выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту

Ответ
Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 6 Опции просмотра
Старый 01.07.2012, 12:48   #211 или 86979
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

по поводу нагрузки : собственный вес плит вычтен уже из цифры нагрузки. поэтому 6 или 8 это чистая нагрузка.
надо переводить в эквивалентную нагрузку. главное что изгибающий момент не привысил ту которая на метр квадратный всей плиты. это делается легко.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 04.07.2012, 02:28   #212 или 87243
Peligrin
Член Совета
 
Аватар для Peligrin
Регистрация: 24.05.2011
Адрес: Могилев
Сообщений: 627
Записей в дневнике: 9
Репутация: 12
По умолчанию

Подскажите, а пустоты в плитах, там где монтажные петли, обязательно цементом заделывать или можно пеной запенить,
хочу по периметру запенить, может теплее будет
Peligrin вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 14:58   #213 или 87286
pit
Карапузо
Регистрация: 12.05.2012
Сообщений: 36
Репутация: 10
По умолчанию

Павел, Вам конечно легко , а вот я бы с огромным интересом выслушал ответ на сообщение: http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=210 .

И вот ещё по камину вопросик есть. Нагрузки это понятно, но я ещё думал что есть нюанс с температурой камина? или это не так?
pit вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 23:38   #214 или 87616
Peligrin
Член Совета
 
Аватар для Peligrin
Регистрация: 24.05.2011
Адрес: Могилев
Сообщений: 627
Записей в дневнике: 9
Репутация: 12
По умолчанию

"В пустотных настилах при опирании их на наружные стены обязательно заделывают пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120 мм. Это делают с целью теплоизоляции, чтобы в местах опирания перекрытий зимой не промерзли стены. Так же заделывают тяжелым бетоном или вкладышами пустоты в панелях, опирающихся на внутренние несущие стены, начиная с третьего перекрытия от верха зданий и ниже. Такая заделка необходима для предохранения опорных частей пустотных настилов перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций. Указания о заделке пустот обычно дают в проектах."

те если я правильно понимаю, в моем случае, нагрузка на край плит не большая - два ряда блоков ГС, бетонная полоса 20 см, стропила, - можно не заделывать бетоном, а просто запенить?
Peligrin вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 23:42   #215 или 87620
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от pit Посмотреть сообщение
Павел, Вам конечно легко , а вот я бы с огромным интересом выслушал ответ на сообщение: http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=210 .

И вот ещё по камину вопросик есть. Нагрузки это понятно, но я ещё думал что есть нюанс с температурой камина? или это не так?
скинте камин расположеный на плане с привязками. прикину эквавалентную. по максимуму сколько можно
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 23:47   #216 или 87624
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Peligrin Посмотреть сообщение
"В пустотных настилах при опирании их на наружные стены обязательно заделывают пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120 мм. Это делают с целью теплоизоляции, чтобы в местах опирания перекрытий зимой не промерзли стены. Так же заделывают тяжелым бетоном или вкладышами пустоты в панелях, опирающихся на внутренние несущие стены, начиная с третьего перекрытия от верха зданий и ниже. Такая заделка необходима для предохранения опорных частей пустотных настилов перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций. Указания о заделке пустот обычно дают в проектах."

те если я правильно понимаю, в моем случае, нагрузка на край плит не большая - два ряда блоков ГС, бетонная полоса 20 см, стропила, - можно не заделывать бетоном, а просто запенить?
у меня на внутренюю стену легли плиты. и мать их рабочие положили плиты той стороной где нет шпонок. и на плиты сверху пришлось опирание столбов с нагрузкой в 2 уровня перекрытия. причем очко у меня заиграло когда уже этаж был сверху. менять чтото было поздно (были варианты усиления). пришлось расчетом снять свои опасения.

в вашем случае про шпонки не беспокойтесь
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 16.08.2012, 12:38   #217 или 94322
omen13
Окцибрёнок
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 88
Репутация: 10
По умолчанию

Pavel_GGS, помогите, пожалуйсто, рассчитать эквивалентную нагрузку на плиту перекрытия. плита 2ПТМ-42.15.12.5. на ней лежит кладка из газосиликата D500 B2,5 400*250*625. Волнует вопрос, понесет ли плита нагрузку от кладки. высота стены участка (1) 2,5м, участка (2) (стена +фронтон) - 4,9м. т.е. вес кладки приходящейся на плиту перекрытия с учетом окна приблизительно 0,750т(1) + 2,6т(2) = 3,35т. Перевязка блоков за счет арочного эффекта будет снижать вес? Болше всего волнует нагрузка по длинной стороне плиты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плиты для форума_нагрузка.jpg
Просмотров: 754
Размер:	79.8 Кб
ID:	24953   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 этаж для форума.jpg
Просмотров: 1106
Размер:	28.6 Кб
ID:	24954   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вертикальный разрез для форума.jpg
Просмотров: 695
Размер:	57.7 Кб
ID:	24957  
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 12:52   #218 или 94323
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

тут речь уже не идет об эквивалентной. нагружение слишком неравномерно. залейте сразу по плитам балки. а потом кладка
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 13:07   #219 или 94324
omen13
Окцибрёнок
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 88
Репутация: 10
По умолчанию

т.е. как на первом рисунке под номерами 1 и 2 на плите залить жб балки высотой в 250мм, шириной 300мм. заармировать 12 арматурой, 2 прута внизу, 2 ввреху?
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 15:26   #220 или 94352
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

залейте в месте номер 2 балку выше. например 300-350мм.с низу 4ф12. в верху 2ф. добавте в верх на углу пересечения пару стержней.
для мелкой как сами написали.
можете так чтоб балка впала вовнутрь по ширине. утеплите ее потом
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Армированный пояс под плиты перекрытия. Alessio Стены 196 26.06.2014 00:07
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия Семиход Фундамент 4 09.11.2011 10:21
Залил перемычки под плиты. Использовал пластификатор. Сколько ждать до укладки? Alexander Перекрытия 6 21.06.2011 23:26

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна