Старый 18.04.2012, 10:36   #1 или 73190
dmhr
Окцибрёнок
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 77
Репутация: 10
По умолчанию Армпояс не на весь периметр.Плиты не связаны с продольными наружными стенами

Помогите, посоветуйте!
Достраиваю в доме полный второй этаж. По проекту планировалась мансарда
Коробка 11*9.5 метров разделена кирпичной стеной. На эту стену и противоположные наружные стены опираются плиты.Под плитами залит пояс высотой 25см. НО пояс не по периметру, а только вдоль стен на которых лежат плиты. Соответственно, наружные стены вдоль плит стоят без пояса на высоту двух этажей и при этом никак не связаны с плитами(между ними щель)

Насколько я понимаю продольные (вдоль плит) и поперечные стены( на них лежат плиты) несут разные нагрузки не связаны поясом. Чем это все может "аукнуться"?
Те Существует ли вероятность того, что в местах связи продольной и поперечной стены блоки будут ломаться, трещать ?
Может надо как-то усиливать....
Не хочется тратить деньги на полный разбор, хотя потом это может вылиться в еще большие траты.
Хочется послушать мнение спецов.
И еще внутренняя несущая стена кирпичная. Кирпич усадку не дает или дает меньшую чем ГЗБ блоки. То есть внутренняя стена не просядет или просядет меньше чем наружные из блоков.
Над вторым этажом планирую залить армированный пояс по наружным и внутренней несущим стенам для кровли.
dmhr вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 18.04.2012, 14:48   #2 или 73264
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

а можно начертить?
вас беспокоит , что красная стена сядет не так как опорные-наружние?
красная-наружняя? на неё что будет опираться?
вот посмотрите-
тут разные нагрузки в местах опирания . пока стоит нормально.
тока мне колдыри перевязку не сделали.
придется мауэрлат на арматуру и арматуру к стене крепить
(на вссякий случай)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0236.jpg
Просмотров: 1047
Размер:	147.4 Кб
ID:	18394   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAGE_312.jpg
Просмотров: 1059
Размер:	49.4 Кб
ID:	18395  
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 15:10   #3 или 73269
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,015
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

dmhr, армопояс имеет 2 функции:
1) создание жёсткого пространственного каркаса и равномерное распределение нагрузки.
2) защита стены от скола при нагрузке плит

В вашем случае он работает на 100% во втором случае и частично в первом.
При желании можно перевязкой плиты (в торце) с армопоясом добиться той же жёсткости конструкции.

А что там сверху, чего такая паника?
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 15:19   #4 или 73279
mikola
Я тут живу!
Регистрация: 07.06.2011
Адрес: Ратомка
Сообщений: 1,541
Репутация: 19
По умолчанию

В аттиковых стенах (боковая мансарды) на которые возможен распор от кровли, армопояс желательно заводить на сопряженные стены минимум на метр- полтора, об этом Pavel_GGS говорил в теме про трещину в стене. (VVV)
mikola вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 15:46   #5 или 73291
dmhr
Окцибрёнок
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 77
Репутация: 10
По умолчанию

рису

на стены D E C залит пояс причем без заводов на стены A B
Между плитой и стенами A B нет связи. То есть на уровне плит нет элемента который бы мог как-то сбалансировать нагрузку по периметру . Получается что нагрузка от всего дома и того что там будет находится ложится на три стены D E C
И только сверху под кровлю я собираюсь залить общий пояс по контуру всех несущих стен. Чую что это немного не то....
Такой вопрос
В точках обведенных синим кругом, на мой взгляд, может возникать разные нагрузки на стены A B . Выдержит ли силикат эту разницу и не начнет ли он трескаться?? Реальная ли это проблема или надуманная мной?)
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 15:48   #6 или 73293
dmhr
Окцибрёнок
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 77
Репутация: 10
По умолчанию

sergN, я хочу переделать мансардный недострой в двухэтажный дом с кровлей из ЦПЧ.
Славка, мне кажется Вы меня не поняли) или я Вас..
mikola, я читал и поэтому еще раз спрашиваю. Тк встает неслабая проблема и возможно придется все разбирать. А это доп затраты ощутимые. Но может быть и еще хуже...
Кароче, что делать? посоветуйте...

Последний раз редактировалось dmhr; 18.04.2012 в 16:08.
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 15:53   #7 или 73295
dmhr
Окцибрёнок
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 77
Репутация: 10
По умолчанию

У меня сверху еще три ряда блоков лежит. Может стоит разобрать до пояса под плитами и продлить пояс на сопряженные стены. Но тогда пояс будет составной. Будет ли толк от такого "продления" ?
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 16:02   #8 или 73298
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

чтобы делал я. (не факт что правильно , но у меня был такой нюанс смотри на фото ниже.)
подствил доску и залил по этим стенкам с перевязкой к плите
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0185.jpg
Просмотров: 1019
Размер:	325.3 Кб
ID:	18407   Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0186.jpg
Просмотров: 1022
Размер:	388.8 Кб
ID:	18408  
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 16:04   #9 или 73300
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: пока в Минске
Сообщений: 2,521
Записей в дневнике: 28
Репутация: 45
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден трудового красного Пушкина: За победу в конкурсе рассказов  Лучший дом!: За обзоры и описания 
По умолчанию

Вам лучше пообщаться с проектировщиком. А то тут насоветуют...
Пояс обычно заливается цельным куском. Арматура вяжется сплошняком. То, что его нет на двух стенах, думаю не есть хорошо. Нагрузка на первый этаж бОльшая, чем на второй. У нас таких пояса три. Над фундаментом, над первым этажом, над вторым этажом.
Посоветуйтесь со специалистом...
Irsanka вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 16:19   #10 или 73302
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

стены из ГСБ выкладывают как самонесущие минимум до 3-х этажей.
естесвенно с плитами..
sergN вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Армированный пояс под плиты перекрытия. Alessio Стены 196 26.06.2014 00:07
Куплю плиты перекрытия 6м, б/у, лежалые 6438612 Куплю 4 23.07.2012 13:17
Куплю плиты дорожные (аэродромные) бу ALDI Куплю 2 28.05.2012 10:31
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия Семиход Фундамент 4 09.11.2011 10:21

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Армпояс не на весь периметр.Плиты не связаны с продольными наружными стенами Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна