего заряженного тела через заземление и чем ниже сопротивление земли, тем выше ток разряда. Я вот это переношу вроде как нормально, а некоторые сознания о этого теряют.
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 22:00   #54 или 301163
Olego2002
Я тут живу!
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 1,323
Репутация: 11
По умолчанию

Я знаю про статику. Я на Севере не один год прожил. И по квартире в валенках не хожу. Т.е. вы хотите сказать, что ДСУП заземлять не надо?
Olego2002 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 22:05   #55 или 301164
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Olego2002 Посмотреть сообщение
Т.е. вы хотите сказать, что ДСУП заземлять не надо?
Я хочу сказать, что в ДСУП, заземление вторично. Тотальное соединение всего токопроводящего в помещении, но не подключённое к заземлению, в разы безопаснее, чем один какой-то проводник, но заземлённый.
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 22:15   #56 или 301166
UserX
Кому няка
 
Аватар для UserX
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Брестская обл.
Сообщений: 392
Репутация: 10
По умолчанию

"Т.е. у вас с шинки заземления приходит на КУП, а затем с КУП на ванну, а с ванны еще одним проводником опять на шинку заземления? "
Пока еще ничего нет, но именно так и говорили делать, да.
Система в доме TN-C-S.
UserX вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 22:17   #57 или 301167
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Пример. Стиральная машина у которой фаза пробивает на корпус.
В идеальных условиях - сработает УЗО или как ок потечёт по земляному проводнику. А вот "в условиях стечения обстоятельств", УЗО вшло из строя, и проводник заземления оборвался (не важно, в сетевом шнуре или в проводке от щита).
И что будет с человеком, который в это время в акриловой ванной с пластиковыми трубами принимает душ и касается этой самой машинки? Да через его ело поечёт электрический ток. По пути Фаза-тело-влажная среда- заземление (канализации)

Другой вариант, всё то же, нет заземления, но есть фаза на корпусе. Но корпус маины, смесителя, слива ванной, полотенце сожителяи прочего (двеные пели, серьги, писрчинг) объединены в один электрический контур с минимальным сопротивлением. Что будет? Ток либо потечёт по минимальном пути Фаза - проводник- выход на канализацию (как вариант) или вообще течь не будет(человек я пушка на дроце)
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 22:25   #58 или 301168
UserX
Кому няка
 
Аватар для UserX
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Брестская обл.
Сообщений: 392
Репутация: 10
По умолчанию

А какова вероятность того, что фаза пробивает на корпус машинки, УЗО выходит из строя и проводник заземления обрывается?

---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее было в 22:20 ----------

В общем попробую сделать так:

1) Из щита с шины PE провод 6 кв. на КУП.
2) Из КУП 4 кв. на полотенчик (он же и система отопления дома), 4 кв. на ванну, 2,5 кв. на розетку стиралки (хрен с ними, пусть будет 2 земли на розетке).

Канализацию из пластика и воду полипропилен не уравниваю.

Так имеет место быть?
UserX вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 22:32   #59 или 301172
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от UserX Посмотреть сообщение
А какова вероятность того, что фаза пробивает на корпус машинки, УЗО выходит из строя и проводник заземления обрывается?
а какова вероятность въезда автобуса в остановочный пункт или подземный переход? У нас малая, а в Москве - два раза за неделю.

---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее было в 22:27 ----------

Опасность от поражения электрическим током бывает не только прямая (остановка сердца, закипание крови и поджарка плоти), но и косвенное. Спазм мышц-потеря равновесие- падение -мешок для трупов.
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 22:35   #60 или 301174
UserX
Кому няка
 
Аватар для UserX
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Брестская обл.
Сообщений: 392
Репутация: 10
По умолчанию

Я только за, сделать все как надо и максимально обезопасить себя. Но некоторые вещи вводят в ступор, а делать что-то не понимая не хочу, тому пример, двойное заземление ванны и розетки.
UserX вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Уравнивание потенциалов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт: